Aleksey X
Уважаемые специалисты, проконсультируйте меня пожалуйста по такому вопросу. Имеется 5-этажное построенное здание, каждый этаж разделен на два крыла: левое - 320кв.м. и правое - 450 кв.м., между ними две капитальных стены(лестничная клетка и лифт). Необходимо ли делать пожаротушение и где именно, если имеется два возможных варианта:
1. Первый и второй этаж - торговые площади (обои, ленолеум, стройматериалы), третий и четвертый - офисные помещения, пятый - кафе и тренажерный зал.
2. Первый, второй, третий этажи - торговые площади, четвертый - офисные помещения, пятый - кафе и тренажерный зал.
НПБ110-03 читал, но толком не понял.
Михаил I
Почитайте лучше СП 5.13130.2009.
Табл А.1. п5
Табл.А.3 п36
Aleksey X
Цитата(Михаил I @ 15.9.2009, 9:58) [snapback]434872[/snapback]
Почитайте лучше СП 5.13130.2009.
Табл А.1. п5
Табл.А.3 п36

Здание высотой менее 30м, а площадь торговых площадей считается общая? Отличий между таблицами НПБ110-03 и СП 5.13130-2009 не нашел.
Serg Ivanov
Строительный объём какой? СНиП тоже не отменяли...
Отсутствие АУПТ не означает отсутствия ПК.
Ronin
Цитата(Aleksey X @ 15.9.2009, 8:46) [snapback]434865[/snapback]
Уважаемые специалисты, проконсультируйте меня пожалуйста по такому вопросу. Имеется 5-этажное построенное здание, каждый этаж разделен на два крыла: левое - 320кв.м. и правое - 450 кв.м., между ними две капитальных стены(лестничная клетка и лифт). Необходимо ли делать пожаротушение и где именно, если имеется два возможных варианта:
1. Первый и второй этаж - торговые площади (обои, ленолеум, стройматериалы), третий и четвертый - офисные помещения, пятый - кафе и тренажерный зал.
2. Первый, второй, третий этажи - торговые площади, четвертый - офисные помещения, пятый - кафе и тренажерный зал.
НПБ110-03 читал, но толком не понял.

см. СНиП 2.04.01-85* п.6.6 bestbook.gif
Aleksey X
Высота первого этажа - 4м, высота остальных - 3м, т.е. объем наибольшего пожарного отсека - 450х4=1800 куб.м. Значит ни АУПТ, ни ПК в данном здании делать не требуется. Я верно понял? Ответьте пожалуйста четко, а не ссылками на нормы.
Serg Ivanov
Если противопожарные отсеки разделены стенами, перекрытиями, негорючие стояки, противоп. дверьми - то да. Не видя планов трудно чётко сказать..
Есть сомнение в правильности Вашего определения пожотсеков..
6.6.* Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп. 6.1* и 6.2.
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
для зданий, не имеющих противопожарных стен, — по общему объему здания;
для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, — по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды;
При соединении зданий I и II степени огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей — по общему объему зданий и более опасной категории.
Aleksey X
Вот планировка типового этажа.
Заштрихованные стены сделаны из керамзитобетонных блоков 600х600х1500 плотностью 1800кг/куб.
Противопожарные двери будут.
Перекрытия - ж/б плиты.
Степень огнестойкости здания - II.
Класс функциональной пожароопасности - ф.3.1.
Класс конструктивной пожароопасности - с-1.
Aleksey X
Ну что, противопожарный водопровод точно не нужен?
Young
а из керамзитобетонных блоков 600х600х1500 плотностью 1800кг/куб стены какие получаются? В плане огнестойкости.
Насколько я понял у вас получается (если считать что части здания разделены противопож. стеной) 450*4 (первый этаж) +450*3*4(оставшиеся 4 этажа) = 7200 м.куб. По СП 10.13130.2009 Таблица 1 п.4. Общ. здания, при числе этажей до 10 и объемом от 5000 до 25 000 м.куб. - 1 струя 2,5л/с.
По АПТ - если у вас перекрытия и стены REI 45 - то считаете по каждому помещению, если менее - по общей площади.
Serg Ivanov
А эвакуационных выходов хватает? Это всё вопросы к архам/конструкторам...
Может и вообще всё как один объём придётся считать.
Tanyusha
Согласно п.6.6. с расходом на пожаротушение понятно. Но у меня вопрос с расстановкой пожарных кранов. Если в здании много маленьких помещений различного назначения? Или маленькие части здания различной этажности? Где ставить краны? Помогите разобраться.
Serg Ivanov
Чтоб на каждом этаже можно было дотянуться шлангом длиной 20м до любой точки требуемым количеством струй.
Можно еще горизонтальную проекцию струи учитывать, но в принципе это идёт как запас на повороты шланга..