Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Corrigo C10. Защита от заморозки калорифера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Гость_Dmitriy
У меня такая проблема. На объекте приточно-вытяжная система с водяным калорифером.
Управляется Corrigo C10. Снабжена датчиками приточного воздуха, обратной воды, термостатом защиты, клапаном AQM и соответствующим клапаном, насосом и приводом заслонки наружного воздуха. Конфигурация выставлена следующая А(0),В(0),С(1),D(0),E(0),F(1),G(1),H(0),I(0),J(0),K(0),L(0),M(0),N(1),O(0),P(0),
Q(0),R(1),S(0).
Датчик температуры обратной воды и НО контакт реле в цепи термостата заведены на АI8. До этого НО контакт реле в цепи термостата был заведён на DI6.
Проблема: При угрозе замораживания (срабатывание термостата +5С).
1. При кратковременном срабатывании термостата контроллер не успевает зафиксировать систему в аварии, чтобы она не включилась без сброса аварии.
2. При срабатывании термостата: в первом случае управляющее воздествие 0V (при нормальной обратке), контроллер даже не пытается приоткрыться.
во втором случае когда контакт рвет связь датчика обратной воды происходит 3-х секундное управляющее воздействие на привод клапана после чего воздействие 0V но датчика обратной воды контроллер не видит и по идее должен выдавать 10V.
У меня последняя идея добавить сопротивление 900-1000 ОМ в цепь: датчик обратной воды - термостат, чтобы при срабатывании термостата контроллер видел угрозу замерзания по воде.
Кто встречался с подобными проблемами поделитесь опытом. Заранее благодарен.
olg2004
Смею заметить на ошибку к подходу к решению проблемы. Датчик температуры обратной воды несет в себе не только функцию защиты но и регулирования (режим "слежение" по Т обратной воде в стояночном режиме). Так что подключать его (датчик) через контакты реле хреново, если не сказать глупо (как говорится не мешайте машине работать)...
Функцию отключения вентилятора при угрозе замораживания контроллеру доверять тоже глупо (моло что у него там на уме)...
Выход из ситуации прост - блокировать работу вентилятора через термостат (не забыть про жалюзи). Клапан открывать при срабатывании термостата замыканием входа Y на G (так даже белимо рекомендуеть поступать...
Надо кстати поглядеть в учебнике по С-10 как там иносранцы рекомендуют поступать...
Гость
У меня схожая проблемма (Сorrigo L10)
Переодически отключается циркуляционный насос ИТП.
Защита срабатывает, но теплообменник все равно замерзает
(циркуляции воды нет и даже 100% открытие клапана не спасает).
Вот как в этом случае спасти систему от полного уничтожения helpsmilie.gif .....
daco
почему выключается насос?
F. Pumpstop
Pumpstop
This function requires an outdoor temperature sensor. The circulation pump is
0 No
stopped when there is no heating demand (Y1 is less than 1%) and the
outdoor temperature is above a preset temperature. The basic setting is +6°C.
Stop delayed 15 minutes. Can be set under settings. Stopped pump is
exercised 5 minutes every day at 12:00.
0.No
1. Yes
Nick
Цитата(olg2004 @ Jan 28 2006, 23:01 )
Функцию отключения вентилятора при угрозе замораживания контроллеру доверять тоже глупо (моло что у него там на уме)...

Что же это тогда за контроллер, если ему нельзя доверить выключени вентилятора!!!



Цитата(Гость @ Feb 7 2006, 18:29 )
У меня схожая проблемма (Сorrigo L10)
Переодически отключается циркуляционный насос ИТП.
Защита срабатывает, но теплообменник все равно замерзает
(циркуляции воды нет и даже 100% открытие клапана не спасает).
Вот как в этом случае спасти систему от полного уничтожения  helpsmilie.gif .....

Насос в такие морозы должен работать постоянно, включение его должно происходить по наружной температуре... bestbook.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.