Подбор насоса
Strongman
23.1.2008, 17:06
Коллеги! При расчете системы холодоснабжения по программе Данфос гидравлическое сопротивление системы 200 кПа или 20 м.в.ст. Но геометрическая высота 47 м. Насос подбирать на 20 м или на 47 м. Подскажите пожалуйста!
А Вы насос рассчитываете на циркуляцию, или на подпитку системы?
Strongman
23.1.2008, 17:34
Насосная группа находится в подвале. Высота здания 47 м. Необходимо обеспечить циркуляцию холодоносителя.
Если система Ваша замкнутая, то насос подбираете на преодоление сопротивления системы, т.е Ваши 200кПа с запасом ~10%. Это в водоснабжении Вы прибавляете гидростатический напор к потерям давления в сети (+напор на свободный излив и т.д.)
Strongman
23.1.2008, 18:52
Уважаемый mic29! А как быть если имеется градирня открытого типа установленная на кровле, а чиллер внутренней установки с насосными группами в подвале. Высота здания 90 м. (высотка). Подскажите, пожалуйста, на какой напор надо подбирать насосную группу, которая обеспечивает контур циркуляции: конденсатор чиллера - градирня?
Megaladon
24.1.2008, 9:54
Физика процесса такова: насос, качая воду вверх преодолевает как сопротивление сети так и гидростатическое сопротивление, однако обратная вода движется вниз и гравитационные силы компенсируют потери гидростатического сопротивления. В результате остается только сопротивление сети (по прямой и обратной воде). Это для контура с прямой и обратной водой и неважно какого типа градирня. А если обратной воды нету (водоснабжение) придется складывать сопротиивление сети и гидростатики.
Strongman
24.1.2008, 10:03
Спасибо за консультацию!
Цитата(Strongman @ 24.1.2008, 7:03) [snapback]214259[/snapback]
Спасибо за консультацию!
Сказанное выше верно при наличии подпиточного насоса, иначе - 47м.
Цитата(Strongman @ 23.1.2008, 18:52) [snapback]214046[/snapback]
Подскажите, пожалуйста, на какой напор надо подбирать насосную группу, которая обеспечивает контур циркуляции: конденсатор чиллера - градирня?
У Вас точно градирня? не сухой охладитель?
Цитата(Megaladon @ 24.1.2008, 9:54) [snapback]214254[/snapback]
Физика процесса такова: насос, качая воду вверх преодолевает как сопротивление сети так и гидростатическое сопротивление, однако обратная вода движется вниз и гравитационные силы компенсируют потери гидростатического сопротивления. В результате остается только сопротивление сети (по прямой и обратной воде). Это для контура с прямой и обратной водой и неважно какого типа градирня. А если обратной воды нету (водоснабжение) придется складывать сопротиивление сети и гидростатики.
То что Вы пишите верно только для закрытых, замкнутых систем. Для случая чиллер-сухой охдадитель. В градирне (классической) система открытая и потери напора зависят от принципиальной схемы, наличия баков охлажденной воды и прочего, обратный трубопровод может быть самотечным как в канализации и не иметь столба жидкости внутри. То есть контур разорван и никакие силы не компенсируют потери гидростатического сопротивления.
Ниже привожу ссылочку
http://www.bem.sp.ru/
И еще перед градирней должен быть избыток давления, для работы форсунок:
"Примечание:
Рекомендуемый диапазон давлений для цельнофакельной форсунки от 1,2 до 7,0 метров водяного столба. При данном диапазоне давлений обеспечивается полное раскрытие и заполнение факела форсунки капельной влагой. При давлении ниже указанного раскрытие факела не происходит, а при давлениях выше рекомендуемого может наблюдаться повышение капельного уноса воды. Превышение давления перед форсунками обычно свидетельствует о их засорении и необходимости их очистки. "
Strongman
24.1.2008, 19:39
Vano! Посмотрите пожалуйста схемку размещения градирни и чиллера. Прилагаю Автокадовский файлик. Арматуру и прочее не разрисовывал.
Цитата(Strongman @ 24.1.2008, 19:39) [snapback]214495[/snapback]
Vano! Посмотрите пожалуйста схемку размещения градирни и чиллера. Прилагаю Автокадовский файлик. Арматуру и прочее не разрисовывал.
Посмотрел - не ожидал, что у Вас небоскреб - какой расход в системе получился?
Strongman
25.1.2008, 9:54
G=172 м3/час, 250 труба
Цитата(Strongman @ 24.1.2008, 19:39) [snapback]214495[/snapback]
Vano! Посмотрите пожалуйста схемку размещения градирни и чиллера. Прилагаю Автокадовский файлик. Арматуру и прочее не разрисовывал.
Посмотрел - на мой взгляд потребный напор это геометрическое расстояние от дна ванны до форсунки градирни плюс местные сопротивления плюс свободный напор перед форсунками.