Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: С какого бока "начать подступаться"?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
List
Позвонил потенциальный заказчик ---\\ Мы выращиваем бактерии. На складе круглогодично должно быть +5\+12 гр Цельсия. Влажность 35-40%. Стены - бетон 250мм, в будущем утеплятся. Товарооборот до 20т в сутки. 10 рабочих. Количество энергии для освещения не более 1ВТ на 1 м2. На воротах завесы. Прикиньте. \\--- О проекте, как таковом, речи пока нет. Склад 84 на 24м, высота 4,25м. Схемки приложу попозже.
Какие могут быть способы решения?
Зольников Михаил
Это "промышленный холод"... Если Вы таким профессионально не занимаетесь, то лучше отказатсья - дешевле будет.
Судя по тому, что о проекте речи нет, Заказчик ищет где дешевле. Где дешевле, там качество на втором месте, но после монтажа "спросит по-взрослому".
List
Нет, проект обязательно будет. Зак хочет пока просто понять порядок цифр, что и как. Наша контора занимается вент\конд холодилка тоже есть, но не в таких объемах.
demon185
+5 темп. воздуха это типа как для ледового катка когда надо охлаждать воздух при его осушении конденсационным методом. для этого потребуется температура холодоносителя -1С-0С. (надо считать) Т.е. нужна холодильная машина, которая будет давать темп. холодоносителя -1С. (холодоноситель раствор этиленгликоля) Ищите холодилку, потом связывайтесь с производителем центр. конд. и узнавайте по поводу секции охладителя на такую темп. и поправку на этиленгликоль. Все остальное вроде как обычно. Информации не хватает. В каком помещ. +5 а в каком +12? Какая подвижность воздуха должна быть? (может 0.1 м/с или иначе все бактерии улетят))) Опасные ли эти бактерии и какой класс очистки на вытяжке? В каком виде они хранятся закрытом или открытом. Скажите заку, что его технологи дали не полную инфу. Нужен ли свежий воздух этим бактериям (короче все про них)))? Стены полюбому утеплять ,что значит потом утеплятся? Что ему вообще нужно то вентиляция с конд. или чисто пром.холодильная камера?
Это мое видение, может кто то еще что предложит.
Igor Barishpolets
Мощность холодильника 500 кВт.
На данную площадь требуется два конденсатора по 250 кВт и 20 шт испарителя по 25 кВт.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.