ManMadeGod
7.4.2009, 14:06
Здравствуйте, вопросы, наверное, совершенно "чайниковские", но все же:
1) в какой части контура гликолевого рекуператора в приточно-вытяжной установке должен быть установлен циркуляционный насос? Мне кажется, что в части контура, которая в вытяжке, т.е. той, откуда тепло забирается, правильно?
2) если регулирование производительности рекуператора осуществляется трехходовым клапаном, как выполняется защита от обмерзания радиатора в вытяжке при очень низких температурах? На ум приходит прикрывание трехходового клапана, но в этом случае еще один вопрос остается:
3) какая логика работы циркуляционного насоса? Он должен быть включен постоянно, даже при закрытом трехходовом регулировочном клапане или включаться по необходимости? В первом случае зря крутится насос, а во втором возможен неравномерный прогрев контура, как лучше? Если должен работать не все время, то как определить момент его включения?
Спасибо заранее!
Александр Васильев
7.4.2009, 15:08
Цитата(jota @ 7.4.2009, 15:09) [snapback]375494[/snapback]
1. Да
Пытаюсь понять логику. Чтоб насос не "замерзал"? Ничего более умного не приходит на ум
Почему не посередине?)))...............
Цитата(Александр Васильев @ 7.4.2009, 15:08) [snapback]375548[/snapback]
Пытаюсь понять логику.
Полностью 3х ходовой закрыт бывает редко - почти никогда. Насос должен крутить, поскольку всё время идёт измерение температуры именно на удаляемом воздухе, чтобы предотвратить обмерзание т.к. удаляемый воздух более влажный....
Цитата(jota @ 7.4.2009, 16:24) [snapback]375563[/snapback]
Полностью 3х ходовой закрыт бывает редко - почти никогда. Насос должен крутить, поскольку всё время идёт измерение температуры именно на удаляемом воздухе, чтобы предотвратить обмерзание т.к. удаляемый воздух более влажный....
Не надо подбирать гликолевые теплообменники с расчетом на обмерзание!
Трехходовой- элемент аварийной автоматики на невероятный, при нормальном подборе, случай, если все таки обмерзло