Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подушки в 2 и 3 ряда
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Сфинкс
Объясните, пожалуйста, как устроить подушки вокруг труб в углах поворота, в 2 и 3 ряда, если расстояние между трубами 150мм?
Julia_L
В два ряда еще понятно, а зачем в три ряда? Это какие должны быть перемещения в углах поворота?
Сфинкс
В 2 ряда тоже непонятно: подушка толщиной 40мм, всего 4 штуки, итого получается, песком между трубами в этом месте не засыпается?
Про 3 подушки: участок трубы 30м в угле поворота требует 3 подушечки...
Машинист
Цитата
участок трубы 30м в угле поворота требует 3 подушечки...

Сомнительно. Расчет удлинений не приложите?
Stan
При перемещении до 10 мм прокладки не применяются, Одна прокладка - до 35мм, две - до 70, три - до105мм.

Цитата(Сфинкс @ 17.9.2008, 1:03) [snapback]293362[/snapback]
Про 3 подушки: участок трубы 30м в угле поворота требует 3 подушечки...

Участок трубы 30м -две подушки, если труба в грунте - одна.
Сфинкс
Да, но как устроить на трубе 3 ряда прокладок? Они же не вмешаются между трубами. В 2 ряда разместить тоже проблематично, получаются впритык.
Stan
Цитата(Сфинкс @ 17.9.2008, 1:03) [snapback]293362[/snapback]
3 подушечки...

.... и три наволочки biggrin.gif

Цитата(Сфинкс @ 17.9.2008, 9:51) [snapback]293415[/snapback]
Да, но как устроить на трубе 3 ряда прокладок? Они же не вмешаются между трубами. В 2 ряда разместить тоже проблематично, получаются впритык.

Увеличь расстояние между трубами.
Сфинкс
В руководстве Мосфлоулайн стр.27 есть схемы расположения прокладок. Между трубами показаны по 1-му слою, а снаружи возможны по 2-3 слоя.
Но там показано для 2-х труб, а если 4 трубы? Ведь Т3 и Т4 расширяются меньше и возможны взаимные столкновения в углах поворота?
Contra
Привет.
Цитата(Сфинкс @ 17.9.2008, 1:03) [snapback]293362[/snapback]
...подушка толщиной 40мм, всего 4 штуки, итого получается, песком между трубами в этом месте не засыпается?...

Получается именно так.
А, что Вас смущает?
Pavlik
А трубы т3 и т4 лежат не на 150 мм.
Как правило при 4-х трубной системе расстояние между Т2 и Т3 намного больше чем между Т1 и Т2 или Т3 и Т4.
Так же часто сверху и снизу используют тоже только по одному слою, труба то в принципе удлиняется только в одну сторону от начального положения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.