Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Измерение уровня в топливных емкостях
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Юрец_НСК
Какими датчиками можно измерять уровень в топливных емкостях? В емкостях дизельное топливо для котельной. Требуется контроль верх/нижнего уровня.
Я так подозреваю что кондуктометрическими электродами нельзя? или я ошибаюсь?
Litvinov
поищите в интернете сайт на слова: "датчики и сигнализаторы уровня "Альбатрос""

--------------------------
там же вы сможете заказать каталог http://www.albatros.ru/Page286.html
Костя Дж
Цитата(Юрец_НСК @ 7.2.2008, 3:58) [snapback]219237[/snapback]
Какими датчиками можно измерять уровень в топливных емкостях? В емкостях дизельное топливо для котельной. Требуется контроль верх/нижнего уровня.
Я так подозреваю что кондуктометрическими электродами нельзя? или я ошибаюсь?



Шестом с бензочувствительной пастой ))))

А вообще датчики импа ПМП ставят
http://www.altsi.ru/page-188.html
Юрец_НСК
Цитата(Костя Дж @ 7.2.2008, 13:16) [snapback]219277[/snapback]
Шестом с бензочувствительной пастой ))))

А вообще датчики импа ПМП ставят
http://www.altsi.ru/page-188.html


А более подробная информация ПМП есть? а то общее описание, ни документации ни тех характеристик не нашел.
Костя Дж
Цитата(Юрец_НСК @ 7.2.2008, 7:31) [snapback]219289[/snapback]
А более подробная информация ПМП есть? а то общее описание, ни документации ни тех характеристик не нашел.


Здесь почитайте http://www.nppsensor.ru/catalog/11/
http://www.nppsensor.ru/catalog/02/
xlam
Попробуйте датчики РОС, отлично подходят для этого

почитать про них можно например тут: http://www.technoline.ru/catalog/product/24
TSV
использовал датчик ультразвуковой SITRANS probe LU. полностью котролирует уровень заполнения емкости. есть опции по выбору режима измерений.
Юрец_НСК
Цитата(Костя Дж @ 7.2.2008, 13:43) [snapback]219305[/snapback]


Спасибо, то что надо, нашел ПМП-062.
Только вот вопрос как он по надежности? сбоев не бывает?
boiler
Есть датчики фирмы DINEL емкостного типа
Описание - СLM-36_ _ 22_ с неизолированным стержневым электродом и референтной трубкой - можно использовать для измерения уровня не загрязненных эл. непроводящих жидкостей (масла, дизтопливо, бензин). По сравне-
нию с исполн tomato.gif ением без референтной трубки выходной сигнал не зависит от формы ёмкости.

Костя Дж
Цитата(Юрец_НСК @ 7.2.2008, 10:03) [snapback]219393[/snapback]
Спасибо, то что надо, нашел ПМП-062.
Только вот вопрос как он по надежности? сбоев не бывает?


не слышал пока
А вам таки измерять или сигнализировать надо?
62 вроде измеряет, а 52 сигнализирует
Юрец_НСК
Цитата(Костя Дж @ 7.2.2008, 17:20) [snapback]219460[/snapback]
не слышал пока
А вам таки измерять или сигнализировать надо?
62 вроде измеряет, а 52 сигнализирует


Вообще сигнализировать, но измерение тоже не повредит smile.gif
пожалуй остановлюсь на 62. и сигнализирует и измеряет. оптимально подходит, и не дорогой ( что конечно настораживает малость)...
tristan
Посмотрите измерители с датчиками емкостного типа. Мы их используем для измерения уровня в емкостях диз.топлива
http://www.kontakt-1.ru/isu100i.html
Юрец_НСК
Цитата(tristan @ 12.2.2008, 23:58) [snapback]221228[/snapback]
Посмотрите измерители с датчиками емкостного типа. Мы их используем для измерения уровня в емкостях диз.топлива
http://www.kontakt-1.ru/isu100i.html


Да, тоже подходящий датчик. Даже не знаю на чем и остановиться. Пожалуй все таки возьму ПМП-062, у него температурный диапазон окружающей среды пошире, емкости на улице будут располагаться. И вторичный прибор к нему не нуже, сразу выдает 4-20 мА, и сигнализация есть, хотя минус- то что она не изменяемая.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.