Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пиковые котлы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
cybbota
кто-нибудь мог бы мне толком объяснить, как выбирать пиковый водогрейный котёл для МИНИ -ТЭЦ????по какой нагрузке??при том что на ТЭЦ газо-поршневые установки мощн.1800 кВт, 2 штуки и плюс еще две в резерве.....Подскажите, пожалуйста)))
Alex_
1) График электрических нагрузок.
2) График тепловых нагрузок.
Вычисляете максимально возможную разницу "в моменте" между потребностью в тепле и телопроизводительностью когенераторов. "Закрываете" ее пиковым котлом.
sl-spds
Цитата(cybbota @ 25.4.2008, 16:38) [snapback]247290[/snapback]
кто-нибудь мог бы мне толком объяснить, как выбирать пиковый водогрейный котёл для МИНИ -ТЭЦ????по какой нагрузке??при том что на ТЭЦ газо-поршневые установки мощн.1800 кВт, 2 штуки и плюс еще две в резерве.....Подскажите, пожалуйста)))

Q п. котла = Q от. и гвс - Q гпу, где:
Q п. котла - теплопроизводительность пикового котла;
Q от. и гвс - теплопотребление на отоплению и ГВС;
Q гпу - тепловыделение от газо-поршневых установок.
Для подбора котла рассматривается режим максимального теплопотребления при минимальном электропотреблении.
Если в системе предусмотрены теплоаккумулирующие ёмкости, мощность котла может быть снижена.

...пока сбрасывал ответ - опередели...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.