Max N
Уважаемые знатоки! Имеется котельная объемом 50 м3. Для нее необходим 3-х кратный воздухообмен (150 м3/ч). Для этого в наружной стене сделано 2 отверстия: одно в нижней части стены (приток), второе под потолком (вытяжка).

Внимание вопрос: Будет ли при такой схеме обеспечиваться требуемый воздухообмен естественным путем? Если да то при каких размерах отверстий и как расчитать ?
jota
Вы забыли приплюсовать воздух для самих котлов, если они не Турбо
Giedi Prime
А размеры отверстий какие? К тому-же отверстие в нижней части стены - на какой высоте? Нет нарушений норм? Для улучшения воздухообмена через верхнее отверстие дефлектор выведите.
Skaramush
И еще. Взаимное расположение отверстий. Одно над другим? Тогда вентилируется только пристенная зона, а остальное помещение - сплошная мертвая зона.
Max N
[size="3"] Уважаемые знатоки! Имеется котельная объемом 52,8, м3, высотой 2,5 м. Для нее необходим 3-х кратный воздухообмен (158,4 м3/ч). Для этого в наружной стене сделано 2 отверстия: одно в нижней части стены (приток, размеры 200х300, отметка низа +0,300), второе под потолком (вытяжка, размеры 150х200, отм. низа +2,200). между отверстиями расстояние 1,5м. Размеры котельной: 5,200х4,100.

Внимание вопрос: Будет ли при такой схеме обеспечиваться требуемый воздухообмен естественным путем? Если да то при каких размерах отверстий и как расчитать ?
jota
Цитата(jota @ 4.4.2008, 21:10) [snapback]238942[/snapback]
Вы забыли приплюсовать воздух для самих котлов, если они не Турбо



Цитата(Max N @ 5.4.2008, 17:17) [snapback]239103[/snapback]
[size="3"] Уважаемые знатоки! Имеется котельная объемом 52,8, м3, высотой 2,5 м. Для нее необходим 3-х кратный воздухообмен (158,4 м3/ч). Для этого в наружной стене сделано 2 отверстия: одно в нижней части стены (приток, размеры 200х300, отметка низа +0,300), второе под потолком (вытяжка, размеры 150х200, отм. низа +2,200). между отверстиями расстояние 1,5м. Размеры котельной: 5,200х4,100.

Внимание вопрос: Будет ли при такой схеме обеспечиваться требуемый воздухообмен естественным путем? Если да то при каких размерах отверстий и как расчитать ?

Внимание, ответ. Вы невнимательно читаете.... Подать нужно больше, т.е. приплюсовать воздух на горение котлов. Для этого укажите сначала мощность котлов и вид топлива, а потом можно вернуться к отверстиям.
Max N
Уважаемые знатоки! Имеется котельная объемом 52,8, м3, высотой 2,5 м. Для нее необходим 3-х кратный воздухообмен (158,4 м3/ч). Для этого в наружной стене сделано 2 отверстия: одно в нижней части стены (приток, размеры 200х300, отметка низа +0,300), второе под потолком (вытяжка, размеры 150х200, отм. низа +2,200). между отверстиями расстояние 1,5м. Размеры котельной: 5,200х4,100.
3 котла кчм-5 мощностью 84,5 кВт. 2 -рабочих, 1 резервный. топливо - природный газ.

Внимание вопрос: Будет ли при такой схеме обеспечиваться требуемый воздухообмен естественным путем? Если да то при каких размерах отверстий и как расчитать ?

jota
Только для горения 2 котлов общей мощностью 84,5х2=169 кВт количество воздуха для горения 200 м3/ч + 158 м3/ч вентиляция. Итого 358 м3.час на приток и 158 м3/ч - вытяжка. Для притока 400х250 минимум, при скорости 1м/с. Но для создания такой скорости может не хватить тяги, поэтому я бы увеличил до 500х400 с регулировкой или шибером - скорость 0,5 м/с, а на вытяжку 300х250.
Не спешите соглашаться, может будут советы получше.... smile.gif
Max N
Уважаемые знатоки! Имеется котельная объемом 52,8, м3, высотой 2,5 м. Для нее необходим 3-х кратный воздухообмен (158,4 м3/ч). Для этого в наружной стене сделано 2 отверстия: одно в нижней части стены (приток, размеры 200х300, отметка низа +0,300), второе под потолком (вытяжка, размеры 150х200, отм. низа +2,200). между отверстиями расстояние 1,5м. Размеры котельной: 5,200х4,100.
3 котла кчм-5 мощностью 84,5 кВт. 2 -рабочих, 1 резервный. топливо - природный газ.

Внимание вопрос: Будет ли при такой схеме обеспечиваться требуемый воздухообмен естественным путем? Если да то при каких размерах отверстий и как расчитать ?

Max N
я конечно извиняюсь ! наверно вопрос поставлен не совсем коректно. меня не интересует размер приточной решетки, меня интересует будет ли работать вентилятция в таком случае: если нет то как это обьясннить человеку при помощи литиратуры (и какой), если да то подскажите как это просчитать. Всем спасибо за ответы.
инж323
начните с расчета располагаемого давления.С учета имеющихся разниц в высотных отметках.
Затем на это давление и подберите размеры решеток и высоту вытяжных шахт.И при скоростях ,которые уже вам написал Jota, вы и увидите-хватит ли вам таких размеров или высоты шахты.
А воздуху не интересно -интересует ли вас размер решетки,он сам себе знает чего и как.И знание и понимание этих интересов воздуха(да и воды и прочих) и их использование -вот и вся почти задача ОВ.Вторая- а как организмы человеческие все это воспринимают и что б им было хорошо .Остальное- взаиморасположение и взаимодействие систем и коммуникаций.
Это из курса об ОВ. biggrin.gif Запатентовано для ААаантохи. biggrin.gif
Stan
Цитата(Max N @ 4.4.2008, 22:04) [snapback]238940[/snapback]
Уважаемые знатоки! Имеется котельная объемом 50 м3. Для нее необходим 3-х кратный воздухообмен (150 м3/ч). Для этого в наружной стене сделано 2 отверстия: одно в нижней части стены (приток), второе под потолком (вытяжка).

Внимание вопрос: Будет ли при такой схеме обеспечиваться требуемый воздухообмен естественным путем? Если да то при каких размерах отверстий и как расчитать ?

Внимательно прочитайте СНиП "Котельные установки"!
Max N
Может я не совсем корректно задал вопрос, внесу ястность. Отверстия в наружной стене без шахт и каналов просто 2 дыры с решеткам. Я считаю что эта система не будет обеспечивать нужный воздухообмен. Но документального подтверждения найти не могу подскажите где можно найти.
jota
А что Вам мешает внизу поставить приточный вентилятор на 400 м3/ч с тиристорным регулятором, тогда верхнее отверстие 200х150 вполне достаточно - выдавит
Giedi Prime
Если оставить всё, как есть (дырки, их размеры и расположение), то ваша система не даст требуемых расходов воздуха. Документального подтверждения этому вы не найдёте, здесь всё покажут расчёты. Ну, и требования норм нужно соблюсти.
Valentin_K
Цитата
Если оставить всё, как есть (дырки, их размеры и расположение), то ваша система не даст требуемых расходов воздуха. Документального подтверждения этому вы не найдёте, здесь всё покажут расчёты.


Судя по всему котельная уже построена и вместо расчетов надо делать замеры. Хотя ветер, соотношение внутренней и наружной температур - в задаче слишком много неизвестных. Вообще естественная вентиляция по сути определяет размер дырки, которую необходимо делать в помещении и никаким образом не гарантирует расчетного воздухообмена.