Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гальваническая развязка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Смирнов Михаил
Имеется частотник VAT2000. C него необходимо вывестит индикацию вых.частоты. Проблема в том, что очень длинная линия(более 50 метров) и также есть вероятность повреждения этой линии. Каким образом защитить аналоговый выход?
Михайло
h**p://www.automation-drives.ru/cd/products/1/relay/analog/

Преобразователи аналоговых сигналов типа 3RS фирмы Сименс. Взять два преобразователя 10V/4-20mA и 4-20mA/10V. Там есть пассивные преобразователи, которые не требуют питания!

h**p://www.automation-drives.ru/cd/support/download/index.php?cat=2
Наверное во второй или третьей pdf-ке есть заказные номера
Смирнов Михаил
Цитата(Михайло @ 31.10.2008, 18:38) [snapback]309833[/snapback]
Преобразователи аналоговых сигналов типа 3RS фирмы Сименс. Взять два преобразователя 10V/4-20mA и 4-20mA/10V. Там есть пассивные преобразователи, которые не требуют питания!

Знаю такие.Каждый стоит 3 т.р.
Не обязательно наверно 2. У Siemens'a вроде есть и преобразователи напряжение-напряжение...
Подешевле ничего нету? smile.gif
Михайло
Взяли бы токовый сигнал. И на 50 метров передать проще и обрыв отследить можно, а 10 В - шумоуловитель получится... Не смог среди отечественного ничего найти, только наши по дешевке могут сляпать приборчик.

Смирнов Михаил
Цитата(Михайло @ 2.11.2008, 7:54) [snapback]310388[/snapback]
Взяли бы токовый сигнал. И на 50 метров передать проще и обрыв отследить можно, а 10 В - шумоуловитель получится...

К сожалению на VAT2000 нет токового выхода...Да и проблему с возможным коротким замыканием на выходе это не решит
mike-altai
Цитата(Смирнов Михаил @ 6.11.2008, 13:10) [snapback]311454[/snapback]
К сожалению на VAT2000 нет токового выхода...Да и проблему с возможным коротким замыканием на выходе это не решит

Сделать преобразователь напряжение/ток, совсем несложно. При замыкании нагрузки, источник тока не сгорит.
Другое дело, устроит ли Вашего заказчика схема, сделанная "на коленке"? smile.gif

PS: Книга называется "Искусство схемотехники". П.Хоровиц, У.Хилл. Москва. "МИР". 1986.
Смирнов Михаил
Цитата(mike-altai @ 6.11.2008, 12:23) [snapback]311487[/snapback]
Сделать преобразователь напряжение/ток, совсем несложно. При замыкании нагрузки, источник тока не сгорит.
Другое дело, устроит ли Вашего заказчика схема, сделанная "на коленке"? smile.gif


Одно дело схемотехника,но ведь и разработать надо и схему потом тестировать..Да и не устроит скорее всего
Как обычно,хотят все сразу и дешево smile.gif
Vyacheslav
А если просто увеличить сечение провода, 50 метров не такая уж и большая длина, сечением 1,5

С уважением Вячеслав
mike-altai
Цитата(Смирнов Михаил @ 6.11.2008, 17:54) [snapback]311629[/snapback]
Одно дело схемотехника,но ведь и разработать надо и схему потом тестировать..Да и не устроит скорее всего
Как обычно,хотят все сразу и дешево smile.gif

Делов - на пару часов, цена операционного усилителя - 60 центов (так в книжке сказано) rolleyes.gif
Попробуйте. Не понравится, придумаете что-нибудь другое. Оформить схемку можно в неприметной коробочке, размещённой рядом с частотником.
Вопщем, конструкция выходного дня smile.gif
Цитата
А если просто увеличить сечение провода, 50 метров не такая уж и большая длина, сечением 1,5

А смысл? Сигнал 0-10 V, для передачи по длинным линиям мало пригоден. Соберёт все помехи по длине трассы.
Токовая петля 4-20 mA - совсем другое дело. Стандарт, однако smile.gif
Смирнов Михаил
Цитата(Vyacheslav @ 6.11.2008, 15:27) [snapback]311658[/snapback]
А если просто увеличить сечение провода, 50 метров не такая уж и большая длина, сечением 1,5
С уважением Вячеслав

Проблема не в помехах,а в выходе из строя аналогового выхода в слетствии кз. Да и согласен с mike-altai,эти помехи не убрать..

Цитата(mike-altai @ 6.11.2008, 19:52) [snapback]311818[/snapback]
Делов - на пару часов, цена операционного усилителя - 60 центов (так в книжке сказано) rolleyes.gif
Попробуйте. Не понравится, придумаете что-нибудь другое. Оформить схемку можно в неприметной коробочке, размещённой рядом с частотником.
Вопщем, конструкция выходного дня smile.gif

Сомневаюсь..Схемотехника и практическое применение бывают очень далеки друг от друга
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.