pensiya
Господа! Помогите разобраться:1. С панельки АСХ84 доступ только к нескольким параметрам.( "доступность параметров зависит от кода применения....?)Необх-мо сконф-ть приточку с вод-м нагр-ом и приточку снагр и фреон.охлаж-м.Как выйти на все параметры? 2.как перебить вх-вых тип датчика и т.д....3.блок схему с этим контроллером 4.инструция на АСХ84 со ссылке на форуме не смог скачать. Спасибо....
Vian
2pensiya если у вас стандартный шкаф автоматики ВТС и есть в наличии пульт управления HMI Advanced, то не понятны причины затруднений. Для начала, в меню выбираете русский язык. Потом, в подменю "Пароль" вводите код доступа 8888. Далее, в подменю "Расширеное" производите конфигурацию системы по алгоритму, указаному в инструкции производителя. Коды апликаций ваших установок: AS 001 для притока с водяным нагревом и AS 009 для водяного нагрева и фреонового охлаждения. Там же выбираете ведущий датчик. Приточный или комнатный, в зависимости от ваших требований. Если есть проблемы с документацией (инструкция или программа построения схем подключения), оставьте ваш почтовый ящик. Постараюсь скинуть все необходимое.
pensiya
СПАСИБО!! Коды апликаций-и проблемы отступают...С документацией одна проблема-полное отсутсвие документации.По возможности,скиньте на "prohor8@yandex.ru"
pensiya
Подключение датчиков нашел через описание авар.состояний.С подключением исполнительных мех-ов;возд.клапана т.DM,DMS,DML и т.д,приводов т.VA7152 7112 и т.д-проблема.Спасибо......
pensiya
...регулятор Р1 (хотя-бы Р1.1 )объсните "на пальцах"значение коэффициентов-работа приточки
pensiya
....частотник VLT2800-дистанц.пуск-стоп с автомат.перезагрузкой после снятия питания-необх-е параметры и схемка....
Vian
По регулятору Pi: Тут в принципе все как у всех. Пропорция и время интеграции. Р1 - регулятор нагрева, главная секвенция. Р2 - параметры для нижнего лимита по каналу. Р3 - параметры для верхнего лимита по каналу. Р6 - секвенция охлождения. Вроде другие вам и не нужны. Главная особеность для VTS, что у них ОБРАТНАЯ пропорциональность. Т.е. чем больше значение пропорциональности, тем острее реакция контролера на отклонение параметра. Ну и интегрирование они по дэфолту дают 1800 секунд (3 минуты) это уже перебор. Практика показывает, что рабочее значение пропорциональности от 1,2 до 2,5. А для интегрирования соответственно 30-90 секунд, в зависимости от условий на обьекте (размер машины, расстояние от узла до калорифера, перепад на теплоносителе и т.д.).
По приводам: Привода воздушных заслонок подключаются через внутренее реле контроллера Q2 Т.е. необходимо подать питание с шины G на контакт Q23, а с контакта Q24 будет идти сигнал на открытие привода. Второй провод от привода подключается к шине G0. Если привод 3-х точка (для вытяжки), то один провод подключается к клеме Q24, второй к шине G, а третий к шине G0. Питание сервоприводов на теплоносителе осуществляется непосредственно с шин G и G0, а управляющий сигнал берется с контроллера, с контакта Y1.
По частотнику: Если честно, не понял вопроса. Напишите подробнее, что вам непонятно.
Verh
Цитата(pensiya @ 11.10.2008, 13:11) [snapback]301651[/snapback]
...регулятор Р1 (хотя-бы Р1.1 )объсните "на пальцах"значение коэффициентов-работа приточки


ну уж извините, полное отсутвие у вас желания гугл запустить. сколько мы работали с данфоссом, всегда отличная документация. и этот момент описан. НА РУССКОМ. и на форума сдесь уже разжували не раз.
pensiya
СПАСИБО!!!!....
MAXkalina
День добрый !

