Kde
Что понимается под интеграцией:
Есть объект, на котором установлена некая рабочая система на LonWorks.
Затем на объект ставится наша система, выполняющая ряд своих функций.
Необходимо дать возможность из нашей системы получать состояния, события от LON-устройств, а также управлять ими, т.е. задача написать некую программу, которая будет получать события, состояния от LON-устройств и передавать их в нашу систему, а из нашей системы посылать команды управления. Связь желательно осуществлят посредством Ethernet.

Теперь собственно вопросы:
1. Нужно ли покупать какие-либо лицензии, спецификации LON-протокола, софт для разработки и тд,
если нужно, то где это можно сделать?
2. Что из оборудования нужно купить, для начала разработки и тестов?

Если кто имел опыт по решению таких задач откликнитесь!!!
ttt
Мне видится 2 пути:
1. Связь на уровне контроллеров - нужен шлюз "лон - Ваша сеть", поскольку Вы задаете вопрос "как сделать"- значит его не существует в природе.
2. Связь на верхнем уровне - через СКАДы - тут масса вариантов, зависит от возможностей этих СКАД(SCADA).
Vasiliy
"Шлюз" LON-Ethernet вот
А если не секрет, то что у вас за "железо"?
Kde
Сорри за отсутствие.. командировка ...

Цитата
А если не секрет, то что у вас за "железо"?


Контроллеры собственного производства АЛГО-421, 422, 425; Кристалл-2С, 2C4 и др.

Цитата
"Шлюз" LON-Ethernet


i.Lon 100 штука интересная и вроде бы, то что нужно.
Если у кого есть опыт использования поделитесь.
Особенно интересует работа через Web-services (возможность мониторинга и управления) и подключение i.Lon к готовой Lon-системе. Существует ли софт для настройки под Linux?
kiran
Мы подобной ситуации использовали контроллер Wago-I/O-Lon 750-819, с дополнительными интерфейсными модулями (в нашем сслучае модуль интерфейса RS-232). в контроллере програма обеспечивала обмен с устройством через RS-232 и выдавала необходимые нам параметры в Lon. Но можно сделать и наоборот из Lon вытаскивать нужные параметры и передавать их куда надо по своим интерфейсам.
Guest
Имел опыт вытаскивания из Lon-Work параметров.
(Диспетчеризация Viessman котельной)
Нужен преобразователь Lon в что-то еще, так-как в шине Lon используються контроллеры Neuron - вроде так (смотри описание Lon-Work) а они являются платными, и для каждого устройства в сети Lon уникальны (имеют свой ID не повторяющийся)
Сделано было через преобразователь LON-Interface IFM232 производитель http://www.sysmik.de