Теплая стоянка на 10 топливозаправщиков. Есть ли необходимость использования оборудования во взрывозащищенном исполнении? Может у кого есть опыт проектирования подобных объектов. По заданию технологов категория помещения В. Согласно ВСН 01-89 п. 4.15. "В помещениях хранения подвижного состава для перевозки горюче-смазочных материалов в количестве до 10 автомобилей и общей емкостью автоцистерн до 30 м3 следует предусматривать устройство механической вытяжной вентиляции в объеме трехкратного воздухообмена в взрывозащищенном исполнении с установкой резервных вентиляторов, автоматически включающихся при остановке основных."
По СНиП "ОтоплениеЮ вентиляция..." п. 7.8.3 "Оборудование во взрывозащищенном исполнении следует предусматривать:
а) если оно размещено в помещениях категорий А и Б или в воздуховодах систем, обслуживающих эти помещения;
б) для систем вентиляции, дымоудаления, кондиционирования и воздушного отопления (в том числе с воздухо-воздушными теплоутилизаторами) помещений категорий А и Б;
в) для систем вытяжной вентиляции, указанных в 7.2.13;
г) для систем местных отсосов взрывоопасных смесей.
Если температура, категория и группа взрывоопасной смеси горючих газов, паров, аэрозолей, пыли с воздухом не соответствуют техническим условиям на взрывозащищенные вентиляторы, то следует предусматривать эжекторные установки. В системах с эжекторными установками следует предусматривать вентиляторы, воздуходувки или компрессоры в обычном исполнении, если они работают на наружном воздухе.
Оборудование в обычном исполнении следует предусматривать для систем местных отсосов, размещенных в помещениях категорий В1-В4, Г и Д, удаляющих паро-, газовоздушные смеси, если в соответствии с нормами технологического проектирования исключена возможность образования указанной смеси взрывоопасной концентрации при нормальной работе или при аварии технологического оборудования."
Такое вот противоречие
Marus'ka
Павел, вам на форуме никто не ответил, но все таки очень любопытно, вы нашли ответ на свой вопрос? Т.к. у меня что-то подобное... Есть подземная автостоянка и электрики говорят что оборудования на вытяжных системах должно ставится во взрывозащищенном исполнении. Сколько парковок делала, сегодня услышала об этом впервые.. проходили экспертизу с оборудованием в обычном исполнении и все было нормально.. но в этот раз электрик настаивает на своем..
Хочеться правды:rolleyes: насколько необходимо взрывозащищенное исполнение helpsmilie.gif
pavelp67
Если честно - забыл уже об этом вопросе. rolleyes.gif Сделали так - завесы и вытяжку во взрывозащищенном исполнении, приток в обычном. У заказчика вопросов пока не было
ivan-l-ing
Цитата(pavelp67 @ 31.7.2009, 15:58) [snapback]417894[/snapback]
Сделали так - завесы во взрывозащищенном исполнении

Чьи завесы поставили, если не секрет?
Mr. S
http://innovent.ru/ Эти ребятки как-то смастырили нам ТЗ во взрывозащищенном исполнении.
Barlone
А не подскажете что делать с отоплением? Отопление возможно только электрическими приборами , но если их делать во взрывозащищенном исполнении то в связи с их маленькой мощностью получается на гараж размером 12*12*8 необходимо 54 штуки. думал ОВЭ-4 поставить.

Начальство параноит что если бензобак может быть пробит и бензин вытечет в гараж и рванет.

Думал над воздушным отоплением, но там ведь электрический воздухонагреватель все равно будет с высокой температурой.
Denver
Подниму тему.
Кто нибудь подскажет (кроме "Инновента") производителя ВТЗ с электрокалорифером во взрывозащищенном исполнении. Степень взрывозащиты на данный момент не уточняю.