Цитата(cybbota @ 25.4.2008, 16:38) [snapback]247290[/snapback]
кто-нибудь мог бы мне толком объяснить, как выбирать пиковый водогрейный котёл для МИНИ -ТЭЦ????по какой нагрузке??при том что на ТЭЦ газо-поршневые установки мощн.1800 кВт, 2 штуки и плюс еще две в резерве.....Подскажите, пожалуйста)))
Q п. котла = Q от. и гвс - Q гпу, где:
Q п. котла - теплопроизводительность пикового котла;
Q от. и гвс - теплопотребление на отоплению и ГВС;
Q гпу - тепловыделение от газо-поршневых установок.
Для подбора котла рассматривается режим максимального теплопотребления при минимальном электропотреблении.
Если в системе предусмотрены теплоаккумулирующие ёмкости, мощность котла может быть снижена.
...пока сбрасывал ответ - опередели...