vodokom
Задача: В здании требуется заменить кожухотрубный нагреватель (2 секции по 2 м, наружный диаметр 219) системы ГВС на пластинчатый теплообменник.

Исходные данные: Система ГВС - тупиковая! В настоящее время система присоединения водоподогревателя - одноступенчатая параллельная. Нагрузка на отопление Qот=0,074 Гкал/ч (проектная), нагрузка системы ГВС Qгвс max = 0,046 Гкал/ч (расчетная, исходя из максимального часового расхода воды G=0,84 м3/ч). Система отопления - зависимая со смешением.

Вопросы: 1. Имеются ли какие то особенности при расчетах данных для выбора теплообменника ГВС, если система ГВС тупиковая? ( в СНиП 41-101-95 описываются различные варианты схем подключения и даются расчеты только для систем ГВС с циркуляцией).

2. Какую схему подключения выбрать (одноступенчатую или двухступенчатую), если при подсчете отношения Qгвс max/Qот выходит, что схема должна быть двухступенчатая, а в настоящий момент одноступенчатая (а при замене на пластинчатый теплообменник изменение нагрузки ГВС не планируется)?


Прошу совета!
Всем заранее спасибо
jota
Неясно что за здание. Жилое или общественное...
Мощность на ГВ невысокая и если линия до последней точки не длинная, система может быть без циркуляции.
По международным нормам, после открытия крана ГВ - горячая вода должна появиться в жилом доме не позднее 10сек. В общественном и производственном не позднее 15 сек. - но это международные нормы - в РФ не действуют....
Если система длинная, чтобы не сливать остывшую воду в канализацию, лучше протянуть 15мм циркуляционную трубку до последней точки разбора и там замкнуть с подачей Т3
Для таких малых мощностей 2 ступенчатую систему как правило не делают.
Расчёт теплообменника можно выполнить на онлайн программе на сайте Данфосс - ищите, если не лентяй biggrin.gif
vadim999
jota Дата Вчера, 20:53
+1
+1
+1
+1
+1
+/- 0. В Москве энтих "Данфоссов" с десяток, и разных. Мона есчо и поторговаться.


vodokom
Цитата(jota @ 29.1.2009, 20:53) [snapback]345858[/snapback]
Неясно что за здание. Жилое или общественное...
Мощность на ГВ невысокая и если линия до последней точки не длинная, система может быть без циркуляции.
По международным нормам, после открытия крана ГВ - горячая вода должна появиться в жилом доме не позднее 10сек. В общественном и производственном не позднее 15 сек. - но это международные нормы - в РФ не действуют....
Если система длинная, чтобы не сливать остывшую воду в канализацию, лучше протянуть 15мм циркуляционную трубку до последней точки разбора и там замкнуть с подачей Т3
Для таких малых мощностей 2 ступенчатую систему как правило не делают.
Расчёт теплообменника можно выполнить на онлайн программе на сайте Данфосс - ищите, если не лентяй biggrin.gif


1. Здание жилое - одновременно и детский приют и приют для стариков. Здание небольшое, двухэтажное.
2. Отсутствие циркуляции как таковой меня не смущает. Меня смущает что все расчеты в СП даются для систем с циркуляцией.
3. Вы говорите что судя по мощности 2-х ступенчатую не делают. Но в СП четко прописано что схема выбирается исходя от отношения Qгвс max / Qот. Дело в том что, наша фирма должна не просто заменить теплообменник, а еще и сделать предварительно проект и согласовать со всеми соответствующими инстанциями. И хотелось бы чтобы все расчеты и обоснования в этом проекте были в соответствии с действующими нормативными документами
sterroid
УВ. jota
проясните, ест ли особенности-различая в пластинчатых Т/О , если системы ГВС тупиковая или с рецеркуляцией?
Предположим расчетная нагрузка на ГВС 100кВт, то выбераеться необходимый теплообменик, только принципиальная схема обвязки Т/О различная?
jota
Цитата(vodokom @ 30.1.2009, 9:34) [snapback]346019[/snapback]
2. Отсутствие циркуляции как таковой меня не смущает. Меня смущает что все расчеты в СП даются для систем с циркуляцией.
3. Вы говорите что судя по мощности 2-х ступенчатую не делают. Но в СП четко прописано что схема выбирается исходя от отношения Qгвс max / Qот.

2. Есть циркуляция или нет циркуляции - теплообменник одинаковый, потому что в прямом дебете Т3 - Т4 участвует как составляющая часть, а не дополнительная сверх часть.
3. 2-ступенчатую схему делают с одной целью: пропустить обратку отопления через 1 ступень и тем самым уменьшить температуру Т2. Это требование справедливо при отношениях Qгв макс/Qот = (по вашим нормам) и, не знаю как у вас - в ЕС : Qdv max. /Qh=0,6-1,5 при Qdv max >120 kW; т.е зависит ещё и от мощности на ГВ. В случае малой мощности делить малый теплообменник на 2 части технически и экономически у нас считается нецелесообразно.

Цитата(sterroid @ 31.1.2009, 19:23) [snapback]346583[/snapback]
УВ. jota
проясните, ест ли особенности-различая в пластинчатых Т/О , если системы ГВС тупиковая или с рецеркуляцией?
Предположим расчетная нагрузка на ГВС 100кВт, то выбераеться необходимый теплообменик, только принципиальная схема обвязки Т/О различная?

Да!.. smile.gif
Масюня
Товарищи, может кто поделиться принципиальной схемой обвязки 1 теплообменника на тупиковую ГВС? очень надо