eng~auto
Здравствуйте!
Хотелось бы поинтересоваться кто и как оснащает автоматикой тепловые пункты! unsure.gif
Поделитесь своими новшествами или хотя бы общепринятыми решениями.
И еще есть вопрос-зачем мерить температуру в независимой схеме теплоснабжения на обратке?
Спасибо заранее всем, откликнувшимся "светлым головам"!
Lex
Какая обратка интересует ? Первичная или вторичная ?
eng~auto
первичная smile.gif
Lex
Для защиты от превышения максимальной температуры smile.gif
Теплосети не любят, когда к ним высокая обратка идет и даже штрафуют thumbdown.gif
Естественно, что налаженный ТП обеспечивает большой теплосъем и обратка,
как правило, ниже нормирумой, но функцию предусмотреть надо smile.gif
den.mgn
У нас тоже предвидится реконструкция ЦТП и бойлерных с диспетчеризацией. Попробовал максимально автоматизировать схему с бифилярной системой отопления и двухступенчатым теплообменником ГВС с повысительными насосами blink.gif . Получилось 5 контуров регулирования (3 на отопления и 2 на ГВС), 3 клапана, 2 электрошкафа с частотниками, 1 шкаф управления циркуляционными насосами и 7 насосов. Сигналов тоже куча:

Входные
8 давлений
10 температур
11 дискретных
5 числоимпульсных (на расходы)

Выходные
2 аналоговых и 2 дискретных (на частотники)
6 с ШИМом (для 3 клапанов)

Хотелось бы тоже узнать мнение специалистов, - какой контроллер выбрать?
asm
Цитата(den.mgn @ 23.5.2008, 21:15) [snapback]255760[/snapback]
6 с ШИМом (для 3 клапанов)

Это как?
Может быть Вы имеете в виду клапана с трёхпозиционным управлением?

А по поводу выбора контроллера, так тут задавать тон будут требования к интерфейсу диспетчеризации.
den.mgn
Цитата(asm @ 24.5.2008, 14:08) [snapback]255831[/snapback]
Это как?
Может быть Вы имеете в виду клапана с трёхпозиционным управлением?

Совершенно верно, просто не правильно выразился. У разных контроллеров эти выходы разные: есть специализированные (≈220В), а есть просто дискретные (=24В), через ПБР.
Цитата(asm @ 24.5.2008, 14:08) [snapback]255831[/snapback]
А по поводу выбора контроллера, так тут задавать тон будут требования к интерфейсу диспетчеризации.

А по поводу диспетчеризации – хотелось бы Wi-Fi (Esernet). Соседи из электроснабжающей организации плотят за него 10 тыс./ 200 точек, по-моему, нормально. А удаленные объекты через GSM-модемы (RS485 или 232). Взяли для пробы два модема Невод –GSM, сказали что программное обеспечение маршрутизации ПО «Nevod GPRS» поставляется к ним бесплатно, но в поставке кроме конфигураторов к модемам ничего не нашел huh.gif . Завтра буду звонить, разбираться.

И все же на счет контроллеров вопрос остается открытый …
asm
У трёхпозиционного регулирования есть один недостаток - отсутствие обратной связи.
Если Вы управляете сигналом 0..10в, Вы знаете, на сколько % открыт клапан.
Если Ваш клапан имеет ещё и реальную обратную связь, то ещё лучше, хотя это и лишний аналоговый вход занимает.
С WiFi на промышленном объекте я бы заморачиваться не рискнул - провода надёжнее.
А GSM умеет подвисать, по праздникам например...

