olegoleg
Здравствуйте, Всем. Прошу совета консультации по след вопросу.
Две котельные по два котла 2х85кВт в каждой. Обвязка на стрелку через котловые насосы RL 30/6.5. Сопр котла на дТ10 равно 1,3м (по документации) на каждый котел два крана Ду 40 обр клапан Ду40 насос гр безопн. Дело в том, что в одной котельной котловые насосы запускаются мягко-бесшумно котловой автоматикой (3скорость), а в другой котельной один из насосов запускается с ударом (одним) потом тихо и все нормально. Другой насос запускается с ударами, которые не прекращаются в дальнейшем. Долбит и долбит. Третья или вторая скорость на насосе не влияют.
Пока прижал выходные краны, подняв сопротивление системы, найдя безударное включение и переподключил насосы на пост работу. Ничего понять не могу. Сопротивление котла даже без учета сопротивления кранов и обр клапанов гарантировано находится в рабочем поле насоса, конечно далеко справа¸ но все равно в поле. Ничего такого не происходит в соседнем доме (зеркальная копия и дома и котлов и насосов всего).
До свидания.
tiptop
А какое давление воды в системе ?
olegoleg
Спасибо за отклик.
Нахолодную 1,5, при нагреве 2-2,2кг
tiptop
В этих двух котельных обратные клапаны одинаковые ?
Может быть, насосы установлены так, что качают сверху вниз ?
jota
Что ещё за "насос гр безопн"?
Насосник
возможно при монтаже что то "забыли" в трубе
olegoleg
Обр клапана одинаковые, насосы на горизонтали, разница в длинах самих трубопроводов 40-60см. сборный коллектор
76 стрелка 150.
Для Jota "насос котла, группа безопасности котла" извините глотаю запятые.

Совсем забыл сказать обр клапана на выходе из котлов после групп безопасности, тоже на горизонтали.
И еще при первичном пуске запуски были достаточно мягкие. Вся ботва появилась примерно через неделю.
jota
"Долбят" обратные клапана.
1. Возможно деффект обратного клапана - скорее всего.... В таких линиях лучше всего работают поворотные, хуже подъёмные, ещё хуже пружинные.....
2. По какой-то причине прыгает давление (помпаж) - вывод такой, потому что зажимая выход, добивались пропадания ударов. Возможно неправильное распределение потоков в общем коллекторе и пульсация. Но тоже самое вызовёт и деффектный обр.клапан.
tiptop
Может быть, в стрелке воздух остался ?
olegoleg
Спасибо Jota.
у нас как раз пружинные и стоят.
Что же может быть первично помпаж и как следствие долбеж клапанов или наооборот.
Будем планировать замену клапанов.
И еще "долбеж" этого котла (насоса) не зависит от того работает ли соседний котел (насос), поэтому ораспределении потоков в сборном коллекторе перед стрелкой маловероятно. Так же не зависит "долбеж от Т воды.
Еще раз спасибо Всем откликнувшимся

Наверху стрелки автом воздухоотв, осособо на их автоматизм не уповая, проверяю нажатием на шток идет вода
tiptop
У нас во всех котельных с подобными насосами стоят пружинные обратные клапаны и нормально работают.
В одной, вроде бы, было такое же явление, когда в один из клапанов попал сварочный грат, и он не мог полностью закрыться.
jota
Пружинные клапана имеют свойство неполностью закрываться при застревании мусора. В этом случае как раз пружина сжимаясь и разжимаясь создаёт колебания воды - гидроудары.
Поэтому, возможно не придётся менять клапан - только прочистить.
А вообще, всегда когда ещё монтировал, ставил поворотные (язычковые) - там без проблем
kharlanchuk
Проверьте работу расширительного бака. Давление газовой среды, не закрыты ли секущие краны. Это может быть причиной.
andr111
Возможно насосы "передавливают" друг друга или возникает эффект пульсаций потока в коллекторе с плохой геометрией- есть места, где могут возникать вихри потока жидкости, и как следствие- скачки давления, пульсации в коллекторе. Они уже в свою очеердь могут влиять и на обратный клапан и на насос. Проверить это достаточно сложно. Расчетная методика- только компьютерное моделирование потока (но слишком дорого и не актуально для такого случая). А эксперитмекнтально найти такие проблемы можно только по показаниям манометра, шуму в трубе и вибрации трубопровода (нужно найти точку возникновения таких колбаний). А найдя источник, нужно сгладить поток в этом месте (напрмер применив отвод с большим радиусом). Также большой вероятностью возникновения таких колебаний является наличие всевозможных "карманов"- типа тупика в раздаточном коллекторе. В этом случае, лучше всего отводы (подводы) воды в сборный коллектор от насосов делать не сбоку, а с его торцов, черерз переходы и отводы. Т.е. поток лучше не "ломать" а плавно отводить от элемента системы к элементу.