Mr. S
Всем доброго времени суток.
Зак заключил договор на аренду площади (700 кв. м) в бизнес-центре под офисы.
Результаты предварительного (грубого) расчета: 120 кВт тепловой нагрузки суммарно.
Денежных ресурсов на организацию систем кондиционирования как обычно мало. В договоре на аренду прописана выделяемая эл. мощность на весь планируемый офис: 45 кВт. Соответственно решения о центральных системах (VRV, VRF, чиллер+фанкойлы) сразу отпали. Наружный блоки сплитов на фасад (с юга и востока) служба эксплуатации запретила (в письменной форме). К тому же необходимо не забыть и о подогреве воздуха осенью и весной. Есть идея выгородить часть площадей под ККБ и вместо стеклопакета повесить решетку. Так же необходимо рассмотреть этапность работ по созданию систем кондиционирования, т.к в первый год количество сотрудников составит приблизительно 50% от указанных рабочих мест на плане (см. файл). У кого какие есть мнения на сей счет?
Примечание: ТЗ нет!
tolchenkov
Если 45 кВт выделено на весь офис, тогда перспективы совсем не радужные... Примерно 18,5 кВт уйдет на свет, миниммум 16 кВт уйдет на питание рабочих мест, ну и 5 кВт прибавьте на кофемашину, копир , сервер.. Итого на вентиляцию и кондиционирование остается всего 5,5 кВт...
Или 45 кВт только питание вент. и конд.???
demon185
А расчет то по теплоизбыткам правильный? Все учли? Почему VRV отпадает?( по финансовой части?) И потом имеет значения какой этаж, далеко ли крыша. Учесть возможность отвода конденсата от внутренних блоков в канализацию (а это еще плюс дренажные насосики), т.к. если служба эксплуатации запретила вешать на фасад наружн. блоки значит и воду лить не даст. Сам работаю в такой службе. По эл. мощностям должны вписаться для VRV. Не путаем эл. мощности и холодопроизводительность.
Mr. S
tolchenкov: 45 кВт. всего, на все потребители. Правда, при грамотном обосновании можно за выделяемую мощность с эксплуатационниками побороться.
demon185: по финансовой части вопроса см. внимательней письмо. За расчеты уверен считал ручками. Офис на 4-ом этаже 9-ти этажного здания. Дренаж через гидрозатвор самотеком в канализационный стояк, см. внимательней планировку. "Не путаем" это не по адресу. Если бы вопрос стал о применении VRV (или VRF), я бы и тему и не создавал.
Жду конструктивных предложений, всем заранее, спасибо.

А может у кого был опыт проектирования (установки) ККБ в выгороженном из общей площади помещении? На данный момент уверен, что это оптимальное решение + поэтапность организации систем комфортного кондиционирования.
Wiz
У вас остается выход ставить вентиляционные рекуперативные машины с внутренним ККБ, т.е ККБ находиться в воздуховоде удаляемого воздуха и летом теплый воздух выбрасывается в выбросную решетку. Пару решеток вместо окна или в верхней его части. возможно Вам это подойдет.
Mr. S
Wiz, Отлично! Может поделитесь опытом или ссылочкой, где можно ознакомится, или адрес (фото) объекта, работающего на оборудовании по предложенной схеме (может какие нюансы есть), буду крайне благодарен. Да, и немаловажна цена вопроса.
Wiz
пожалуйста, вот эти установки http://www.supervent.ru/pritoc/index.php5 (на для рекламы)
На счет цены, насколько я помню, удовольствие не из дешевых