Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Наружные сети на вечномерзлых грунтах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Сергей
Необходимо запроектировать Т1, Т2, В1 по эстакаде, наземные тепловые камеры.
1. Как проектируется эстакада (опоры), через сколько метров, высота.
2. Из чего состоит наземая ТК (материал).
Буду признателен любой информации, в т.ч. и ссылке на нормативные документы.
DinaZavr
Проектируется так же, как и обычно (через сколько метров, высота). А вот конструкция зависит от места строительства. Вечная мерзлота обычно в труднодоступных местах, за исключением нескольких городов. Традиционный железобетон туда просто не завезти. Поэтому часто делается из местных материалов. Приходилось делать трассы полностью из дерева, включая камеры.

Так что надо обязательно делать протокол согласования конструкций. Чтоб оленей не насмешить.

Дополнительных норм нет, а общие требования для вечномерзлых грунтов в СНиП указаны. Непременно надо учитывать, что совместно с теплосетями пойдут и водопровод с канализацией, а для них греющие спутники придется делать.
Сергей
Как я понимаю Т1, Т2 и будут теплоспутником для В1.
Можно по эстакадам поподробнее? Всегда проектировал подземную прокладку.
Спасибо.
СерОВ
Цитата(Сергей @ 4.7.2009, 23:19) [snapback]407569[/snapback]
...через сколько метров...

В первом приближении, я пользуюсь табличкой (мин расстояния м/д скользяками). А вообще - по расчету.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(Сергей @ 4.7.2009, 23:19) [snapback]407569[/snapback]
...Как проектируется эстакада (опоры), через сколько метров, высота.

В "Типовые серии" загляните:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(Сергей @ 4.7.2009, 23:19) [snapback]407569[/snapback]
...наземные тепловые камеры....

Посмотрите эту тему.. Там даже фото есть.