Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: условия заглубления кабеля ниже 0,7 м
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
sonsumerek
мне стало любопытно, почему электрики проложили наружние сети на глубине 1,2 м... от них смогла получить только такое объяснение: ну глубина промерзания же метр, вот мы и заглубились ниже... blink.gif, не поняла мотивов
может тут мне более внятно смогут объяснить, можно на пальцах ))
Bers
У нас глубина промерзания метра четыре. Но силовые кабели лежат себе гораздо выше и чувствуют себя хорошо... Более того - специальные греющие электро-кабели используются для обогрева трубопроводов, для которых замерзание действительно равносильно катастрофе. Вероятно, кабель был заложен на 1,2 м по каким-то другим причинам.
инж323
Может вертикалка менялась?И с пересечениями не стыковки?
andrey R
Цитата(sonsumerek @ 19.12.2007, 16:50) [snapback]203791[/snapback]
может тут мне более внятно смогут объяснить, можно на пальцах ))

Объясняю на пальцах biggrin.gif
Стандартная глубина заложения кабелей - 0,5-0,7 метра. Метр двадцать, это двойное удорожание наружных сетей электрики. Далее, подрядчик кладёт, как обычно, а дельта пилится между ним, и тем чиновником зака, который "не заметил". Ну и ГИПе перепадёт, если он это инициировал и подмахнул. Вариант с коллективным помешательством всех электриков в проектном институте мне кажется менее вероятным... wink.gif biggrin.gif
zem
Все кабели на напряжение 35 кВ прокладываются в траншеях с Н=1250 мм.
sonsumerek
Цитата(Bers @ 19.12.2007, 17:17) [snapback]203801[/snapback]
У нас глубина промерзания метра четыре. Но силовые кабели лежат себе гораздо выше и чувствуют себя хорошо...


вот я их и спрашивала, а если три метра будет, то на 3,5 пойдете?.. в ответ только не внятное мычание

Цитата(инж323 @ 19.12.2007, 17:31) [snapback]203813[/snapback]
Может вертикалка менялась?И с пересечениями не стыковки?


не стыковки теперь, когда их черт понес туда, где их не ждали...

Цитата(zem @ 19.12.2007, 20:14) [snapback]203903[/snapback]
Все кабели на напряжение 35 кВ прокладываются в траншеях с Н=1250 мм.


а у них там 0,4, вот специально сейчас посмотрела )

видимо остается только вариант с жульничеством... спасибо всем ответившим ))
andrey R
Цитата(zem @ 19.12.2007, 20:14) [snapback]203903[/snapback]
Все кабели на напряжение 35 кВ прокладываются в траншеях с Н=1250 мм.

Где нить это написано?
Bers
Цитата(andrey R @ 20.12.2007, 15:18) [snapback]203994[/snapback]
Где нить это написано?

Вроде в ПУЭ есть такое дело. В Разделе 2 - Канализация электроэнергии.
OlgaO
ПУЭ 6 издание п. 2.3.84: "Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линии до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м."
sonsumerek
Цитата(OlgaO @ 20.12.2007, 10:00) [snapback]204012[/snapback]
ПУЭ 6 издание п. 2.3.84: "Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линии до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м."

ну как то это с глубиной промерзания никак не завязано... а то начинают парить, что у них там сопротивление от этого меняется и еще чего то...
сказали бы - по ПУЭ положено и вопрос снят
хотя все равно не пойму, ну площадка там асфальтированная, пусть будет как пересечение улиц и площадей, мне не жалко... но почему не метр то?, а 1,2 м???
OlgaO
Цитата(sonsumerek @ 20.12.2007, 10:07) [snapback]204017[/snapback]
но почему не метр то?, а 1,2 м???

Версия только одна: они сказали Вам глубину до низа кабелей, размещенных в трубах , например. Требование ПУЭ 1 м до верха кабелей, причем минимальное это расстояние указано. Вероятно, Ваши взяли с запасом.
andrey R
Если не забывать, что площадь и пересечение улиц явно за уши притянуты, то нормально получается... biggrin.gif
инж323
Когда вскроют асфальт и подготовку и выясниться, что бетона там не 200 мм. а 0.5 м по толщине -то и пилить станет нечего biggrin.gif
инж323
Так и в геоподоснове ж не все, что есть в земле, указано. biggrin.gif
И года прокладки этих коммуникаций понятны.И еще всякие штуки лежат(секретное не имею ввиду), что уже прошло по сметам как демонтированное.
Да и не всегда есть техническая возможность выдержать проектную толщину заливки подготовки.В 91-сам уложил 600 кубов туда где надо 300 было уложить.Но экскаваторы там по кабину вязли, а водопонижение отменили.Там не проектная толщина-а какая получилась.
zem
Цитата(OlgaO @ 20.12.2007, 9:00) [snapback]204012[/snapback]
ПУЭ 6 издание п. 2.3.84: "Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна быть не менее: линии до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей независимо от напряжения 1 м."

