Добрый день!
В настоящее время предлагаем Заказчику использование для управления скважинными насосами ЭЦВ-12-160-100 ПЧ SCHNEIDER ELECTRIC ALTIVAR61 75 КВт (ATV61HD75N4; подача в сеть - регулирование по уставке давления от датчика) и УПП SCHNEIDER ELECTRIC ALTISTART48 (ATS48C14Q; работа на наполнение резервуара без поддержания уровня - включением/выключением управляет диспетчер).
Почитав инструкцию, обратил внимание, что абсолютно на всех схемах подключение ПЧ и УПП к электрической сети выполняется через автоматический выключатель и контактор (магнитный пускатель).
Отсюда вопросы:
1) Зачем необходим сетевой контактор для ПЧ? Для чего именно? (как я понял из схемы подключения, в случае команды останова насоса ПЧ каждый раз будет полностью обестачиваться, выключаться и включаться заново при появлении команды пуска - по крайней мере в схемах подключения отдельных контактов питания цепей управления ПЧ не показано?)
2) Зачем необходим сетевой контактор для УПП? (с байпасным контактором понятно - по окончании разгона снять постоянную нагрузку с тиристоров, убрать рассеиваемую мощность, увеличить срок их службы) По схеме подключения УПП ALTISTART48 видно, что его цепи управления запитываются не с силовой части, а через отдельные клеммы CL1, CL2, подключаемые к 380V до контактора.
3) Как влияет на гарантию подключение УПП и ПЧ без сетевого контактора? До этого все частотники (DELTA, SIEMENS MICROMASTER) подключали к сети напрямую, без контакторов - это только у SCHNEIDER такие заморочки со схемами или мы поступали неправильно?
Штука в том, что пускатель на 150А стоит порядка 15-20 тыс. руб. и хотелось бы знать, как объяснить Заказчику, зачем он нужен (вариант "в схеме есть - и баста!" мне как-то не очень нравится, так как есть такой ответ "у нас уже третий год ставят без всяких пускателей и всё работает").
Прошу сильно не ругать, если задал глупые вопросы - в инструкциях производителя ответов на них не нашёл.