serjic
Добрй день! може кто нибудь сталкивался с подобной задачей или инфа есть...
На обьект( гостиничный комплекс) планируется установить мультизональную систему KX2 Mitsubishi Heavy. Для диспетчеризации её и связи с другой инженерией( управление электрикой номеров) нужно подключаться по открытым протоколам( LON или ModBus) . Но с помощью какого девайса это можно сделать я так и не нашёл. Подскажите пожалуйста, или инфой поделитесь...
vadim999
Полагаю, "Мухи отдельно, котлеты отдельно". Делайте 2-е диспетчеризации:- одну для МН,- другую для всего остального. МН-шная будет в "рукопашном бою" по 25 часов в сутки.
Abysmo
Цитата
Но с помощью какого девайса это можно сделать я так и не нашёл.


Ха-ха да же знаю чем это закончится smile.gif Вообще не понимаю проектирвщиков, которые закладывают мультизональные системы от Дайкин и т.п. производителей - они видимо их никогда не монтировали а только бухали на семинарах и слушали байки сальных менеджеров smile.gif Со всех объектов вменяемый монтажник выкидывает мультизональную систему и ставит чиллер, а при несогласии заказчика стоимость монтажа умножается на 2 по-сравнению с чиллером.
vladun
Поясните коллега плиз Вашу точку зрения.
ЗЫ: если речь о суперценах на такие системы, по отношению к системам чиллер-фанкойл, то все-равно не сосвсем ясен сарказм. Они совсем не "стыкуются" ? Вот к примеру Фуджиковая система имеет какой-то выход на комп и соответсвующую "тулу" для диспетчеризации ее.
Punchito
Может это вам поможет. Нажмите для просмотра прикрепленного файла
serjic


Цитата(Abysmo @ 28.8.2008, 19:07) [snapback]286440[/snapback]
Ха-ха да же знаю чем это закончится smile.gif Вообще не понимаю проектирвщиков, которые закладывают мультизональные системы от Дайкин и т.п. производителей - они видимо их никогда не монтировали а только бухали на семинарах и слушали байки сальных менеджеров smile.gif Со всех объектов вменяемый монтажник выкидывает мультизональную систему и ставит чиллер, а при несогласии заказчика стоимость монтажа умножается на 2 по-сравнению с чиллером.

Данные системы монтировали и не раз. rolleyes.gif . Экономическую целесообразность не хочу выяснять( не моё это дело, я автоматикой занимаюсь- главное что б это закрутилось-завертелось)

Цитата(Punchito @ 29.8.2008, 17:08) [snapback]286751[/snapback]

Спасибо. Поизучаю обязательно

а по поводу: " Полагаю, "Мухи отдельно, котлеты отдельно". Делайте 2-е диспетчеризации:- одну для МН,- другую для всего остального. МН-шная будет в "рукопашном бою" по 25 часов в сутки."

нет. это неинтересно. хочется связать СКУД номеров гостиницы с системой кондиционирования и электрикой номера. Лучше это делать на уровне одного протокола( а если не получится , то "сухой контакт" использовать)
Glory
Для организации связи шины Superlink (МН) и подключенных к ней устройств с сетями управления инженерным оборудованием здания по протоколам BACNet и LONWorks соответственно предназначены шлюзы SC-BGW-A и SC-LGW-A. Но речь здесь идёт только про KX-4, KX-6. Что касается KX-2, то не уверен, что она имеет что-либо подобное.