К данным цифрам прибавте 0,25 м до дна траншеи для песочка под кабель.
А как формы закрывать по V, VI группе грунтов, да еще разработку в ручную, это вам уже не кабели пилить на шоколад, а кое-что по круче.
инж323
На одной из площадок строительства имел необозначенный на геоподе объект подземный-якобы демонтированное бомбоубежище.Это грунт какой категории?
И рядом прокладывал ТС и нашел (необозначенное тоже) чушки Ж/Б 1.6х1.8х 16.Их было 8 ,но мешали проккладке ТС только 4 штуки.И в быджете их извлечения тож небыло.Так на них смотреть приезжала целая банда проверяльщиков и контролеров.Денег дали,но разбивали эти чушки для вывоза месяца два.Длинномер вьехать на площадку еще не мог, роксон не давали местные использовать по много часов в день-песня вобщем.А бетон-класс-500 наверное, арматура каленая-фундамент патронного цеха говорят это был.
OlgaO
Цитата(zem @ 20.12.2007, 15:26) [snapback]204165[/snapback]
К данным цифрам прибавте 0,25 м до дна траншеи для песочка под кабель.

А зачем прибавлять 0,25? Зачем нужно дно траншеи, если речь идет о пересечке с ВК-шниками?
Мы же не дно траншеи ищем.
инж323
Не, ОльгаО.Это уже про объем земляных работ.А с пересечками там тож-смотреть же надо, а так мы на словах чего скажем?
OlgaO
Цитата(инж323 @ 20.12.2007, 15:44) [snapback]204181[/snapback]
Не, ОльгаО.Это уже про объем земляных работ.


А-а, ну копайте тогда дальше ))). Свете уже информации хватило, наверное.
sonsumerek
ага, хватило ))
вывод - кабель может и правильно лежит, по крайней мере можно обосновать его появление на этой глубине... меня просто ввел в ступр ответ электрика про глубину промерзания )))
спасибо всем большое еще раз!
Дед Буза
Был такой раньше трижды извесный семь раз орденоносный ВНИПИ ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОРОЕКТ им. Ф.Б.Якубовского. (Приказал долго жить) И вот чтобы каждому инженеру не объяснять зачем прокладывается на такой-то глубине и в такой-то ширине кабель силовой на такое-то напряжение светилы науки выпускали типовые альбомы в данном случае нас интерисует альбом шифр А5-92 Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях. Там все вопросы популярно объяснены. А Глубина 1250 взята не с потолка. Мы должны

1 создать для кабеля комфортные условия при прокладке
2 по возможности избежать наводок и электромагнитных полей от других проводников по средством выбора грунтов
- для этого организуется подушка из песка или мелкопросеяннй земли толщиной 250мм по дну траншеи, потом идет кабель или комплект кабелей с расстояниями между ними либо заполненными песком или кирпичем, далее это засыпается песком 250мм
- итого получаем что глубина траншеи 1250, глубина залегания кабеля 35кВ 1000 или лучше 900мм. А в вашем конкретном случае кабели 0,4кВ прокладываются на глубине 700мм при глубине траншеи 900мм. Эти данные я могу обосновать при выполнении земляных работ при подсчетах стоимости проекта.
На мой взгляд в ПУЭ этот вопрос рассотрен поверхностно
andrey R
Цитата(Дед Буза @ 20.12.2007, 20:19) [snapback]204289[/snapback]
альбом шифр А5-92
кабели 0,4кВ прокладываются на глубине 700мм при глубине траншеи 900мм.

Во! Пасибки smile.gif
А альбомчика этого нету у Вас? Или странички?
OlgaO
Цитата(andrey R @ 20.12.2007, 20:28) [snapback]204292[/snapback]
А альбомчика этого нету у Вас? Или странички?

Странички здесь
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry204817
файл "А2-92 частично"
andrey R
Спасибо, Оля smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.