ventmdv
Пересмотрел все темы, Чтоб разобраться и путать остальных, помогите,, пожалуйста, в определениях и функциональном назначении оборудования - Термогидравлический коллектор и гидравлическая стрелка, или это одно и то же????

На фото - термогидравлический коллектор
vadim999
Странно! На фотке дан паспорт (да и в руками Вы его "гладили"). А что говорят т.т. Гугл и Яндекс.
На вскидку - теплообменник , а смонтирован как двойная затычка (пробки).
Волжанин
Цитата(ventmdv @ 24.9.2008, 1:39) [snapback]295436[/snapback]
...Чтоб разобраться и путать остальных,...


rolleyes.gif супер, я тоже разберусь и пойду остальных путать smile.gif

сие есть гидравлические сепаратор, стоит баксов 200.
Rondo
Цитата(ventmdv @ 24.9.2008, 1:39) [snapback]295436[/snapback]
Чтоб разобраться и путать остальных

Может это http://www.termen.com.pl/ru/of_spd.php
vadim999
Цитата(Rondo @ 24.9.2008, 10:09) [snapback]295477[/snapback]


Нееа. Да в инете дстаточно инфы, только леница не нуна. Искать по фирме и условному обозначению R146I.
SAN1
Гидрострелка, гидравлический разделитель, коллектор малых скоростей, термогидравлический сипаратор и т.п. принцып одинаковый-это одно и тоже. Поизучайте в нете. bestbook.gif
Rondo
Цитата(vadim999 @ 24.9.2008, 11:08) [snapback]295497[/snapback]
Нееа. Да в инете дстаточно инфы, только леница не нуна. Искать по фирме и условному обозначению R146I.

Я думаю вопрос не в определенной фирме-производителе, а в назначении и принципе действия.
Сантехник
На стрелке есть воздушник - на фотке его просто не видно. Да и вообще мало что можно понять. Предполагаю что в таком виде этот разделитель используется как воздушник и спускник (закрыта нижняя подводка).
vadim999
Воздухоотводчик - по прямой линии; фильтр-грязевик по обратной в одном флаконе, например в системах отопления. Нунная весч. За базар - отвечаю; только сегодня узнал о таких готовых сборках ... на сайте фирмы, хоша мы гимназий и не кончали и итальяну не перетираем, но картинки любим глядеть с детства.
jota
smile.gif
ventmdv
Спасибо Всем за комментарии!!!
Конечно имел в виду - НЕ путать!!!
А по фукциональному назначению - задача обсуждаемого устройства - поддерживать заданный температурный режим и не позволить слишком понизиться температуре обратки при резком увеличении теплоотдачи контуров(например если в систему включены контуры ст епловентиляторами, приточками большой тепловой мощности (30 и выше кВт на единицу) которые вариативно включаются и выключаються), т.к. по этой причине теплообменник если его материал ЧУГУН может получить термический удар, появяться трещины и он со временем просто лопнет- вот задача этого устройства. Насколько я понял названий разных много но согласно приведенного мною назначения этого устройства, обсуждаем ли мы оно и то же????
Дмитрий
alsem
Всё что Вы сказали - верно, но не совсем. Первое назначение этого изделия - гидравлическая разгрузка контуров источников и потребителей. Если проще: "чтобы насосы не дрались". А что касается резких изменений температуры теплоносителя на обратке чугунного теплообменника (наверное речь идёт о чугунном котле), может быть и так. Но не факт. Сама по себе, в одиночку, стрелка такую ситуацию не разрешит. Наверное, лучше решить вопрос средствами общего управления и регулирования системы. Если Вы обратитесь к автоматчикам, то они Вам побольше расскажут. За одно и литературу хорошую посоветуют.

С Уважением. Евгений.
vadim999
ventmdv Дата Вчера, 22:07 А по фукциональному назначению - задача обсуждаемого устройства - поддерживать заданный температурный режим и не позволить слишком понизиться температуре обратки при резком увеличении теплоотдачи контуров(например если в систему ... .

alsem Дата Сегодня, 6:37 Всё что Вы сказали - верно, но не совсем. Первое назначение этого изделия - гидравлическая разгрузка контуров источников и потребителей. Если проще: "чтобы насосы не дрались".

1. Аргументы в студию, точнее манулы.
2. Пымаеш, "аглицкая" штучка с такими хвункциями и всего-то за 200 евро.

jota Дата Вчера, 13:13; Волжанин Дата Вчера, 9:31 +1.

jota
То, что нашёл у себя на русском.
Сантехник
Стрелка действительно может снизить тепловые напряжения в теплообменнике котла , поскольку температурный напор на котле можно сделать 20 и 10 градусов.Но задачпа какуже сказали не в этом, а в том что расходы в контурах влияют друг на друга незначительно. Общий участок небольшой длины и большого диаметра. Есть возможность использовать котлы с большим внутренним сопротивлением поскольку по котлу не идут расходы потребителя. А может и еще чего нибудь. А в стрелке еще и воздух легко стравить так как скорость потока падает.
alsem
Согласен на сто %
ventmdv
По приведенной ссылочке http://www.termen.com.pl/ru/of_spd.php
Здесь вроде понятно разясняется - выходит это много названий одного устройства
Значит просто я поленился:((