С подбором производителя контроллеров, извините, не помогу.
Но мне кажется, начать надо с выяснения "вкусовых" предпочтений заказчика, наличия требования к протоколам обмена и т.п.
Vasilii
Мы делали тепловой пункт на базе ТКМ-51 (этот работает уже лет 10, но его уже сняли с производства вроде как) и Теконик Р-04 (ТЕКОН, Москва), у них еще есть специализированный для тепловых пунктов ТКМ-410, но мы не стали с ним заморачиваться. Сейчас готовим тепловой пункт на Р-06. На верхний уровень через ОРС выводим на Trace Mode. Нормально все работет.
den.mgn
Можно вопрос, чем Вы регулируете температуру отопления? tomato.gif
Vasilii
В этом проекте нет регуляторов, тут мониторинг работы удаленных насосов и контроль конденсатных баков.
eng~auto
А мы на ксентах делаем-удобно и надежно! clap.gif
а по поводу температуры на обратке-про штрафы,это общеизвестно.
но тут конечно спорный вопрос-вот например обратку греющей воды на вентиляцию не покорректируешь,угроза теплообменнику.А ГВС-так там люди будут шпарится.Остается только контур отопления. А если в системе сразу три контура-отопление,вентиляция и ГВС-то смысл на обратке мерить температуру, возвращаемую в тепловую сеть-отсутствует.
Или у кого то есть другие мысли?
Lex
Цитата
на вентиляцию не покорректируешь

Покорректируешь. "Штрафной" максимум достаточно далек от "опасного" минимума для приточки.
Цитата
А ГВС-так там люди будут шпарится

Как так шпариться ? Высокая обратка - низкий теплосъем - низкая температура ГВС.
Цитата
А если в системе сразу три контура-отопление,вентиляция и ГВС-

То надо ставить три датчика обраток, ибо регулятора тоже три. smile.gif
Вот такие мысли.
eng~auto
я конечно в вентиляции не силен.Но вроде бы приточная вентиляция работает в разных режимах в зависимости от сезона.И разные температуры.И таким образом пережимая двухходовой клапан,для понижения температуры в обратке-мы еще сильнее снижаем температуру греемой воды на вентиляцию и тут возникает угроза замерзанию теплообменника.
а ГВС-сначало да,просто будет похолоднее горячая вода течь в краниках,а потом когда датчик на подаче ГВС запищит,что температура мала,а на обратке-она уже достаточна понизилась-то у людей потечет горячая вода.про ошпарилась-это я погорячился.но вот что будут скачки по температуре в гор.воды-это точно.сам такое дома наблюдаю.не очень приятно-моешься в душе вроде настроил тепленькую водичку,а потом бац и прохладно-начинаешь перестраивать и бац-стало горячо.smile.gif
den.mgn
На счет регулирования по обратке системы отопления мне алгоритм в ECL300 понравился: задается два графика зависимости температуры смешанной от наружного воздуха и температуры обратки от наружного воздуха, по первому графику задается задание температуры смешанного теплоносителя, а второй график начинает влиять, если температура обратки завышена. К тому же за частую обратку с отопления подают на первую ступень нагрева ГВС.
Скачки температуры по ГВС, в большинстве случаях происходят от неправильной регулировки циркуляции, или её отсутствия (но бывает, что просто фильтрующее ситечко у душа забивается tomato.gif ).
Для вентиляции существует температура защиты обратки от замерзания. Если температура опускается до данной величины, то регулирующий клапан тупо открывается на всю. Как только температура поднялась – продолжается регулирование.
Поэтому датчики температуры на обратки, я думаю, надо ставить.
eng~auto
Циркуляция-говорите! unsure.gif
ECL не очень люблю,так как их по лону не связать и чтобы делать диспетчеризацию,там нужно всякие дополнительные модули заказывать.И если объект большой, например 5 приводов,и несколько пар сдвоенных насосов-то опять же придется городить и связывать все регуляторы и модули данфос.а на ксентах -все очень просто.


А подскажите есть ли где-нибудь в ГОСТе упоминания о защите насоса на циркуляции ГВС или просто на ГВС?
Надо ли защищать?
den.mgn
Цитата(eng~auto @ 4.6.2008, 13:22) [snapback]259364[/snapback]
ECL не очень люблю,так как их по лону не связать и чтобы делать диспетчеризацию,там нужно всякие дополнительные модули заказывать.И если объект большой, например 5 приводов,и несколько пар сдвоенных насосов-то опять же придется городить и связывать все регуляторы и модули данфос.а на ксентах -все очень просто.

Я вообще то про алгоритм работы говорю, хотя как железки, если не связываться с диспетчеризацией, они безотказные. Поэтому сам и интересуюсь на каких многофункциональных свободнопрограммируемых контроллерах можно реализовать такой алгоритм (ПИ-регуляторы и кусочно-линейнный функции) плюс диспетчеризацию (см. сообщение #5). Не скажешь где можно на ксенту взять документацию blink.gif
Цитата(eng~auto @ 4.6.2008, 13:22) [snapback]259364[/snapback]
А подскажите есть ли где-нибудь в ГОСТе упоминания о защите насоса на циркуляции ГВС или просто на ГВС?
Надо ли защищать?

