Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Насос гликолевого рекуператора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
ManMadeGod
Здравствуйте, вопросы, наверное, совершенно "чайниковские", но все же:

1) в какой части контура гликолевого рекуператора в приточно-вытяжной установке должен быть установлен циркуляционный насос? Мне кажется, что в части контура, которая в вытяжке, т.е. той, откуда тепло забирается, правильно?
2) если регулирование производительности рекуператора осуществляется трехходовым клапаном, как выполняется защита от обмерзания радиатора в вытяжке при очень низких температурах? На ум приходит прикрывание трехходового клапана, но в этом случае еще один вопрос остается:
3) какая логика работы циркуляционного насоса? Он должен быть включен постоянно, даже при закрытом трехходовом регулировочном клапане или включаться по необходимости? В первом случае зря крутится насос, а во втором возможен неравномерный прогрев контура, как лучше? Если должен работать не все время, то как определить момент его включения?

Спасибо заранее!
jota
1. Да
2. Да
3. Постоянно
Александр Васильев
Цитата(jota @ 7.4.2009, 15:09) [snapback]375494[/snapback]
1. Да


Пытаюсь понять логику. Чтоб насос не "замерзал"? Ничего более умного не приходит на ум sad.gif
Почему не посередине?)))...............
jota
Цитата(Александр Васильев @ 7.4.2009, 15:08) [snapback]375548[/snapback]
Пытаюсь понять логику.

Полностью 3х ходовой закрыт бывает редко - почти никогда. Насос должен крутить, поскольку всё время идёт измерение температуры именно на удаляемом воздухе, чтобы предотвратить обмерзание т.к. удаляемый воздух более влажный....
exelente
Цитата(jota @ 7.4.2009, 16:24) [snapback]375563[/snapback]
Полностью 3х ходовой закрыт бывает редко - почти никогда. Насос должен крутить, поскольку всё время идёт измерение температуры именно на удаляемом воздухе, чтобы предотвратить обмерзание т.к. удаляемый воздух более влажный....


Не надо подбирать гликолевые теплообменники с расчетом на обмерзание!
Трехходовой- элемент аварийной автоматики на невероятный, при нормальном подборе, случай, если все таки обмерзло
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.