Необходимо ли пожаротушение?
Aleksey X
15.9.2009, 8:46
Уважаемые специалисты, проконсультируйте меня пожалуйста по такому вопросу. Имеется 5-этажное построенное здание, каждый этаж разделен на два крыла: левое - 320кв.м. и правое - 450 кв.м., между ними две капитальных стены(лестничная клетка и лифт). Необходимо ли делать пожаротушение и где именно, если имеется два возможных варианта:
1. Первый и второй этаж - торговые площади (обои, ленолеум, стройматериалы), третий и четвертый - офисные помещения, пятый - кафе и тренажерный зал.
2. Первый, второй, третий этажи - торговые площади, четвертый - офисные помещения, пятый - кафе и тренажерный зал.
НПБ110-03 читал, но толком не понял.
Почитайте лучше СП 5.13130.2009.
Табл А.1. п5
Табл.А.3 п36
Aleksey X
15.9.2009, 10:48
Цитата(Михаил I @ 15.9.2009, 9:58) [snapback]434872[/snapback]
Почитайте лучше СП 5.13130.2009.
Табл А.1. п5
Табл.А.3 п36
Здание высотой менее 30м, а площадь торговых площадей считается общая? Отличий между таблицами НПБ110-03 и СП 5.13130-2009 не нашел.
Serg Ivanov
15.9.2009, 14:51
Строительный объём какой? СНиП тоже не отменяли...
Отсутствие АУПТ не означает отсутствия ПК.
Цитата(Aleksey X @ 15.9.2009, 8:46) [snapback]434865[/snapback]
Уважаемые специалисты, проконсультируйте меня пожалуйста по такому вопросу. Имеется 5-этажное построенное здание, каждый этаж разделен на два крыла: левое - 320кв.м. и правое - 450 кв.м., между ними две капитальных стены(лестничная клетка и лифт). Необходимо ли делать пожаротушение и где именно, если имеется два возможных варианта:
1. Первый и второй этаж - торговые площади (обои, ленолеум, стройматериалы), третий и четвертый - офисные помещения, пятый - кафе и тренажерный зал.
2. Первый, второй, третий этажи - торговые площади, четвертый - офисные помещения, пятый - кафе и тренажерный зал.
НПБ110-03 читал, но толком не понял.
см. СНиП 2.04.01-85* п.6.6
Aleksey X
17.9.2009, 15:00
Высота первого этажа - 4м, высота остальных - 3м, т.е. объем наибольшего пожарного отсека - 450х4=1800 куб.м. Значит ни АУПТ, ни ПК в данном здании делать не требуется. Я верно понял? Ответьте пожалуйста четко, а не ссылками на нормы.
Serg Ivanov
17.9.2009, 16:46
Если противопожарные отсеки разделены стенами, перекрытиями, негорючие стояки, противоп. дверьми - то да. Не видя планов трудно чётко сказать..
Есть сомнение в правильности Вашего определения пожотсеков..
6.6.* Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп. 6.1* и 6.2.
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
для зданий, не имеющих противопожарных стен, — по общему объему здания;
для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, — по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды;
При соединении зданий I и II степени огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей — по общему объему зданий и более опасной категории.
Aleksey X
18.9.2009, 13:12
Вот планировка типового этажа.
Заштрихованные стены сделаны из керамзитобетонных блоков 600х600х1500 плотностью 1800кг/куб.
Противопожарные двери будут.
Перекрытия - ж/б плиты.
Степень огнестойкости здания - II.
Класс функциональной пожароопасности - ф.3.1.
Класс конструктивной пожароопасности - с-1.
Aleksey X
21.9.2009, 7:17
Ну что, противопожарный водопровод точно не нужен?
а из керамзитобетонных блоков 600х600х1500 плотностью 1800кг/куб стены какие получаются? В плане огнестойкости.
Насколько я понял у вас получается (если считать что части здания разделены противопож. стеной) 450*4 (первый этаж) +450*3*4(оставшиеся 4 этажа) = 7200 м.куб. По СП 10.13130.2009 Таблица 1 п.4. Общ. здания, при числе этажей до 10 и объемом от 5000 до 25 000 м.куб. - 1 струя 2,5л/с.
По АПТ - если у вас перекрытия и стены REI 45 - то считаете по каждому помещению, если менее - по общей площади.
Serg Ivanov
21.9.2009, 14:04
А эвакуационных выходов хватает? Это всё вопросы к архам/конструкторам...
Может и вообще всё как один объём придётся считать.
Tanyusha
25.9.2009, 14:50
Согласно п.6.6. с расходом на пожаротушение понятно. Но у меня вопрос с расстановкой пожарных кранов. Если в здании много маленьких помещений различного назначения? Или маленькие части здания различной этажности? Где ставить краны? Помогите разобраться.
Serg Ivanov
26.9.2009, 17:37
Чтоб на каждом этаже можно было дотянуться шлангом длиной 20м до любой точки требуемым количеством струй.
Можно еще горизонтальную проекцию струи учитывать, но в принципе это идёт как запас на повороты шланга..