Boris Blade
Ну в общем такое дело. Товарищь находящийся в тундре спрашивает. После останова вентилятора, преобразователь показывает ток ампер 7, двигатель как будто не греется. Может кто нибудь это дело прокомментировать. Преобразователь Данфосс, FC51 7,5кВт.
DriverFirst
Цитата(Boris Blade @ 28.12.2008, 0:22) [snapback]334026[/snapback]
Ну в общем такое дело. Товарищь находящийся в тундре спрашивает. После останова вентилятора, преобразователь показывает ток ампер 7, двигатель как будто не греется. Может кто нибудь это дело прокомментировать. Преобразователь Данфосс, FC51 7,5кВт.

Если остановка осуществляется не командой "стоп", а снятием задания на частоту и есть начальное усиление (так называемый "boost") то так и будет.
Boris Blade
Спасибо. Останов действительно производится снятием частотоы. А от этого можно избавиться, т.е. где смотреть.
DriverFirst
Цитата(Boris Blade @ 29.12.2008, 7:55) [snapback]334300[/snapback]
Спасибо. Останов действительно производится снятием частотоы. А от этого можно избавиться, т.е. где смотреть.
Если дополнительно управлять посредством команд "старт"-"стоп", то при остановке инвертора ток через двигатель бежать не будет. Как это реализовать, Вам виднее. Инструкцию надо полистать. Я к сожалению с этим типом частотников не "пересекался".
gansales
Попробуйте в параметре 182 (Min speed for Function at stop) поставить значение отличное от нуля, например 1 Hz.
В параметре 180 должно стоять значение "Coast".