Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дымовые трубы.Световое ограждение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
К.Д.
Всем здравствуйте!

Задался вопросом о необходимости устройства свтеового ограждения дымовой трубы. Нигде не ставим и проходит. По СНиП "Сооружения промышленных предприятий" вроде как надо без исключений ставить, но встречал какой-то умный талмуд (типа справочника проектировщика) где написано, что если труба не торчит более чем на 45 м. выше наиболее высоких зданий в округе то не надо. Экспертиза пускает без вопросов, но интерес есть.
sl-spds
Установка светоограждения регламентируется след. документами:
- ПБ 03-445-02 «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб»
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=905;
- ФЕДЕРАЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА
«Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях, сооружениях, линиях связи, линиях электропередачи, радиотехническом оборудовании и других объектах, устанавливаемых в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов»
http://www.fana.ru/decision/index.php?idmd=p_ran_119_07;
- Воздушный кодекс РФ,Статья 46,47.
http://www.garweb.ru/project/law/doc/10100...0100300-007.htm

Перед началом строительства, Заказчик должен обратиться в соответствующую службу ближайшего аэропорта для согласования строительства и размещения объектов на приаэродромной территории.
Из личной практики: для вояк на кавказе, пришлось ставить огни на восьмиметровые дымовые трубы котельной, т.к. рядом была вертолётная площадка.
aksisvyaz
Цитата(К.Д. @ 15.2.2008, 20:34) [snapback]222420[/snapback]
Всем здравствуйте!

Задался вопросом о необходимости устройства свтеового ограждения дымовой трубы. Нигде не ставим и проходит. По СНиП "Сооружения промышленных предприятий" вроде как надо без исключений ставить, но встречал какой-то умный талмуд (типа справочника проектировщика) где написано, что если труба не торчит более чем на 45 м. выше наиболее высоких зданий в округе то не надо. Экспертиза пускает без вопросов, но интерес есть.

Из опыта могу сообщить! Действительно, если объект высота которого затеняется другим высотным объектом имеющим световое ограждение маркировке не подлежит. Однако, через некоторое время почти на все подобные объекты ( котельные, мчты связи, трубы миниТЭЦ) приходят дяди и тети из надзора и просто тупо пишут предписания - установить! Ну не судиться же с ними!! Вот такая сермяжная правда жизни.А регламентирующие документы можно почитать здесь www.aksisvyaz.narod.ru
спец
Цитата
Вот такая сермяжная правда жизни.

А вот еще одна.
Проектировал 80-ти метровую дымовую трубу в районе авиазавода.
Поехал на завод согласовать, они посмотрели свои сектора полетов, а также сектора аэропортов, дымовая труба туда не попала. Согласовали проект без огней "ЗОЛ".
Правда неясно как с вертолетами милиции и пожарников. Ведь они летают везде и на разных высотах.
avodo
Ну и от себя капля в море по поводу того как это сделать :

http://www.tdmegaprom.ru/technohelp/zomshe...h_zomshema.html
smile.gif
aksisvyaz
Цитата(avodo @ 28.9.2009, 21:35) *
Ну и от себя капля в море по поводу того как это сделать :

http://www.tdmegaprom.ru/technohelp/zomshe...h_zomshema.html
smile.gif

Разумеется, легче легкого , спиз...ть чужое и выдать за свое!! учитесь картинки рисовать а не воровать , а потом уже с комментами влазить!
Всего хорошего!!
avodo
Цитата(aksisvyaz @ 12.5.2010, 0:18) *
Разумеется, легче легкого , спиз...ть чужое и выдать за свое!! учитесь картинки рисовать а не воровать , а потом уже с комментами влазить!
Всего хорошего!!


