Всем привет. По замечанию экспертизы «Согласно требованиям п 6.1.1 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» узлы управления необходимо предусмотреть для каждого пожарного отсека».
Данный пункт СНиПа имеет следующее содержание: «При теплоснабжении от одного источника тепла групп помещений разного назначения, групп помещений, предназначенных для раз-ных владельцев или размещаемых в разных пожарных отсеках здания, следует проектировать отдельные трубопроводы с индивидуальными узлами учета тепловой энергии для каждой группы помещений».
По нашему мнению данное требование в большей степени имеет отношение к коммерческой стороне учета теплоносителя разными владельцами, и совершенно не понятно каким образом его несоблюдение влияет на пожарную безопасность.
Кроме того, в новой редакции того же СНиПа (еще не введен в действие) данное требование звучит иначе: «6.1.3 Теплоснабжение зданий жилых, общественных и производственных следует проектировать, обеспечивая коммерческий учет расхода теплоты на здание.
По заданию на проектирование в одном здании для групп помещений разного назначения или групп помещений, предназначенных для разных арендаторов (владельцев) следует предусматривать индивидуальные узлы учета расхода теплоты для каждой группы помещений».
У всех зданий и сооружений объекта один владелец, считаем, что достаточно установки одного узла учета на одно здание.
Заказчик согласен. Эксперт упирается. Как быть?