Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ПИД или Fuzzy?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
LordN
получил письмо с таким вопросом:
Цитата
"хочу узнать ваше мнение относительно замены ПИД регуляторов - Fuzzy Logic.

Что вы можете посоветовать. как специалист-практик?"
какие есть мысли по этому поводу, уважаемые спецы?
Гость_Юджин
Прочитайте сдесь http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i=34699&t=34699
LordN
Цитата

Цитата
Нечеткая логика- это замена ПИД-регуляторов в условиях зашумленности сигнала и нелинейности технологического процесса.

с этими уверждениями я согласен. добавлю лишь, что для fuzzy ввести нелинейность объекта несколько проще, чем для ПИДа, да и эта фраза
Цитата
... к слову ... известна теорема о том, что fuzzy структура является универсальным аппроксиматором, т.е. с ее помощью всегда можно с какой угодно степенью точности воспроизвести произвольную функцию;

лишнее подтверждение, но это не так трудно сделать и для классического регулятора. и, кстати, простой ПИД-регулятор можно получить в виде частного случая fuzzy-регулятора.
с шумом же дело обстоит не так просто, как может показаться. шум - он разный бывает. в любом случае, борьба с шумом - только фильтрация, в общем смысле этого термина.
а вообще - дискуссия в той ветке от практики ушла в теоризирование на тему fuzzy... такое ощщущение, что никто однозначных примеров привести не может. sad.gif . грустно.
и еще мне понравился тезис:
Цитата
... появился тезис, который сформировался после общения с коллегами:
простой F-регулятор является инженерным методом, но не дает ощутимых преимуществ перед классикой, сложный F-регулятор обеспечивает преимущества, но не является инженерным методом.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.