Пересмотрел все темы, Чтоб разобраться и путать остальных, помогите,, пожалуйста, в определениях и функциональном назначении оборудования - Термогидравлический коллектор и гидравлическая стрелка, или это одно и то же????
На фото - термогидравлический коллектор
Странно! На фотке дан паспорт (да и в руками Вы его "гладили"). А что говорят т.т. Гугл и Яндекс.
На вскидку - теплообменник , а смонтирован как двойная затычка (пробки).
Цитата(ventmdv @ 24.9.2008, 1:39) [snapback]295436[/snapback]
...Чтоб разобраться и путать остальных,...

супер, я тоже разберусь и пойду остальных путать

сие есть гидравлические сепаратор, стоит баксов 200.
Цитата(ventmdv @ 24.9.2008, 1:39) [snapback]295436[/snapback]
Чтоб разобраться и путать остальных
Может это
http://www.termen.com.pl/ru/of_spd.php
vadim999
24.9.2008, 10:08
Цитата(Rondo @ 24.9.2008, 10:09) [snapback]295477[/snapback]
Нееа. Да в инете дстаточно инфы, только леница не нуна. Искать по фирме и условному обозначению R146I.
Гидрострелка, гидравлический разделитель, коллектор малых скоростей, термогидравлический сипаратор и т.п. принцып одинаковый-это одно и тоже. Поизучайте в нете.
Цитата(vadim999 @ 24.9.2008, 11:08) [snapback]295497[/snapback]
Нееа. Да в инете дстаточно инфы, только леница не нуна. Искать по фирме и условному обозначению R146I.
Я думаю вопрос не в определенной фирме-производителе, а в назначении и принципе действия.
Сантехник
24.9.2008, 11:22
На стрелке есть воздушник - на фотке его просто не видно. Да и вообще мало что можно понять. Предполагаю что в таком виде этот разделитель используется как воздушник и спускник (закрыта нижняя подводка).
vadim999
24.9.2008, 11:57
Воздухоотводчик - по прямой линии; фильтр-грязевик по обратной в одном флаконе, например в системах отопления. Нунная весч. За базар - отвечаю; только сегодня узнал о таких готовых сборках ... на сайте фирмы, хоша мы гимназий и не кончали и итальяну не перетираем, но картинки любим глядеть с детства.
Спасибо Всем за комментарии!!!
Конечно имел в виду - НЕ путать!!!
А по фукциональному назначению - задача обсуждаемого устройства - поддерживать заданный температурный режим и не позволить слишком понизиться температуре обратки при резком увеличении теплоотдачи контуров(например если в систему включены контуры ст епловентиляторами, приточками большой тепловой мощности (30 и выше кВт на единицу) которые вариативно включаются и выключаються), т.к. по этой причине теплообменник если его материал ЧУГУН может получить термический удар, появяться трещины и он со временем просто лопнет- вот задача этого устройства. Насколько я понял названий разных много но согласно приведенного мною назначения этого устройства, обсуждаем ли мы оно и то же????
Дмитрий
Всё что Вы сказали - верно, но не совсем. Первое назначение этого изделия - гидравлическая разгрузка контуров источников и потребителей. Если проще: "чтобы насосы не дрались". А что касается резких изменений температуры теплоносителя на обратке чугунного теплообменника (наверное речь идёт о чугунном котле), может быть и так. Но не факт. Сама по себе, в одиночку, стрелка такую ситуацию не разрешит. Наверное, лучше решить вопрос средствами общего управления и регулирования системы. Если Вы обратитесь к автоматчикам, то они Вам побольше расскажут. За одно и литературу хорошую посоветуют.
С Уважением. Евгений.
vadim999
25.9.2008, 14:24
ventmdv Дата Вчера, 22:07 А по фукциональному назначению - задача обсуждаемого устройства - поддерживать заданный температурный режим и не позволить слишком понизиться температуре обратки при резком увеличении теплоотдачи контуров(например если в систему ... .
alsem Дата Сегодня, 6:37 Всё что Вы сказали - верно, но не совсем. Первое назначение этого изделия - гидравлическая разгрузка контуров источников и потребителей. Если проще: "чтобы насосы не дрались".
1. Аргументы в студию, точнее манулы.
2. Пымаеш, "аглицкая" штучка с такими хвункциями и всего-то за 200 евро.
jota Дата Вчера, 13:13; Волжанин Дата Вчера, 9:31 +1.
То, что нашёл у себя на русском.
Сантехник
25.9.2008, 15:05
Стрелка действительно может снизить тепловые напряжения в теплообменнике котла , поскольку температурный напор на котле можно сделать 20 и 10 градусов.Но задачпа какуже сказали не в этом, а в том что расходы в контурах влияют друг на друга незначительно. Общий участок небольшой длины и большого диаметра. Есть возможность использовать котлы с большим внутренним сопротивлением поскольку по котлу не идут расходы потребителя. А может и еще чего нибудь. А в стрелке еще и воздух легко стравить так как скорость потока падает.
По приведенной ссылочке
http://www.termen.com.pl/ru/of_spd.phpЗдесь вроде понятно разясняется - выходит это много названий одного устройства
Значит просто я поленился:((
Для таких же прикрепляю файлик!!!