Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Твердотопливные котлы.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
DiVallerio
Здраствуйте уважаемые участники форума.
Заказчик хочет пристроенную теплогенераторную к админ. зданию с котлами на твёрдом топливе (дрова, опилки).
Не знаю с чего даже начать, всегда занимался газом, а тут??? helpsmilie.gif
zeman
Начните с раздела автоматизации. rolleyes.gif
DiVallerio
Спасибо! Это понятно но меня больше интирисуют требования которые выдвигаются к такого рода топочным тобиш растояния и тд
zeman
Здесь извините, ничем помочь не могу, так как живу в другом государстве и кроме как СНиП "Котельные установки" и СП "проектирование автономных источников теплоснабжения" ничего порекомендовать Вам не могу.
jota
Цитата(DiVallerio @ 23.4.2008, 12:30) [snapback]246507[/snapback]
Здраствуйте уважаемые участники форума.
Заказчик хочет пристроенную теплогенераторную к админ. зданию с котлами на твёрдом топливе (дрова, опилки).
Не знаю с чего даже начать, всегда занимался газом, а тут??? helpsmilie.gif

Если опилки, значит механизация подачи в топку, т.е. специально приспособленный для этого котёл. А также бункера для опилок с питателями и, желательно с подсушкой. Кроме того надо на пути дымовых газов предусмотреть ловители, так как возможен вынос горящих опилок в дымовую трубу. Т.е. возле административного здания построить небольшой заводик по производству тепла. Такие котлы окупаются при наличии технологических отходов древесины, н.п. в деревообрабатывающих производствах. При этом, котёл на опилках невозможно быстро переналадить на сжигание дров.
Необходимо предусмотреть склад топлива и отходов, технологию разгрузки и подачи топлива и вывоза отходов.
Для обслуживания котлов на дровах, необходима бригада истопников на 3 смены. Один из котлов топится, второй чистится и готовится к растопке. ТТ котлы, за исключением гранульных и газогенераторных, имеют ограниченную возможность регулирования, поэтому рекомендуется использовать такие котлы с аккумуляционной ёмкостью, после которой и производить регулировку температуры подаваемой в систему воды.
Если хотите автоматизированную котельную ТТ небольших размеров, лучше использовать котлы на гранулах (пеллетах)

Это в общем. Конкретно можно будет посоветовать зная хотя бы мощность будущей котельной.
DiVallerio
Спасибо большое!
На самом деле тут 2-ве котельни одна мощность 1,3 МВт и там предусмотрено всё о чём вы говорите т.е. она прошла експертизу и здана котлонадзору, но загвоздка у меня со второй в которой 2-ва котла по 80 кВт и получается что по всем показателям это не котельня а топочная и какими документами руководствоватся не пойму толи как для топочной (теплогенераторной) толи как для котельной? Также у меня вопрос с её размещением т.е. противопожарными расстояниями sad.gif .
jota
Вот в этом я Вам не помощник. Не знаю я ваших норм. Обратитесь к zeman хотя он тоже не по украинским нормативам работает, но всё-таки ближе.
simtimoxel
Я конечно тоже не по украинским нормативам, но с таким сталкивалась. Первое - звоните непосредственно тому пожарнику который будет это принимать, у них варианты разные бывают.
Второе - если на украине нет в нормативке точного определения топочной или теплогенераторной, то СНиП "котельные установки" и изменения к нему, ничего не поделаешь. А вообще у того оборудования с которым последнее время работаю, включая и теплогенераторы, в руководстве по эксплуатации написано на какие нормы следует ориентироваться.
DiVallerio
Определение то есть, но только то что косается газа. а вот в вопросах других теплоносителей посложнее вот и получается что у нас в Украине кроме как об газе никто не думает. а когда и думает то проектировщику хоть на стену лезь sad.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.