Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кондиционирование стеклянной галереи
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
winch
Есть такая вот задача: в стеклянной галерее (картинка ниже) надо сделать кондиционирование и отопление (все автономно - только для галереи, без завязки на прочие помещения). Подскажите, кто схожие вещи делал: как бы посоветовали осуществить требуемое?
Мои соображения: отопление - конвекторы на незастекленной стенке. Куда вешать кондёры - ума не приложу..
Размеры - Д/Ш/В - 22x3x3.5 м


Vano
Цитата(winch @ 6.4.2008, 20:52) [snapback]239518[/snapback]
Подскажите, кто схожие вещи делал: как бы посоветовали осуществить требуемое?
Мои соображения: отопление - конвекторы на незастекленной стенке. Куда вешать кондёры - ума не приложу..
Размеры - Д/Ш/В - 22x3x3.5 м

Похожие вещи не делал - но по поводу размещения конвекторов по незастекленнй стенке - считали точку росы на стекле? Будет конденсат на стеклах?
Есть ли вентиляциб в галерее? Какое назначение галереи?
AAANTOXA
как вариант вот такие конвекторы вдоль стекла поставить - на выставке видел выглядят очень симпатично. Но и цена...
http://www.powermax.ru/konvector_hpm_seet.htm
А кондёры можно на стену как раз - напольные
winch
Цитата(Vano @ 6.4.2008, 21:02) [snapback]239522[/snapback]
Похожие вещи не делал - но по поводу размещения конвекторов по незастекленнй стенке - считали точку росы на стекле? Будет конденсат на стеклах?
Есть ли вентиляциб в галерее? Какое назначение галереи?


Вентиляции нет. Назначение - вестибюль при входе в здание.
Точку росы еще не считал, хорошо, что напомнили!


Цитата(AAANTOXA @ 6.4.2008, 21:11) [snapback]239525[/snapback]
http://www.powermax.ru/konvector_hpm_seet.htm
А кондёры можно на стену как раз - напольные

Есть сомнения, что заказчик одобрит напольные кондёры..
А вот насче вот этих конвекторов - хорошая мысль, спасибо!
AAANTOXA
напольник можно засунуть в фальшстену из гипсокартона, дизайнер обыграет это всё как-нибудь - будут видны только решетки у пола и под потолком. Правда толщина стены теряется, но вариант.
winch
Может, небольшой канальник лучше будет? ТОлько вот воздуховоды как-то маскировать придется..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.