Господа проектировщики. Рассудите нас.
Организация нанятая заказчиком для обследования вентсистем предписала установить огнезадерживающие клапана в местах помеченных зелеными кружками в соответствии со СНиП41-03-2003-7.
Цитата из СНиП:
11.1 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:
а) противопожарные клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений категорий В4 и Г;
Я считаю что в моем случае это не попадает под эти пункты СНиП.
Прилагаю план-схему (правда в линиях), на ней:
1. Забор воздуха
2. Приточная установка
3. Приточная венткамера
4. Вытяжная венткамера
5. Помещение находящееся в помещении 7
6. Рекуперативная установка
7. Ангар
8. Вытяжная установка
9. Вытяжная установка
10. Лестница ведущая в венткамеры
11. открытое помещение
1. Приток подается в помещение 7 и на рекуперативную установку которая подогревая подает воздух в помещение 5
2. Вытяжка 8 местные отсосы от оборудования помещения 7
3. Вытяжка 9 местные отсосы от оборудования помещения 11
Прав ли я, если нет, то поправьте и обоснуйте.
С уважением, к Вам.