по теме - не пугайтесь, соединяйте, вот товарищ
OleGun правильно глаголет
а по Рассейски при бесканальной прокладке камера нужна токма в исключительных случаях - ежели закащщик, али теплоснабжающая организация потребует:
СП 41-105-2002
4.34 Камеры по трассе теплопровода, как правило, не предусматриваются. Они могут сооружаться по требованию заказчика или эксплуатирующей организации в исключительных случаях на ответвлениях, в местах установки запорной арматуры, приборов и сильфонных компенсаторов, если требуется их обслуживание.
других требований к устройству камер моя не знает