Господа! Помогите разобраться:1. С панельки АСХ84 доступ только к нескольким параметрам.( "доступность параметров зависит от кода применения....?)Необх-мо сконф-ть приточку с вод-м нагр-ом и приточку снагр и фреон.охлаж-м.Как выйти на все параметры? 2.как перебить вх-вых тип датчика и т.д....3.блок схему с этим контроллером 4.инструция на АСХ84 со ссылке на форуме не смог скачать. Спасибо....
2pensiya если у вас стандартный шкаф автоматики ВТС и есть в наличии пульт управления HMI Advanced, то не понятны причины затруднений. Для начала, в меню выбираете русский язык. Потом, в подменю "Пароль" вводите код доступа 8888. Далее, в подменю "Расширеное" производите конфигурацию системы по алгоритму, указаному в инструкции производителя. Коды апликаций ваших установок: AS 001 для притока с водяным нагревом и AS 009 для водяного нагрева и фреонового охлаждения. Там же выбираете ведущий датчик. Приточный или комнатный, в зависимости от ваших требований. Если есть проблемы с документацией (инструкция или программа построения схем подключения), оставьте ваш почтовый ящик. Постараюсь скинуть все необходимое.
СПАСИБО!! Коды апликаций-и проблемы отступают...С документацией одна проблема-полное отсутсвие документации.По возможности,скиньте на "prohor8@yandex.ru"
Подключение датчиков нашел через описание авар.состояний.С подключением исполнительных мех-ов;возд.клапана т.DM,DMS,DML и т.д,приводов т.VA7152 7112 и т.д-проблема.Спасибо......
pensiya
11.10.2008, 13:11
...регулятор Р1 (хотя-бы Р1.1 )объсните "на пальцах"значение коэффициентов-работа приточки
pensiya
14.10.2008, 20:46
....частотник VLT2800-дистанц.пуск-стоп с автомат.перезагрузкой после снятия питания-необх-е параметры и схемка....
По регулятору Pi: Тут в принципе все как у всех. Пропорция и время интеграции. Р1 - регулятор нагрева, главная секвенция. Р2 - параметры для нижнего лимита по каналу. Р3 - параметры для верхнего лимита по каналу. Р6 - секвенция охлождения. Вроде другие вам и не нужны. Главная особеность для VTS, что у них ОБРАТНАЯ пропорциональность. Т.е. чем больше значение пропорциональности, тем острее реакция контролера на отклонение параметра. Ну и интегрирование они по дэфолту дают 1800 секунд (3 минуты) это уже перебор. Практика показывает, что рабочее значение пропорциональности от 1,2 до 2,5. А для интегрирования соответственно 30-90 секунд, в зависимости от условий на обьекте (размер машины, расстояние от узла до калорифера, перепад на теплоносителе и т.д.).
По приводам: Привода воздушных заслонок подключаются через внутренее реле контроллера Q2 Т.е. необходимо подать питание с шины G на контакт Q23, а с контакта Q24 будет идти сигнал на открытие привода. Второй провод от привода подключается к шине G0. Если привод 3-х точка (для вытяжки), то один провод подключается к клеме Q24, второй к шине G, а третий к шине G0. Питание сервоприводов на теплоносителе осуществляется непосредственно с шин G и G0, а управляющий сигнал берется с контроллера, с контакта Y1.
По частотнику: Если честно, не понял вопроса. Напишите подробнее, что вам непонятно.
Цитата(pensiya @ 11.10.2008, 13:11) [snapback]301651[/snapback]
...регулятор Р1 (хотя-бы Р1.1 )объсните "на пальцах"значение коэффициентов-работа приточки
ну уж извините, полное отсутвие у вас желания гугл запустить. сколько мы работали с данфоссом, всегда отличная документация. и этот момент описан. НА РУССКОМ. и на форума сдесь уже разжували не раз.
pensiya
15.10.2008, 20:59
СПАСИБО!!!!....
MAXkalina
27.10.2008, 19:03
День добрый !
Пишу дипломную работу по приточным установкам Vts Clima с контроллером DOT 340 нигде в инете не могу найти нормальную документацию на программу VTS помогите киньте ссылочку или если есть хоть что нибуть посылайте на max815@yandex.ru
Уточните, вам саму програму или описание на шкаф с ПДА? И какая версия програмы нужна? Там их 4 штуки было, с 13 по 17.
Так все давайте
мож кому когданибудь и пригодиться!
Дайте ФТПшник какой пошустрее. Солью все, что осталось по ПДА. Просто рассылать всем на мыло, это долго.
Здравствуйте. Сразу скажу-поиском пользовался. Осталось несколько вопросов.