Не знаю как на счет гостов, мы ставили на циркуляцию ГВС насосы UPS (Grundfоs). В них встроено тепловое реле защиты обмоток двигателя и перед насосами ставим реле давления с подпружиненными контактами KPI (косвенная защита от сухого хода). С прохождением госэкспертизы проблем не было, да и работают они на объектах уже по 4 года.

P.S. Вчера какой то глюк был, не как не мог сообщение отправить.
Kass
Цитата(Lex @ 22.5.2008, 11:59) [snapback]255215[/snapback]
Теплосети не любят, когда к ним высокая обратка идет и даже штрафуют thumbdown.gif

Понятие "любят" можно трактовать по-разному, но только не технически, и не юридически. По сути Т обратки зависит от работы автоматики самой теплосети. Ведь если мы сделали объект по всем требованиям Закона "Об энергосбережении", и соответственно при каких то климатических условиях у меня минимальный теплосъем, то я грамотный инженер и исполнил Закон. А теплосети теряют деньги за непроданное тепло, и начинают грузить вас температурой обратки. А по сути уменьшить расход теплоносителя, и обратка будет в норме. В идеале теплосетям бы снизить частоту насосов, и проблема решена. Но проще у себя прикрыть, чем им что то доказывать.

Цитата(den.mgn @ 23.5.2008, 21:15) [snapback]255760[/snapback]
У нас тоже предвидится реконструкция ЦТП и бойлерных с диспетчеризацией. Попробовал максимально автоматизировать схему ...
...
Хотелось бы тоже узнать мнение специалистов, - какой контроллер выбрать?

Обычно если берутся автоматизировать, то с выбором контроллеров давно определились. Если на профильных не получается, приглашают смежников. Пытаться что то сделать на незнакомой платформе пахнет авантюризмом.
Kass
Цитата(den.mgn @ 25.5.2008, 9:39) [snapback]256018[/snapback]
А по поводу диспетчеризации – хотелось бы Wi-Fi (Esernet).

Может все таки речь идет про Ethernet? Если предполагаются Wi-Fi роутеры доступа, то протокол ТСР/IP и NAT?
Цитата(den.mgn @ 25.5.2008, 9:39) [snapback]256018[/snapback]
Соседи из электроснабжающей организации плотят за него 10 тыс./ 200 точек, по-моему, нормально.

10 тыс. чего?
Цитата(den.mgn @ 25.5.2008, 9:39) [snapback]256018[/snapback]
А удаленные объекты через GSM-модемы (RS485 или 232).

А если есть сеть IP, то к чему 485 или 232??? ИМХО прошлый век, заря автоматизации...
Цитата(den.mgn @ 25.5.2008, 9:39) [snapback]256018[/snapback]
И все же на счет контроллеров вопрос остается открытый …

Да все, что TCP/IP использует на верхнем уровне. Можно отечественные ПЛК Контар и Овен. Первый посерьезней, второй подешевле.
Kass
Цитата(asm @ 25.5.2008, 10:26) [snapback]256020[/snapback]
У трёхпозиционного регулирования есть один недостаток - отсутствие обратной связи.
Если Вы управляете сигналом 0..10в, Вы знаете, на сколько % открыт клапан.

Не совсем так. Вы знаете не на сколько клапан открыт, а на сколько он должен встать. На самом деле привод весьма и весьма инертен. Время от закрытия к открытию 150-180 сек. (35-70 сек. для ГВС), поэтому выход регулятора не совсем соответствует положению клапана. Обратная связь только с выхода привода. Вот тогда именно положение клапана. Для настройки ПИДа важно иметь и то и другое.
А вот при отсутствии обратной связи 0-10В значительно упрощает диагностику и калибровку сервопривода. Ткнул тестером, если 3В, то клапан должен быть открыт на 30%. С импульсными приводами сложнее будет.
Kass
Цитата(den.mgn @ 28.5.2008, 23:20) [snapback]257331[/snapback]
Для вентиляции существует температура защиты обратки от замерзания. Если температура опускается до данной величины, то регулирующий клапан тупо открывается на всю. Как только температура поднялась – продолжается регулирование.

