градирня мокрая CT-F250PF1. Эл.двигатель на вентиляторе градирни 7,5 А; 8 кВт; 3-фазы 380;
Вопрос: необходимо подобрать частотный регулятор работающий от импульса термодатчика ( температура охлаждающей воды от 15-70 гр. ц.)
возможно ли это без доп оборудования?
Abysmo
Такая работа возможна, если Вы установите в трубопровод возврата датчик температуры с выходом 4-20 мА или 0-10 В и подключите его к частотному преобразователю и настроите ПИД-регулятор внутри частотника.

Что такое "импульс термодатчика" не понятно. Если Вы имеете ввиду сигнал термостата, то частотник избыточен для такой задачи, поставьте обычный плавный пускатель.
Сергей Долганов
Импульсный датчик это действительно что-то новое. Решать задачу для градирни стоит именно так:
Цитата
установите в трубопровод возврата датчик температуры с выходом 4-20 мА или 0-10 В и подключите его к частотному преобразователю и настроите ПИД-регулятор внутри частотника.
Кроме того у приводов ACS 550 есть возможность подключения к аналоговому входу датчика температуры с НСХ Pt100.
SAN1
спосибо, врубился. clap.gif