Ситуация такова. В наличии 2 приточные системы VTS c пультом VS HMI Advanced. Одна из систем с частотным приводом Danfoss VLT Micro FC51. Обе системы только с водяным калорифером. Выбрал аппликацию AS 001 (в поиске нашел, что она подходит). Контроллер выдает постоянную ошибку "двигатель". Установка не запускается. В ручную с ЧП двигатель запускается. В расширениях устанавливал ЧП всех видов, не связывается с ним. Сетевой адрес ЧП - 1 (по инструкции).
Вопросы:
1.Правильную ли аппликацию выбрал? Если нет, то как выбрать. В инструкции нет кодов апликации.
2. В схеме при этой аппликации нет ТК. Куда подключить? Может поэтому аварию и выдает?
3. Куда подключить насос?
Инструкцию всю перечитал.
И еще, на щит приходит одна фаза , хотя есть контакты для 3-х. Двигатель расключен на 220.
Буду очень благодарен за ответы.
Перерыл весь интернет. Кодов аппликаций так и не нашел.
Неужели никто не знает?
Цитата(begem @ 5.2.2009, 20:35) [snapback]349031[/snapback]
Здравствуйте. Сразу скажу-поиском пользовался. Осталось несколько вопросов.
Ситуация такова. В наличии 2 приточные системы VTS c пультом VS HMI Advanced. Одна из систем с частотным приводом Danfoss VLT Micro FC51. Обе системы только с водяным калорифером. Выбрал аппликацию AS 001 (в поиске нашел, что она подходит). Контроллер выдает постоянную ошибку "двигатель". Установка не запускается. В ручную с ЧП двигатель запускается. В расширениях устанавливал ЧП всех видов, не связывается с ним. Сетевой адрес ЧП - 1 (по инструкции).
Вопросы:
1.Правильную ли аппликацию выбрал? Если нет, то как выбрать. В инструкции нет кодов апликации.
2. В схеме при этой аппликации нет ТК. Куда подключить? Может поэтому аварию и выдает?
3. Куда подключить насос?
Инструкцию всю перечитал.
И еще, на щит приходит одна фаза , хотя есть контакты для 3-х. Двигатель расключен на 220.
Буду очень благодарен за ответы.
1. Правильно
2. ТК на ВТС нет
3. клема №1
Какая авария? На частотнике или пульте?
Все схемы в архиве
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата
ТК на ВТС нет
Значит авария двигателя не по ТК. Вообще в других аппликациях ТК вроде есть.
Цитата
3. клемма №1
Имеется ввиду DO №1 ?
Почему вообще в схеме нет подключения насоса. Или я сам должен догадаться?
Цитата
Какая авария? На частотнике или пульте?
Авария на пульте.
1. В конфигурации при отправлении данных на частотник вместо "готово" пишет ""ошибка"".
2. При включении системы выдает аварию "двигатель". Не сбрасывается.
Схемы я уже скачал, спасибо.
Boris Blade
8.2.2009, 6:39
у мне изсвестных клим, тк двигателя не подключается. раз была авария говорят бы спасло. сам не проверял, отболтался , что все подключено по схем.
Как тогда контролируется двигатель? По какому параметру авария?
Boris Blade
9.2.2009, 8:33
я имел ввиду старые схемы еще на пда, там частотник контролирует по току.
Контроль двигателей идёт по Модбасу, у вас проблеммы с комуникацией или настройки частотника.
Клемма №1 справа, возле плавких предохранителей.
Дак это понятно, что проблема с комуникацией. Вопрос, как проблему решить? Настройки частотника проверил, соединение проверил. В чем еще может быть проблема?
каой кабель к частотникам? Хорошо идёт витая пара.
Растояние?
Можно попробовать вклучить ДИП в частотнике, (по схеме S801)
Хоть один частотник видит?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Расстояние 4 метра. Частотник всего один. Что за ДИП?
Свершилось. Контроллер увидел частотник. Спасибо Flizer. Но есть одна проблема. Контроллер запускает систему, привод начинает разгон и в первые же моменты контроллер встает по аварии "нет связи с приводом". Как только частота возвращается в ноль, связь видно снова возвращается(ошибка снимается) и контроллер снова пытается запустится. То же самое. Есть предположение, что связь пропадает из-за помех, поскольку провод управления и силовые кабеля проложены вместе. Может быть так или нет?
Цитата(begem @ 12.2.2009, 21:10) [snapback]352502[/snapback]
Есть предположение, что связь пропадает из-за помех, поскольку провод управления и силовые кабеля проложены вместе. Может быть так или нет?
Легко. Нельзя их вместе прокладывать. Если возможности переложить нет, можно поэксперементировать с терминаторами и растяжкой RS485.
Если кабель витой пары без экрана, то не мешало бы попробовать с экраном.
Переложить действительно довольно трудно
Цитата
Если возможности переложить нет, можно поэксперементировать с терминаторами и растяжкой RS485.