Так делают только примитивные системы, причем без диспетчеризации. После такого прогрева приточка будет вдувать в помещение воздух температурой под 100 градусов. Потом температура падает до 8, отключение и снова сауна... Мне так на одном объекте по старинке объясняли. Я им изменил алгоритм на такой. Вытерпели полдня и попросили вернуть назад.
eng~auto
Цитата(den.mgn @ 5.6.2008, 16:57) [snapback]259984[/snapback]
Не скажешь где можно на ксенту взять документацию blink.gif


вот в архиве документация по ксенте 401
den.mgn
Цитата(Kass @ 6.6.2008, 3:32) [snapback]260157[/snapback]
Обычно если берутся автоматизировать, то с выбором контроллеров давно определились. Если на профильных не получается, приглашают смежников. Пытаться что то сделать на незнакомой платформе пахнет авантюризмом.

Если не делать на незнакомых платформах, как же с ними познакомиться.

Цитата(Kass @ 6.6.2008, 3:41) [snapback]260160[/snapback]
Может все таки речь идет про Ethernet? Если предполагаются Wi-Fi роутеры доступа, то протокол ТСР/IP и NAT?

Конечно Ethernet, простите за мой “французкий”rolleyes.gif

Цитата(Kass @ 6.6.2008, 3:41) [snapback]260160[/snapback]
10 тыс. чего?

10 тыс.руб в месяц – это абонплата.

Цитата(Kass @ 6.6.2008, 3:41) [snapback]260160[/snapback]
А если есть сеть IP, то к чему 485 или 232??? ИМХО прошлый век, заря автоматизации...

А не подскажите GSM-модем с GPRS работающий с Ethernet.

Цитата(Kass @ 6.6.2008, 3:41) [snapback]260160[/snapback]
Да все, что TCP/IP использует на верхнем уровне. Можно отечественные ПЛК Контар и Овен. Первый посерьезней, второй подешевле.

В этом то весь и вопрос. Нужно выбрать платформу контроллеров для автоматизации и диспетчеризации порядка 250 объектов (ЦТП, ИТП, бойлерные). Здесь приходится выбирать между ценой и качеством, а так же доступностью информации по сетевым протоколам. Не хочется сесть в лужу dry.gif .

Цитата(Kass @ 6.6.2008, 3:59) [snapback]260165[/snapback]
Так делают только примитивные системы, причем без диспетчеризации. После такого прогрева приточка будет вдувать в помещение воздух температурой под 100 градусов. Потом температура падает до 8, отключение и снова сауна... Мне так на одном объекте по старинке объясняли. Я им изменил алгоритм на такой. Вытерпели полдня и попросили вернуть назад.

Можно в тоже время задать ограничения по температуре смешанной, для этого и нужна наладка. Вопрос был в другом, – необходимо ли учитывать температуру обратки при регулировании и не повлечет ли это к нарушению режимов работы оборудования.

Спасибо eng~auto, будем поглядеть wink.gif
Kass
Цитата(den.mgn @ 6.6.2008, 19:02) [snapback]260505[/snapback]
Если не делать на незнакомых платформах, как же с ними познакомиться.


Начинать на этих платформах с простеньких проектов. Тогда у вас проблемы, вопросы и методы их решения приходят постепенно. Когда вы беретесь н незнакомой платформе делать большой объект, то навас свалится сразу лавина непоняток, вопросов и проблем, и на то, что бы их разгрести, потребуется уйма времени, а у вас сроки... А опытные разработчики по опыту уже учтут все на стадии проектирования. Поэтому если срузу большой объект, то возьмите опытных субподрядчиков. Иначе прибыли можно и не получить.

Цитата(den.mgn @ 6.6.2008, 19:02) [snapback]260505[/snapback]
10 тыс.руб в месяц – это абонплата.


Впервые слышу про абонплату на диспетчеризацию blink.gif Это что то новенькое.

Цитата(den.mgn @ 6.6.2008, 19:02) [snapback]260505[/snapback]
А не подскажите GSM-модем с GPRS работающий с Ethernet.