Пишу дипломную работу по приточным установкам Vts Clima с контроллером DOT 340 нигде в инете не могу найти нормальную документацию на программу VTS помогите киньте ссылочку или если есть хоть что нибуть посылайте на max815@yandex.ru
Vian
Уточните, вам саму програму или описание на шкаф с ПДА? И какая версия програмы нужна? Там их 4 штуки было, с 13 по 17.
ppsa
Так все давайте clap.gif
мож кому когданибудь и пригодиться! rolleyes.gif
Vian
Дайте ФТПшник какой пошустрее. Солью все, что осталось по ПДА. Просто рассылать всем на мыло, это долго.
begem
Здравствуйте. Сразу скажу-поиском пользовался. Осталось несколько вопросов.
Ситуация такова. В наличии 2 приточные системы VTS c пультом VS HMI Advanced. Одна из систем с частотным приводом Danfoss VLT Micro FC51. Обе системы только с водяным калорифером. Выбрал аппликацию AS 001 (в поиске нашел, что она подходит). Контроллер выдает постоянную ошибку "двигатель". Установка не запускается. В ручную с ЧП двигатель запускается. В расширениях устанавливал ЧП всех видов, не связывается с ним. Сетевой адрес ЧП - 1 (по инструкции).
Вопросы:
1.Правильную ли аппликацию выбрал? Если нет, то как выбрать. В инструкции нет кодов апликации.
2. В схеме при этой аппликации нет ТК. Куда подключить? Может поэтому аварию и выдает?
3. Куда подключить насос?
Инструкцию всю перечитал.
И еще, на щит приходит одна фаза , хотя есть контакты для 3-х. Двигатель расключен на 220.
Буду очень благодарен за ответы.
begem
Перерыл весь интернет. Кодов аппликаций так и не нашел.
begem
Неужели никто не знает? bang.gif
flizer
Цитата(begem @ 5.2.2009, 20:35) [snapback]349031[/snapback]
Здравствуйте. Сразу скажу-поиском пользовался. Осталось несколько вопросов.
Ситуация такова. В наличии 2 приточные системы VTS c пультом VS HMI Advanced. Одна из систем с частотным приводом Danfoss VLT Micro FC51. Обе системы только с водяным калорифером. Выбрал аппликацию AS 001 (в поиске нашел, что она подходит). Контроллер выдает постоянную ошибку "двигатель". Установка не запускается. В ручную с ЧП двигатель запускается. В расширениях устанавливал ЧП всех видов, не связывается с ним. Сетевой адрес ЧП - 1 (по инструкции).
Вопросы:
1.Правильную ли аппликацию выбрал? Если нет, то как выбрать. В инструкции нет кодов апликации.
2. В схеме при этой аппликации нет ТК. Куда подключить? Может поэтому аварию и выдает?
3. Куда подключить насос?
Инструкцию всю перечитал.
И еще, на щит приходит одна фаза , хотя есть контакты для 3-х. Двигатель расключен на 220.
Буду очень благодарен за ответы.

1. Правильно
2. ТК на ВТС нет
3. клема №1

Какая авария? На частотнике или пульте?
Все схемы в архивеНажмите для просмотра прикрепленного файла
begem
Цитата
ТК на ВТС нет

Значит авария двигателя не по ТК. Вообще в других аппликациях ТК вроде есть.

Цитата
3. клемма №1

Имеется ввиду DO №1 ?
Почему вообще в схеме нет подключения насоса. Или я сам должен догадаться?
Цитата
Какая авария? На частотнике или пульте?

Авария на пульте.
1. В конфигурации при отправлении данных на частотник вместо "готово" пишет ""ошибка"".
2. При включении системы выдает аварию "двигатель". Не сбрасывается.
Схемы я уже скачал, спасибо.
Boris Blade
у мне изсвестных клим, тк двигателя не подключается. раз была авария говорят бы спасло. сам не проверял, отболтался , что все подключено по схем.
begem
Как тогда контролируется двигатель? По какому параметру авария?
Boris Blade
я имел ввиду старые схемы еще на пда, там частотник контролирует по току.
flizer
Контроль двигателей идёт по Модбасу, у вас проблеммы с комуникацией или настройки частотника.
Клемма №1 справа, возле плавких предохранителей.
begem
Дак это понятно, что проблема с комуникацией. Вопрос, как проблему решить? Настройки частотника проверил, соединение проверил. В чем еще может быть проблема?
flizer
каой кабель к частотникам? Хорошо идёт витая пара.
Растояние?
Можно попробовать вклучить ДИП в частотнике, (по схеме S801)
Хоть один частотник видит?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
begem
Расстояние 4 метра. Частотник всего один. Что за ДИП?
begem
Свершилось. Контроллер увидел частотник. Спасибо Flizer. Но есть одна проблема. Контроллер запускает систему, привод начинает разгон и в первые же моменты контроллер встает по аварии "нет связи с приводом". Как только частота возвращается в ноль, связь видно снова возвращается(ошибка снимается) и контроллер снова пытается запустится. То же самое. Есть предположение, что связь пропадает из-за помех, поскольку провод управления и силовые кабеля проложены вместе. Может быть так или нет?
AlexG
Цитата(begem @ 12.2.2009, 21:10) [snapback]352502[/snapback]
Есть предположение, что связь пропадает из-за помех, поскольку провод управления и силовые кабеля проложены вместе. Может быть так или нет?


Легко. Нельзя их вместе прокладывать. Если возможности переложить нет, можно поэксперементировать с терминаторами и растяжкой RS485.
elexm
Если кабель витой пары без экрана, то не мешало бы попробовать с экраном.
begem
Переложить действительно довольно трудно
Цитата
Если возможности переложить нет, можно поэксперементировать с терминаторами и растяжкой RS485.