Что такое терминатор и растяжка?
Провод 2-х жилка с экраном.(2шт. )
Цитата(begem @ 13.2.2009, 8:47) [snapback]352660[/snapback]
Что такое терминатор и растяжка?
посмотрите здесь:
Обрежьте жирок с RS-485на рисунке 1 резистор 120 Ом это терминатор, а два резистора по 560 - растяжка.
Дело в том ,что расстояние около 10м. А как я понял терминатор и растяжки для длинных соединений. Тем более , что провод монолитная жила(не витая пара) хотя и с экраном.
На расстояние 10 м допустимо не витую пару, а экран надо заземлить в одной точке.
Экран как раз заземлен в 2-х точках. И на щите и в частотнике. Вообще при подключении RS-485 используются 2 провода.(везде рекомендуется витая пара ) Зачем нужен третий провод?
Экран информационного кабеля RS485 лучше землить в одной точке - на частотнике.
Зачем кабель выведен на щиток Вам лучше знать.Третий провод может использоваться для громоотвода, если кабель проложен вне здания.
Дело очевидно не в кабеле.
Ставьте какой нибудь индикатор на RS485 и анализируйте что там происходит.
Цитата(begem @ 13.2.2009, 12:35) [snapback]352862[/snapback]
Экран как раз заземлен в 2-х точках. И на щите и в частотнике. Вообще при подключении RS-485 используются 2 провода.(везде рекомендуется витая пара ) Зачем нужен третий провод?
Есть устройства которые подключаются к RS485 по 3 проводам,
третий - Общая Точка.
Цитата
Есть устройства которые подключаются к RS485 по 3 проводам,
третий - Общая Точка.
Понятно, спасибо.
Цитата
Дело очевидно не в кабеле.
Т.е если прокинуть отдельно провод на RS, эффекта не предвидется?
Цитата(begem @ 13.2.2009, 15:04) [snapback]352958[/snapback]
Т.е если прокинуть отдельно провод на RS, эффекта не предвидется?
Проделать это несложно, но эффекта не будет.
Цитата
Ставьте какой нибудь индикатор на RS485 и анализируйте что там происходит.
Вы знаете, первый раз мне попался объект с управлением по Модбас. До этого все было по контакту. И включение , и скорость, и выключение.

Поэтому на данном этапе я врядли пойму, что там происходит. Но все равно спасибо.
Системы запущены.

Пробросили на частотник отдельно витую пару. Никаких сбоев. Спасибо всем за помощь.
слесарь КИПиА
5.7.2009, 11:56
Люди, помогите найти код аппликации на приточно-вытяжную установку с рекуперацией и водяным теплообменником, а то ситуация очень похожа на begem, не видит оборудование, только датчики температуры. Частотники Danfoss подключил связь с контроллером тоже есть пишет "готово" после заливки программы но при запуске выдает ошибку "Двигатель". Подскажите что не так.
слесарь КИПиА
5.7.2009, 12:11
Никто не знает код аппликации на систему с водяным нагревателем?????????
блин такая же проблема если кто может помогите
elantrovod
1.4.2010, 14:11
Если только водяной нагреватель - то AS-001
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПользуйтесь, только макросы включите.
AS – для приточных агрегатов
AP – для приточно-вытяжных агрегатов с перекрестно-точным теплообменником
AR – для приточно-вытяжных агрегатов с вращающимся теплообменником
AD – для приточно-вытяжных агрегатов без энергоутилизации или с воздушным клапаном на
рециркуляции
Boris Blade
2.4.2010, 18:07
А в вентусе увлажнителей нету чтоли?
elantrovod
2.4.2010, 20:21
Штатно нет. А мы дополнительно вставляем. И поверхностный, и форсуночный, и паровой
Boris Blade
2.4.2010, 20:23
В прежней версии втс вроде были обозначения для таких модификаций. А в декодере нет, странно.
dimsanych
6.5.2010, 15:55
Подскажите пожалуйста как запустить приточки?
Есть 2 приточки с контролерами siemens acx36.040. Схема расключения есть (надеюсь привильная). Датчики видятся. Как запустить ее с пульта (расширенного) или многофункциональным переключателем S6. Хоть как-нибудь.
В менюшке УниЦифрВх ставлю SpNo (пробовал и FsNo), на контакт S6 перемычку. Приточка не запускается.
Что не так и как запустить?
При условии соответствия всех электрических соеденений введеному коду аппликации, а также правильной конфигурации вариатора (при его наличии)!!!,тогда один из многочисленных способов например такой:
1. HMI basic <нет>
2. УниЦифрВх <SpNo>
3. Кнопкой % на HMI Advanced устанавливаем режим работы "Вкл",далее отсоеденяем пульт и включаем-выключаем установку "сухим" нормально открытым контактом S6.