Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Всё в канале теплотрассы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Сфинкс
В стесненных условиях и учитывая параллельность трасс теплоснабжения, водопровода и слаботочки, у заказчиков возникло предложение проложить все сети в одном канале с теплотрассой.
Глубина заглубления минимальная, я предложил использовать трубы оцинк. в ППУ для водопровода холодной
воды.
Канал засыпан песком полностью.
Вопрос: разрешается ли прокладывать разные сети в едином канале?
Женщина
разрешается
в проходном
Const82
еще такое дополнение. Есть проложенная сеть ГВС и ТС, Труба ГВС идет спутником ТС. Кто должен плаить за потери в ТС, обусловленные подобным соседством? Варианты ответа Водоканал или теплосеть?
Машинист
Цитата
Вопрос: разрешается ли прокладывать разные сети в едином канале?

9.6 Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать совместно с перечисленными ниже инженерными сетями:

в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей;

в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями, кроме указанных, не допускается.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей должна предусматриваться в одном ряду или над другими инженерными сетями.

СНиП 42-01-2003
Цитата
Кто должен плаить за потери в ТС, обусловленные подобным соседством? Варианты ответа Водоканал или теплосеть?

Потребитель.
И тут, вероятно, вы зададите вопрос: потребитель воды или потребитель тепла ? )))
ОБА.
sergey-k-pkbdgts
Припаминаю, реально был такой, но канал -- проходной.
Подробности см. рисунок.
инж323
"у заказчиков возникло предложение проложить все сети в одном канале с теплотрассой."
Лихие парни.У них видимо административный ресурс настолько мощный, что все руководители ТСО, ВК, Служб причих сетей так в приемной и толпяться, с заискивающими предложениями о сотрудничестве.
А на баланс кого передается потом этот коллектор?Ведь закрытие глаз может стоить больше стоимости СМР по этому коллектору.
Const82
Возможно это пром объект. По крайней мере внутри тепловой станции класть трубы можно было ориентируясь на мнение Заказчика. Ну согласования межцеховые конечно были, да и нормы не нарушались, но сети эти принадлежали станции.