Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Инфильтрация
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
x-legend
Господа, приветствую всех. Что то я окончательно затупил. Помогите разобраться. Как посчитать инфильтрацию(мощность в Вт для охлаждения требуемого количества воздуха) от приточной вентиляции в комнате с кондиционером. Температура наружного воздуха 28,5, внутри 23. Расход воздуха 75 куб.м. Плиииз покажите формулку один раз и на всю жизнь.
exelente
Значит набираешь поиском в разделе книгохранилище "Справочник проектировщика" (он четырехтомник, скачать все! biggrin.gif ) и там во втором или третьем томе в начале найдешь "I-d диаграма".
Flow
Qx=L*Ro*(Iн-Iк) Мне нежалко, только размерности соблюдай. tongue.gif
jota
Здесь на форуме, в раделе программы, Exel, есть ID диаграмма на русском. Мне искать некогда, первая попавшаяся на чешском. По программе получается необходимая мощность охлаждения 75м3 с 28,5 (ф=50%) до 23*С(ф=61%) = 0,2 кВт
x-legend
Спасибо большое FLOW, jota! Дело в шляпе)
iogan537
Такой способ обесечивает более точный результат, но требует умения работать с I-d диаграммой (определить Iн и Iк)
Q=(L*1,2*(Iн-Iк))/3,6 , где
Q - количество теплоты, Вт
L - расход воздуха, м3/ч
Iн - энтальпия начального состояния воздуха (для температуры 28,5гр. Ц) кДж/кг
Iк - энтальпия конечного состояния воздуха (для температуры 23гр. Ц) кДж/кг
1,2 - плотность воздуха при нормальных условиях (лучше посчитать плотность пр температуре 23 град. Ц)
Результат для ваших исходных данных:
Q=240Вт

Такой способ проще в применении, но не учитывает потери тепла на конденсацию водяных паров, содержащихся в воздухе.
Q=(L*1,005*1,2*(tн-tк))/3,6
tн - температура начального состояния воздуха, градусы Целсия
tк - температура конечного состояния воздуха, градусы Цельсия
Результат по этой методике для ваших исходных данных:
Q=140Вт
Chara
Цитата(iogan537 @ 23.6.2009, 10:20) [snapback]402972[/snapback]
Такой способ обесечивает более точный результат, но требует умения работать с I-d диаграммой (определить Iн и Iк)
Q=(L*1,2*(Iн-Iк))/3,6 , где
Q - количество теплоты, Вт
L - расход воздуха, м3/ч
Iн - энтальпия начального состояния воздуха (для температуры 28,5гр. Ц) кДж/кг
Iк - энтальпия конечного состояния воздуха (для температуры 23гр. Ц) кДж/кг
1,2 - плотность воздуха при нормальных условиях (лучше посчитать плотность пр температуре 23 град. Ц)
Результат для ваших исходных данных:
Q=240Вт

Такой способ проще в применении, но не учитывает потери тепла на конденсацию водяных паров, содержащихся в воздухе.
Q=(L*1,005*1,2*(tн-tк))/3,6
tн - температура начального состояния воздуха, градусы Целсия
tк - температура конечного состояния воздуха, градусы Цельсия
Результат по этой методике для ваших исходных данных:
Q=140Вт

Я считаю по 2 формуле. Спорить о точности не буду, но у Вас, iogan537, почемуто слишком большая разница между вариантами.
SergeiRZN
Всем доброе время суток.
Коли зашел разговор о ID диаграммах хочу поинтересоваться у вас: где можно найти информацию о методике применения ,данного вида диаграммы, для решения задач?
Пришлось вот столкнуться с необходимостью расчетов системы freecooling и есть необходимость использования диаграмм, но к сожалению образование не по профилю. Проштудировал все что можно , но ни как не могу найти подробного описания.
Буду ОЧЕНЬ благодарен ,если кто-нибудь поможет .
Skaramush
Цитата(SergeiRZN @ 21.12.2011, 9:22) *
Всем доброе время суток.
Коли зашел разговор о ID диаграммах хочу поинтересоваться у вас: где можно найти информацию о методике применения ,данного вида диаграммы, для решения задач?
Пришлось вот столкнуться с необходимостью расчетов системы freecooling и есть необходимость использования диаграмм, но к сожалению образование не по профилю. Проштудировал все что можно , но ни как не могу найти подробного описания.
Буду ОЧЕНЬ благодарен ,если кто-нибудь поможет .


Там же, в файлотеке: "Основы термодинамических расчётов вентиляции и кондиционирования воздуха" Нестеренко А. В.
zeva
Цитата(SergeiRZN @ 21.12.2011, 10:22) *
Всем доброе время суток.
Коли зашел разговор о ID диаграммах хочу поинтересоваться у вас: где можно найти информацию о методике применения ,данного вида диаграммы, для решения задач?
Пришлось вот столкнуться с необходимостью расчетов системы freecooling и есть необходимость использования диаграмм, но к сожалению образование не по профилю. Проштудировал все что можно , но ни как не могу найти подробного описания.
Буду ОЧЕНЬ благодарен ,если кто-нибудь поможет .

Есть еще АВОК Справочное пособие 1-2004 Влажный воздух. Очень подробно.
SergeiRZN
Спасибо вам.Выручили.Теперь жить буду.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.