Сдается мне, что и количественное регулирование по разности температур в вашем случае добром не кончится. Как поведет себя теплосеть при переменных расходах теплоносителя? Ведь если насос будет регулироваться частотником по перепаду температуры подача-обратка, будут значительные колебания и по расходу, и по перепаду давления, а значит тепловые пункты отдельных потребителей будут "прокачиваться" раза два в сутки - утром и вечером, когда будет около-расчетная нагрузка и насос соизволит выйти на расчетный режим для лета.
Хорошо, даже если все ИТП автоматизированы и работают как надо, и должно бы работать количественное регулирование... Ситуация. Ночь. Все спят. ГВС=0. Насос держит 70/40, расход при этом минимальный. Утро. Открылись краны. Открылись регуляторы на ИТП. Теплоноситель остыл. И вот пока этот основательно остывший теплоноситель придет обратно на источник, и сформируется команда на увеличение производительности насоса - пройдет много времени. К тому времени потребитель плюнет, не дождавшись горячей воды, и закроет кран. И опять пройдет какое-то время, пока более теплый, чем нужно, теплоноситель придет обратно и производительность насоса начнет падать. И так до бесконечности. Система слишком инерционна, чтобы хорошо регулироваться таким образом.
Может быть, лучше отловить пики по времени суток в процессе испытаний и наладки системы, и регулировать производительность насоса по времени ? - это мне кажется более реально. И держать температуру подачи 70. Градус в градус обратку конечно не получите, но горячая вода точно будет, и обратка около дела

Кстати, графики нагрузок, температур и расходов сейчас, по-моему, на любой нормальной станции можно посмотреть не то что за несколько месяцев - даже за несколько лет. Так что и испытывать и налаживать специально не надо - можно проанализировать данные по нагрузкам в летний период и по ним просчитать регулирование.