Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: вентиляция гальванических цехов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Грачева Елена
Здравствуйте, если кто-нибудь проектировал или монтировал гальванические цеха поделитесь пожалуйста опытом. Больше всего интиресует материал воздуховодов и противопожарные мероприятия, а также каким образом можно посчитать воздухообмены. Заранее большое спасибо
ArFey
Как пел Розенбаум: Это было очень давно, где-то там на стыке времен... А если серьезно, где-то на работе лежат старые рекомендации по проектированию этого самого. Если не забуду, в понедельник посмотрю (или напомните в личку). Касательно противопожарных мероприятий - что-то ничего из ряда вон выходящего не помню. А про материал воздуховодов - отдельная песня. Совдеповские рекомендации предлагали делать из черной стали с какой-то бешенной грунтовкой и не менее бешенной покраской в 3 слоя. Но на практике ни один воздуховод в гальванике дольше полугода не жил! Остальное в понедельник. Аркадий.
ime
может поможет книженция.
roofer
Уважаемый Аркадий, сегодня понедельник:). Если не трудно, выложите плиз рекомендации по проектированию. Повторил в лс.
zaharov63
Елинского хорошая книжка. Применял на практике на предприятии с ну ооочень большой гальваникой. Есстественно, с вентиляцией советских времен.
Конечно, черная сталь - прошлый век. 2-3 мм - 1-4 года в зависимости от химии. Нужно применять винипласт. Только если есть опасность случайных ударов ( например, если это не автоматическая линия -при ручной загрузке габаритных деталей или мешок с химикатами на бортотсос), да и при техобслуживании могут походить по бортотсосам - нужно как-то защищать воздуховоды в пределах доступа.
Про пожароопасность, по моему, тоже в книжке немного есть. У нас были возгарания на полировке - войлочные круги...
Татьяна_
Вот все пишут только про вытяжку с ней все понятно..... А на приток? тоже ставить все из нержавейки? unsure.gif Оно вроде как все сверху уже в чистой зоне получается...
lukast
Напишите более конкретно. Сколько вредностей выделяется, есть ли возможность рециркуляции, можно ли совместить вентиляцию с отоплением. И что значит чистая зона - туда пары всякой гадости не попадают.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.