Что такое терминатор и растяжка?
Провод 2-х жилка с экраном.(2шт. )
AlexG
Цитата(begem @ 13.2.2009, 8:47) [snapback]352660[/snapback]
Что такое терминатор и растяжка?


посмотрите здесь: Обрежьте жирок с RS-485
на рисунке 1 резистор 120 Ом это терминатор, а два резистора по 560 - растяжка.
begem
Дело в том ,что расстояние около 10м. А как я понял терминатор и растяжки для длинных соединений. Тем более , что провод монолитная жила(не витая пара) хотя и с экраном.
elexm
На расстояние 10 м допустимо не витую пару, а экран надо заземлить в одной точке.
begem
Экран как раз заземлен в 2-х точках. И на щите и в частотнике. Вообще при подключении RS-485 используются 2 провода.(везде рекомендуется витая пара ) Зачем нужен третий провод?
elexm
Экран информационного кабеля RS485 лучше землить в одной точке - на частотнике.
Зачем кабель выведен на щиток Вам лучше знать.Третий провод может использоваться для громоотвода, если кабель проложен вне здания.
Дело очевидно не в кабеле.
Ставьте какой нибудь индикатор на RS485 и анализируйте что там происходит.
elexm
Цитата(begem @ 13.2.2009, 12:35) [snapback]352862[/snapback]
Экран как раз заземлен в 2-х точках. И на щите и в частотнике. Вообще при подключении RS-485 используются 2 провода.(везде рекомендуется витая пара ) Зачем нужен третий провод?

Есть устройства которые подключаются к RS485 по 3 проводам,
третий - Общая Точка.
begem
Цитата
Есть устройства которые подключаются к RS485 по 3 проводам,
третий - Общая Точка.

Понятно, спасибо.
Цитата
Дело очевидно не в кабеле.

Т.е если прокинуть отдельно провод на RS, эффекта не предвидется?

elexm
Цитата(begem @ 13.2.2009, 15:04) [snapback]352958[/snapback]
Т.е если прокинуть отдельно провод на RS, эффекта не предвидется?

Проделать это несложно, но эффекта не будет.
begem
Цитата
Ставьте какой нибудь индикатор на RS485 и анализируйте что там происходит.

Вы знаете, первый раз мне попался объект с управлением по Модбас. До этого все было по контакту. И включение , и скорость, и выключение. biggrin.gif Поэтому на данном этапе я врядли пойму, что там происходит. Но все равно спасибо.

begem
Системы запущены. clap.gif Пробросили на частотник отдельно витую пару. Никаких сбоев. Спасибо всем за помощь.
слесарь КИПиА
Люди, помогите найти код аппликации на приточно-вытяжную установку с рекуперацией и водяным теплообменником, а то ситуация очень похожа на begem, не видит оборудование, только датчики температуры. Частотники Danfoss подключил связь с контроллером тоже есть пишет "готово" после заливки программы но при запуске выдает ошибку "Двигатель". Подскажите что не так.
слесарь КИПиА
Никто не знает код аппликации на систему с водяным нагревателем?????????
SAID__78
блин такая же проблема если кто может помогите
elantrovod
Если только водяной нагреватель - то AS-001
flizer
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Пользуйтесь, только макросы включите.

AS – для приточных агрегатов
AP – для приточно-вытяжных агрегатов с перекрестно-точным теплообменником
AR – для приточно-вытяжных агрегатов с вращающимся теплообменником
AD – для приточно-вытяжных агрегатов без энергоутилизации или с воздушным клапаном на
рециркуляции
SAID__78
большое спасибо проверю
Boris Blade
А в вентусе увлажнителей нету чтоли?
elantrovod
Штатно нет. А мы дополнительно вставляем. И поверхностный, и форсуночный, и паровой
Boris Blade
В прежней версии втс вроде были обозначения для таких модификаций. А в декодере нет, странно.
dimsanych
Подскажите пожалуйста как запустить приточки?
Есть 2 приточки с контролерами siemens acx36.040. Схема расключения есть (надеюсь привильная). Датчики видятся. Как запустить ее с пульта (расширенного) или многофункциональным переключателем S6. Хоть как-нибудь.
В менюшке УниЦифрВх ставлю SpNo (пробовал и FsNo), на контакт S6 перемычку. Приточка не запускается.
Что не так и как запустить?
aslanbek
При условии соответствия всех электрических соеденений введеному коду аппликации, а также правильной конфигурации вариатора (при его наличии)!!!,тогда один из многочисленных способов например такой:
1. HMI basic <нет>
2. УниЦифрВх <SpNo>
3. Кнопкой % на HMI Advanced устанавливаем режим работы "Вкл",далее отсоеденяем пульт и включаем-выключаем установку "сухим" нормально открытым контактом S6.