Вы посмотрите топологии и технологии Ethernet и посмотрите, где там GSM. Вы ж не колхоз собираетесь сделать, и не домашнюю сеть. Поэтому решения должны быть профессиональными.

Цитата(den.mgn @ 6.6.2008, 19:02) [snapback]260505[/snapback]
В этом то весь и вопрос. Нужно выбрать платформу контроллеров для автоматизации и диспетчеризации порядка 250 объектов (ЦТП, ИТП, бойлерные). Здесь приходится выбирать между ценой и качеством, а так же доступностью информации по сетевым протоколам. Не хочется сесть в лужу dry.gif .


Вот тогда осебенно пойдет одна из предложенных платформ.

Цитата(den.mgn @ 6.6.2008, 19:02) [snapback]260505[/snapback]
Можно в тоже время задать ограничения по температуре смешанной, для этого и нужна наладка. Вопрос был в другом, – необходимо ли учитывать температуру обратки при регулировании и не повлечет ли это к нарушению режимов работы оборудования.


Можно и гланды через задний проход автогеном вырезать, но есть и более грамотные решения этой задачи. Одна из главных задач в АСУ, минимальное время выхода на режим. Хорошие алгоритмы вырабатываются годами высококлассными специалистами, путем отладки множества различных приточек, с различными проблемами в гидравлике. Кто ж их отдаст просто так на всеобщее обозрение?
den.mgn
Цитата(Kass @ 8.6.2008, 0:03) [snapback]260972[/snapback]
Начинать на этих платформах с простеньких проектов. Тогда у вас проблемы, вопросы и методы их решения приходят постепенно. Когда вы беретесь н незнакомой платформе делать большой объект, то навас свалится сразу лавина непоняток, вопросов и проблем, и на то, что бы их разгрести, потребуется уйма времени, а у вас сроки... А опытные разработчики по опыту уже учтут все на стадии проектирования. Поэтому если срузу большой объект, то возьмите опытных субподрядчиков. Иначе прибыли можно и не получить.

В чем-то я с Вами полностью согласен. Брать опытных подрядчиков дело хорошее, но эксплуатировать самим придется, поэтому будет проще если в тех.задании указать конкретную (знакомую) платформу. Конечно, сначала надо пробовать на одном объекте самим, прежде чем в это ввязываться.

Цитата(Kass @ 8.6.2008, 0:03) [snapback]260972[/snapback]
Впервые слышу про абонплату на диспетчеризацию blink.gif Это что то новенькое.

Если у Вас не Неводя или Спектрумы, то плата за радиоканал фирмам предоставляющим радиосвязь дело обычное.

Цитата(Kass @ 8.6.2008, 0:03) [snapback]260972[/snapback]
Вы посмотрите топологии и технологии Ethernet и посмотрите, где там GSM. Вы ж не колхоз собираетесь сделать, и не домашнюю сеть. Поэтому решения должны быть профессиональными.

И в колхозе ЦТП имеет место быть rolleyes.gif А если серьезно, то не везде можно получить устойчивую радиосвязь, а GSM-технология на сегодняшний день самая распространенная (даже в колхозе). Не будешь же к каждому хозблоку оптоволокно тащить. К тому же появляется много оборудования для работы в GPRS.

Цитата(Kass @ 8.6.2008, 0:03) [snapback]260972[/snapback]
Вот тогда осебенно пойдет одна из предложенных платформ.

Спасибо за подсказку, качнул Конграф – мне понравился. Если железо у МЗТА такое как они пишут, то это очень хорошо.

Цитата(Kass @ 8.6.2008, 0:03) [snapback]260972[/snapback]
Можно и гланды через задний проход автогеном вырезать, но есть и более грамотные решения этой задачи. Одна из главных задач в АСУ, минимальное время выхода на режим. Хорошие алгоритмы вырабатываются годами высококлассными специалистами, путем отладки множества различных приточек, с различными проблемами в гидравлике. Кто ж их отдаст просто так на всеобщее обозрение?

А я то наивно полагал, что форум и существует, для того что бы общаться, обмениваться мнениями и опытом. По мне так специалист либо молча мимо пройдет, либо что-то конкретное посоветует, а безапелляционно критиковать это прерогатива начальства и дилетантов.