Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обвязка двух настенников
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Bomba
Господа специалисты, посмотрите, пожалуйста. Вот как бы два варианта.
Вариант 1, с трехходовым регулирующим клапаном, насколько вообще работоспособен? Тут попытался изобразить, что-то вроде замкнутого коллектора.
Вариант 2 - можно ли ограничиться простой регулировкой температуры подачи?
HeatServ
Цитата(Bomba @ 18.5.2009, 14:10) [snapback]388979[/snapback]
Господа специалисты, посмотрите, пожалуйста. Вот как бы два варианта.
Вариант 1, с трехходовым регулирующим клапаном, насколько вообще работоспособен? Тут попытался изобразить, что-то вроде замкнутого коллектора.
Вариант 2 - можно ли ограничиться простой регулировкой температуры подачи?

А можно картинкой сохранить?
jota
На первый взгляд - много ошибок. Смотреть сегодня некогда....
tiptop
Цитата(Bomba @ 18.5.2009, 14:10) [snapback]388979[/snapback]
попытался изобразить, что-то вроде замкнутого коллектора

Надо бы "замкнуть" немного по другому. smile.gif

Цитата
Обвязка двух настенников, бюджетный вариант


Вариант с Meibes тоже считается "бюджетным" ? biggrin.gif

смысл стрелки...
Bomba
Цитата(tiptop @ 18.5.2009, 16:15) [snapback]389068[/snapback]
Надо бы "замкнуть" немного по другому. smile.gif
Вариант с Meibes тоже считается "бюджетным" ? biggrin.gif
смысл стрелки...

Как "замкнуть" по-другому? Подскажите, если не трудно, пожалуйста.
Ну этот Meibes вроде не очень дорогой, порядка 10 т.р. rolleyes.gif


Цитата(jota @ 18.5.2009, 15:16) [snapback]389036[/snapback]
На первый взгляд - много ошибок. Смотреть сегодня некогда....

Многообещающее начало. unsure.gif Жду с нетерпением ваших замечаний. smile.gif
tiptop
Цитата(Bomba @ 18.5.2009, 19:21) [snapback]389170[/snapback]
Как "замкнуть" по-другому? Подскажите, если не трудно, пожалуйста.
Ну этот Meibes вроде не очень дорогой, порядка 10 т.р. rolleyes.gif

А вот вместо "него" и сделайте "замыкание". smile.gif
Грязевик поставьте перед косым фильром.
Bomba
Цитата(tiptop @ 18.5.2009, 19:39) [snapback]389174[/snapback]
А вот вместо "него" и сделайте "замыкание". smile.gif
Грязевик поставьте перед косым фильром.

В смысле, просто сделать перемычку между подачей и обраткой?
tiptop
Ну да.
Диаметр - такой же как у подачи-обратки.
HeatServ
Цитата(Bomba @ 18.5.2009, 14:46) [snapback]389015[/snapback]

Глаз цепляется за много что:
Рисунки 4 и 2. Там расходомеры показаны? Если они, то почему запитка мимо расходомера прошла?
Рисунок 4. Зачем для настенников расширители по 50 литров?
Рисукок 2. Метод подключения котлов вызовет кольцевание и останов (у котлов же свои насосы?)
Ну, про сетчатые фильтры до грязевика уже говорили, в закрытой схеме 2 грязевик вообще не нужен.
Лучше предусмотреть перемычку для чистки фильтра без останова системы.
jota
1. Котлы Luna 310Fi -турбокотлы с встроенными насосами в обратке.
2. Всвязи с пунктом 1. и тем, что котлов 2 и работа в каскаде, придётся развязывать контур котлов и системы гидравлическим сосудом. Причём датчик температуры подачи ставить не в котловом контуре, а на подаче системы отопления.
3. Котлы Luna 310Fi по-моему имеют модуль погодного регулирования модуляционной горелки, поэтому 3х - ходовой смеситель ненужен. Нужно докупить наружный датчик температуры
4. По-моему согласно пунктам 1-3, первый вариант не годится и говорить можем о втором.
5. Подачу на отопление котельной надо включить после насос, иначе циркуляции не будет
6. Я бы поставил термометры на подачу и обратку после сосуда на стороне системы отопления.
7. Несмотря на то, что в котлах есть предохранительные клапана, я бы поставил ещё один на месте подключения расширительного сосуда и заполнения (клапан недорогой и погоды не испортит)
8. Если используется автоматический редукционный клапан для заполнения системы, то после него обратный клапан ставить не обязательно - редукционный клапан имеет одностороннюю проводимость.
9. Я бы ставил фильтры
- на обратку от отопления для защиты гидравлического сосуда,
- перед насосом для защиты насоса
- на обратки перед котлами, для защиты котлов (или общий на обратку в котлы. Но для прочистки общего надо останавливать оба котла. Тогда как отдельные можно чистить отключив только один котёл.
10. Я бы мерял давление до и после насоса - перепад давления даст представление о сопротивлении системы отопления.
11. Если система отопления с термостатами на прибпрах отопления, я бы применил или насос с частотником по функции работы с пост. перепадом давления, если насос простой, тогда перепускной клапан - это нужно особенно в переходные периоды (весна, осень) для снятия большего, чем допустимый перепад на термостатных вентилях и соответственно, предупреждение гидроударов на них.
12. Котлы Luna 310Fi (Baxi) , безусловно могут работать в каскаде. В автоматике котла должен быть выбор ведущий-ведомый переключением джемперов в автоматике (это европейский стандарт). Консультацию можете попросить у сервисной службы торгующей организации.... Скорее всего, дополнительного внешнего блока управления каскадом непонадобится. Он будет нужен если температура должна изменятся по программе и для дистанционного контроля работы котельной.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.