Роман5000
Я был в ростех надзоре тульском, и мне там дятька загонял что растояние от котла до стены должно быть 1 метр, и он уперся и говорит что мол в снипе это есть. прочитал я еще раз его и ненашел. может я криво читал или снип какой то сокращенный у меня. всегда ведь было 60 см и все. подскажи те кт огед прав, котельная именно встроенная
OleGun
ПРАВИЛА устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С)

4.16. Ширина проходов между котлами, между котлом и стеной
помещения должна быть не менее 1 м, ширина прохода между отдельными
выступающими частями котлов, а также между этими частями и
выступающими частями здания, лестницами, рабочими площадками и
другими выступающими конструкциями - не менее 0,7 м.
При установке котлов, требующих бокового обслуживания, ширина
проходов между котлами или между котлом и стеной помещения должна
быть не менее 1,5 м.

4.17. При отсутствии необходимости бокового обслуживания котлов
обязательно устройство хотя бы одного прохода между котлами или
между крайним котлом и стеной котельной. Ширина этих проходов, а
также ширина между котлами и задней стеной помещения котельной
должна составлять не менее 1 м.