Цитата(Гость @ Jan 19 2006, 09:32 )
И все таки почему бы не поставить два параллельно?
Я бы точно поставил 2 клапана параллельно:
1. Так как в основном узел работает на воде 90/70, этот клапан (пусть он будет V1) является приоритетным для контроллера, т.е. им управляет PID-регулятор №1 в программе (естественно рассматриваем случай со свободнопрограммируемым контроллером), и его привод "сидит" на аналоговом выходе Y1. У этого клапана свой датчик обратной воды (для контроля за графиком), а термостат защиты от замораживания и датчик температуры подачи воздуха у него общие с клапаном V2 (для теплоносителя 150/70), который, в свою очередь, имеет не только датчик обратной воды, но еще и датчик температуры, установленный в подающем трубопроводе перед разделением потоков на 2 клапана. У клапана V2 в программе свой PID-регулятор №2 и его привод - на своем аналоговом выходе Y2.
2. Идеология работы такая: предположим, датчик на Т1 дает информацию, что подающая вода в районе 90 С, значит программа будет работать по PID'у №1 и при этом на выходе контроллера Y2 будет 0V и клапан V2 полностью закрыт. Если возникает ситуация с температурой подачи близкой к 150 С, программа управляет регулированием по PID'у №2 и при этом уже на выходе Y1 будет 0V и клапан V1 будет полностью закрыт. Естественно, у каждого PID'а свое время интегрирования, дифференцирования и коэффициент усиления, не говоря уже о датчике MV, по которому они работают - в данном случае То, если уставка по Т подачи достигнута и контроллер начинает следить за выполнением графика по То, чтобы не было перерасхода теплоносителя и т.д.
Но есть еще несколько важных моментов:
1. Так как Q нагрева (в обоих случаях) = const, G для теплообменника при работе V1 будет больше, чем при работе V2, а следовательно и скорость теплоносителя при V2 будет точно ниже 0.6 м/с, что не есть хорошо. Поэтому нужно все точно посчитать и взвесить результаты, может быть не стоит и городить все эти сложности, а поставить либо промежуточный теплообменник на теплоносителе 150/70, либо какой-то узел смешения предусмотреть. Понятно, что все это недешево, но цена вопроса, возможно, подразумевает какие-нибудь доп. финансовые вливания?
И, вообще, этот объект из разряда VIP? Или просто захотелось чего-нибудь придумать нового?
2. Обязательно нужно установить регулятор перепада давления(или расхода, если угодно) и балансировочные клапаны, чтобы пропорционально уравновесить узлы регулирования, но все это подбирается только после точных рассчетов. Поэтому сначала считайте "физику", а потом уже корректируйте задачу по управлению работой.
Это, конечно, не все "подводные камни". Но я бы начал с этих двух.