Интересный вопрос...
вот порылся в стройконсультанте, нашел что это ответвительные коробки или распределительные, конкретного ответа на ваш вопрос не содержится, однако есть похожие слова. Думаю если читать долго, можно найти ответ
вот есть интересный кусочек
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА
СНиП 3.05.06-85
3.239. Присоединение светильников к групповой сети должно быть выполнено с помощью клеммных колодок, обеспечивающих присоединение как медных, так и алюминиевых (алюмомедных) проводов сечением до 4 мм2.
3.240. В жилых зданиях одиночные патроны (например, в кухнях и передних) должны быть присоединены к проводам групповой сети с помощью клеммных колодок.
3.241. Концы проводов, присоединяемых к светильникам, счетчикам, автоматам, щиткам и электроустановочным аппаратам, должны иметь запас по длине, достаточный для повторного подсоединения в случае их обрыва.
3.243. Вводы проводов и кабелей в светильники и электроустановочные аппараты при наружной их установке должны быть уплотнены для защиты от проникновения пыли и влаги.
3.244. Электроустановочные аппараты при открытой установке в производственных помещениях должны быть заключены в специальные кожухи или коробки.
а второй кусочек приложу в виде файла, больно большой, взят из:
Электрооборудование жилых и общественных зданий
Нормы проектирования
ВСН 59-88
глава:Устройство внутренних электрических сетей
Я, прочитав вышеуказанное, сделал вывод, что соединения проводов в любом случае должны быть изолированы, ну а изолента для этого не годится однозначно. Следовательно - коробки.
Ну и собственно вот еще стандарт
ГОСТ Р 50571.1-93
(МЭК 364-1-72, МЭК 364-2-70)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