Что то бред какой то! Кто что пытается за свое выдать? Как раз наоборот происходит, если находится комплесная фирма то все ее устройства (в данном случае фонарики) заносятся в спецификации, с указаниями ВСЕХ контактов, а распечатка с сайта иногда прикладывается в приложениях проекта. На чертежах чаще ограждения показываются условно, для передачи сути, что гораздо важнее картинок. Или по Вашему получается есть производитель специализирующийся в данной теме, но его закладывать в проект нельзя, покупать у него ничего нельзя и использовать тоже... В общем какой то странный тупой наезд. А картинки я рисовать умею, уж поверьте.
Хорошего и Вам (видимо очень пригодиться)

P.S. Когда постил ссылку на ТД "МЕГАПРОМ", боялся что в рекламе обвинят, а оказалось что в плагиате ! mad.gif
zeman
Товарищ aksisvyaz неадекватен и к тому же нарушает Правила форума:

Цитата
3. Реклама на Форуме запрещена. Администрация оставляет за собой право блокировать нарушителей без предупреждения. Запрещается упоминание названия фирмы, адреса, телефоны, ссылок на сайты в подписях, никах и аваторах Участников Форума. (Для этой информации существует Профиль пользователя).


Еще подобные субчики-барыги будут жизни учить простых проектировщиков, тогда форум вообще превратится в помойку. mad.gif
aksisvyaz
Цитата(avodo @ 29.7.2010, 10:36) *
Что то бред какой то! Кто что пытается за свое выдать? Как раз наоборот происходит, если находится комплесная фирма то все ее устройства (в данном случае фонарики) заносятся в спецификации, с указаниями ВСЕХ контактов, а распечатка с сайта иногда прикладывается в приложениях проекта. На чертежах чаще ограждения показываются условно, для передачи сути, что гораздо важнее картинок. Или по Вашему получается есть производитель специализирующийся в данной теме, но его закладывать в проект нельзя, покупать у него ничего нельзя и использовать тоже... В общем какой то странный тупой наезд. А картинки я рисовать умею, уж поверьте.
Хорошего и Вам (видимо очень пригодиться)

P.S. Когда постил ссылку на ТД "МЕГАПРОМ", боялся что в рекламе обвинят, а оказалось что в плагиате ! mad.gif



Во первых, приносим извинения за некорректное поведение нашего сотрудника ! Во вторых, ТД МЕгапром - наши давние партнеры и вообщем то обмен информацией , в том числе и графической - это часть производственного сотрудничестваю К сожалению, наш молодой сотрудник не совсем владел информацией. Сорри за конфуз !:)))
avodo
Ну что, пожалуй придется простить laugh.gif Странно что Ваш сотрудник слышал звон да не знает где, и в этом же обвиняет других.
А правила форума - это да, вешь серьезная...
aksisvyaz
Пожалуй один положительный момент в данной неприятной ситуации есть - форум в данной теме оживился!:)))) Если честно, хотелось бы больше ообщаться с проектантами на эту тему, так как нам часто поступают заказы на выполнение светового ограждения и как правило просят сделать проект. Понимая, что велосипед изобретать занятие довольно скучное, хотелось бы быть знакомыми с дядями и тетями способными выполнить эту рутинную работу на профессиональном уровне с соответствующими печатками на проекте. Ну и соответственно можем предложить Господам проектантам применять и наше оборудование ( ЭТО НЕ РЕКЛАМА)!:)))))

P.S картинку мы тоже украли изинтернета smile.gif)))
политерм
На нашем сайте Вы можете


попробовать позволить себе не соблюдать правила. Может быть, вам повезёт больше, чем на этом форуме.
Василий Л
Здравствуйте! Подниму старую тему.
Мне нужно выполнить проект светового ограждения.

Выдержка из ПБ 03-445-02
"Количество и расположение заградительных огней на каждом ярусе должно быть таким, чтобы с любого направления полета (под любым углом азимута) было видно не менее двух заградительных огней. "

Что подразумевается под ярусом? В моём случае установленны две смотровые площадки (на высоте 20м и 45м). Как я понял, на каждой из них нужно установить огни.
aksisvyaz
Цитата(Василий Л @ 11.11.2013, 11:30) *
Здравствуйте! Подниму старую тему.
Мне нужно выполнить проект светового ограждения.

Выдержка из ПБ 03-445-02
"Количество и расположение заградительных огней на каждом ярусе должно быть таким, чтобы с любого направления полета (под любым углом азимута) было видно не менее двух заградительных огней. "

Что подразумевается под ярусом? В моём случае установленны две смотровые площадки (на высоте 20м и 45м). Как я понял, на каждой из них нужно установить огни.


Как образец - вот приблизительно такое....... А если более конкретно,звоните Нажмите для просмотра прикрепленного файла, будем рады помочь..[img]
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.