Добрый день! подскажите ,пожалуйста, может кто считал бак-аккумулятор для ГВС при зарядке его с 23.00 до 6.00 (работают электрокотлы). часовой расход тепла 0,120 гкал/час суточный расход 1,313 гкал/сутки. как правильно посчитать объем бака-акумулятора для покрытия нагрузок на гвс? rolleyes.gif
Pavlik
По снипу 41-02-2003 это десятикратный срденечасовой расход у вас около 10 кубов.
на вашем месте я б сделал на всю нагрузку, если позволят, т.к. почти все люди с 23 до 6 спят wink.gif и разбор будет в то время када котел не работает. это чуть больше 20 кубов.
у вас они где рапологаються ?
Firenze
объект обслуживания больница с баней и столовой. все оборудование будет размещаться в котельной.
jota
Цитата(Firenze @ 11.2.2008, 11:50) [snapback]220664[/snapback]
Добрый день! подскажите ,пожалуйста, может кто считал бак-аккумулятор для ГВС при зарядке его с 23.00 до 6.00 (работают электрокотлы). часовой расход тепла 0,120 гкал/час суточный расход 1,313 гкал/сутки. как правильно посчитать объем бака-акумулятора для покрытия нагрузок на гвс? rolleyes.gif

Для того, чтобы уменьшить общую ёмкость аккумулятора советую аккумулировать воду с температурой 80-85*С с последующим понижением смесительным клапаном до 55*С. Этим Вы выполните и требование дезинфекции.
При суточном расходе 1,313 Гкал, кол-во воды с температурой 55*С - 26 м3
С температурой 55*С необходимая ёмкость 26 м3
С температурой 85*С необходимая ёмкость 16 м3
Ёмкость можно ещё уменьшить, если предусмотреть и дневной подогрев, хотя бы частичный
Firenze
огромное человеческое спасибо! я так и думала! но как говориться-одна голова хорошо, а две лучше! убедилась в правильности своих расчетов!
Pavlik
2 jota : а экономику не считали ? имхо при наличии места можна не уменьшать емкость.
а то как у нас эксплуатируют, сварят еще бульончик из когонить biggrin.gif
jota
Цитата(Pavlik @ 12.2.2008, 10:39) [snapback]220958[/snapback]
2 jota : а экономику не считали ? имхо при наличии места можна не уменьшать емкость.
а то как у нас эксплуатируют, сварят еще бульончик из когонить biggrin.gif

Дезинфекцию повышением температуры всё равно надо делать
И вообще, такие ёмкости для хранения запасов питьевой воды это проблема с тепловыми потерями и местом. Понятно, что при более высокой температуре потери выше, но и ёмкость меньше - значит и площадь пов-ти. Так что, то на то.
Pavlik
Мы дезинфекцию не делаем, хим обработка тока mad.gif
Alex_
Ну вот и получите ее ЗАОДНО с прогревом. От химии откажетесь.
Да, не забудьте "антинакипные" мероприятия.
Да, 16 кубов - это круто, лично я эмалированных бойлеров объемом больше куба не встречал.
jota
Цитата(Alex_ @ 13.2.2008, 9:03) [snapback]221309[/snapback]
Ну вот и получите ее ЗАОДНО с прогревом. От химии откажетесь.
Да, не забудьте "антинакипные" мероприятия.
Да, 16 кубов - это круто, лично я эмалированных бойлеров объемом больше куба не встречал.

О баках под давлением нечего и мечтать. Бак без давления (или батарея) с змеевиками - теплообменниками и, соответственно насосы подачи ГВ. Но зато не надо циркуляционного - решается перепуском в обратку в самой отдалённой точке smile.gif
Pavlik
Не все проектные решения согласовывает экспертиза и начальство huh.gif
Да и как то зная нашу сборку, лично мне стремно делать баки больше 55 градусов свариться еще кто нить dry.gif
а химия кстати нормальная весчь всех устраивает.
Alex_
Цитата(jota @ 13.2.2008, 12:54) [snapback]221380[/snapback]
О баках под давлением нечего и мечтать. Бак без давления (или батарея) с змеевиками - теплообменниками и, соответственно насосы подачи ГВ...

Цитата
Да и как то зная нашу сборку, лично мне стремно делать баки больше 55 градусов свариться еще кто нить

Если учесть все аспекты проблемы, может оказаться так, что лучше купить 16 напорных бойлеров заводского изготовления, чем начинать мутить и искать самоделкиных в отечестве. Не забывайте, это ГВС, не теплоаккумулятор - черный металл не канает. Это лишь первый аспект из ооочень длинного перечня, уж поверьте.

jota
Цитата(Alex_ @ 14.2.2008, 21:38) [snapback]222017[/snapback]
Если учесть все аспекты проблемы, может оказаться так, что лучше купить 16 напорных бойлеров заводского изготовления, чем начинать мутить и искать самоделкиных в отечестве. Не забывайте, это ГВС, не теплоаккумулятор - черный металл не канает. Это лишь первый аспект из ооочень длинного перечня, уж поверьте.

Баки свариваются из нержавейки, изолируются и обмуровываются кирпичной кладкой или монолит ж/б. Мало того, сверху делается люк для внутреннего осмотра и обслуживания.
Посчитайте, сколько стоят 10 напорных аккумуляционных баков по 1000 лтр. для питьевой воды, плюс обвязка, плюс балансировка -выйдет в несколько раз дороже + сервисное обслуживание (ежегодная промывка, чистка и т.д.).
Alex_
Не всегда есть возможность затевать такую стройку. А бойлера можно "раскидать" по зданию, приблизив их к потребителям.
jota
Цитата(Alex_ @ 14.2.2008, 22:16) [snapback]222027[/snapback]
Не всегда есть возможность затевать такую стройку. А бойлера можно "раскидать" по зданию, приблизив их к потребителям.

Согласен, но при условии:
Потребители равномерно (или небольшими кучками) распределены по зданию, но и в том случае где-то будет нехватать, а где-то останется. Значит необходимо связать все между собой. Тогда какой смысл их расбрасывать? blink.gif
zeman
Цитата(Alex_ @ 14.2.2008, 22:38) [snapback]222017[/snapback]
Не забывайте, это ГВС, не теплоаккумулятор - черный металл не канает.

Сколько много узнаешь на этом форуме. А по-моему очень даже канает. С защитой от коррозии конечно.
Есть типовые проекты баков-аккумуляторов горячей воды. Их серия начинается с 903-9-...
Материал бака-аккумулятора определяется техзаданием.