Цитата(winch @ 18.2.2008, 21:43) [snapback]223263[/snapback]
Зимой в рекуператор с улицы поступает воздух с отрицательной температурой, соответственно, влага в выхлопном воздухе в рекуператоре начинает превращаться в лед - идет обледенение, возрастает сопротивление. Если стоит датчик давления, то на время включается байпас, и за время байпасирования оттаивает влага на рекуператоре. Соответственно, в это время экономии не происходит, так как нет и рекуперации. Конструкция себя так будет окупать годами..
1. Ротационник не знает таких проблем.
2. Жидкостной не знает таких проблем.
3. Пластинчатый можно считать не на пиковую эффективность, а на минимальный риск - проблема исключается.
3.1. При схеме набора 2-х пластинчатых "параллельно-последовательно" или "последовательно" проблема исключается.
Не стоит безапелляционно высказываться по малознакомой тематике.
Кроме того, даже при описанном вами варианте, промежутки времени не равны - период оттаивания гораздо короче. Да и схема контроля только по сопротивлению - позапрошлый век, извините. Поинтересуйтесь защитой обменников у Flexit, к примеру.
И главное, обсуждение пошло явно в сторону от темы. А по теме - все-таки похоже на расчет только по явному теплу (в случае с меньшей холодопроизводительностью). Это если считали. Или прикидывали "среднепотолочно". А еще возможна попытка сбагрить застрявший товар со склада. Встречался такой вариант.