Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: применение продувки котлов для подпитки теплосети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
era138
Как непрерывную продувку котлов ДЕ 25/14 применить для подпитки теплосети?
спец
Цитата(era138 @ 16.3.2008, 17:33) [snapback]231504[/snapback]
Как непрерывную продувку котлов ДЕ 25/14 применить для подпитки теплосети?

Вместе со всем, что в ней содержиться?
Советую выделить в отдельную тему bleh.gif
korro
Цитата(спец @ 23.3.2008, 15:31) [snapback]233886[/snapback]
Вместе со всем, что в ней содержиться?

В непрерывной продувке ничего сильно вредного, в общем то нет, это в периодической шлам и т.п. Теоретически можно попробовать через регулятор "после себя". Но маловероятно, что удастся согласовать поддержание воднохимического режима парового котла и компенсацию утечек теплосети, хотя современные средства автоматики позволяют многие сказки сделать былью... Будет ли стоить овчинка выделки?
спец
Е.Ф. Бузников, К.Ф. Роддатис.."Производственные и отопительные котельные", Энергоатомиздат, Москва, 1984г., стр.100, ... Подпитка тепловых сетей продувочной водой допускается только в том случае, когда общая жесткость сетевой воды не превышает 0,05 мг-экв/кг.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.