ARTEM
Добрый день.
Подскажите, необходимо установит котел в административном здании, нагрузка отопления составляет 35кВт. Необходимо ли ставить резервный котел?
Спасибо.
Saray
рекоменду. на резерв поставить электрокотел киловатт на 15-20 не более
спец
Резерв по желанию заказчика.
В украинских нормах для этого случая необходимо отдельное помещение - топочная (котел более 30 кВт).
На такую нагрузку тянет двухуровневая квартира.
@lex-26
В НТД по котельным установкам оговаривается кол-во котлов - не менее 2х
и Вы поподаете под это требование.
ARTEM
А где можно скачать это НТД?
Bers
Цитата(ARTEM @ 12.2.2008, 8:05) [snapback]220904[/snapback]
А где можно скачать это НТД?

СНиП II-35-76 "Котельные установки"
Поищите по форуму, документ неоднократно выкладывался.
ARTEM
СНиП II-35-76 "Котельные установки" распространяется на котлы 50кВт.
Bers
Цитата(ARTEM @ 15.2.2008, 9:06) [snapback]222060[/snapback]
СНиП II-35-76 "Котельные установки" распространяется на котлы 50кВт.

Где об этом написано? Ссылку на пункт СНиПа дайте...
ARTEM
Я имел ввиду, что при такой нагрузки, все равно надо проектировать в соответствии с СНиПам II-35-76 "Котельные установки"? Или можно только ориентироваться на ПБ12-529-03 по газу при проектировании.
Bers
Цитата(ARTEM @ 15.2.2008, 14:14) [snapback]222083[/snapback]
Я имел ввиду, что при такой нагрузки, все равно надо проектировать в соответствии с СНиПам II-35-76 "Котельные установки"? Или можно только ориентироваться на ПБ12-529-03 по газу при проектировании.

Вы уверенно написали: "СНиП II-35-76 "Котельные установки" распространяется на котлы 50кВт."
Вопрос был простой - на основании какого нормативного документа Вы сделали такие выводы?
Если утверждение ничем не подтверждается, то Вы не имеете право игнорировать требования вышеуказанного СНиПа.
prorab
В соответствии с ПБ12-529-03:
п.2.7.1. "Газовое оборудование зданий непроизводственного назначения следует предусматривать с отводом продуктов сгорания в атмосферу и с постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляцией, с кратностью обмена воздуха, определяемой расчетом, но не менее 3 кратного воздухообмена в час в рабочее и однократного в нерабочее время."
п.2.7.2. "Для теплоснабжения таких зданий допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования тепловой мощностью до 360 кВт в встроенных или пристроенных помещениях."
п.2.7.3. "Помещение, предназначенное для установки отопительного газового оборудования, должно иметь:
высоту не менее 2,5 м; естественную вентиляцию, при этом размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45."
п.2.7.5. " Установку отопительного газового оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 360 кВт следует предусматривать в соответствии с требованиями, предъявляемым к котельным."

Таким образом помещение в административном здании, с установленным в нём котлом 35кВт не считается котельной и требования СНиП II-35-76 "Котельные установки" к нему не относятся.
ARTEM
Если установка котла введется в соответствии с ПБ12-529-03, в нем не сказано, что необходимо устанавливать резервный котел? Надо ли его ставить?
prorab
Количество котлов в данном случае не нормируется. Однако необходимо проанализировать, какое время потребуется для устранения аварии котла (завистит от возможностей, квалификации и расторопности сервисников), а также поставить в извесность заказчика о возможных последствиях аварии (и связанных с этим финансовых рисках). А там уже пусть он принимает решение о целесообразности установки резерва.
спец
Не парьтесь у Вас бытовой котел. Резерва не требуется. Если богатый заказчик захочет, то можете поставить и два, три,...., а по нормам не надо.