Freezstyle
Просьба помочь в следующем:

Монтируем ОВК в Госе на Объекте Административное здание высотой в 7-мь этажей...

Сквозь перекрытия идут вытяжные и приточные шахты 2000*1000...

Вопрос в следующем - в Ведомости отделки в АР не указан материал отделки воздуховодов в помещениях...

В помещениях, где по несчастью проходят транзитные и подающие воздуховоды будут работать люди, объёмы перемещаемых кубометров идут на десятки тысяч, что очень существенно...

Также над помещением венткамеры, где 3 установки по 20000 кубов будут работать в офисе люди и там тоже будут идти магистральные транзиты от начала разводки здания (подача с 1-го этажа в направлении 7-го (снизу-вверх)) - по любому надо шумоизолировать потолок венткамеры, не говоря о транзитах...

Вопрос: на какие нормативы сослаться ГенПодрядчику чтобы получить вменяемый ответ кто будет крайний в следующем случаях:
1) Воздуховоды зашивают по цинковой обрешётке ГКЛ в 1-2 слоя и все идут лесом (так по Проекту)...

Мы не сдаёмся, так есть следующие варианты:
2) Воздуховоды шумоизолировать и зашивать по цинковой обрешётке ГКЛ в 1-2 слоя...
3) Изготавливать шахты обкладывая воздуховоды кирпичом, зашивать по цинковой обрешётке ГКЛ в 1-2 слоя...
4) Изготавливать шахты обкладывая воздуховоды кирпичом, шумоизолировать и зашивать по цинковой обрешётке ГКЛ в 1-2 слоя...
5) Предусматривать мероприятия на случай падения температуры окружающей до - 40 С по недопущению размораживания здания в ночной период сквозь "подобие вентшахт из ГКЛ" в случае отсутствия кирпичных шахт...

PS. В перекрытиях отсутствуют межэтажные огнезадерживающие клапана... НПБ по любому тоже косо на это смотрит как минимум...

*****************************************************************************************************

Вообщем нас настойчиво уговаривают сделать по Проекту ГКЛ - мы считаем что это неправильно, но на наше Письмо где мы ссылаемся на мероприятия по борьбе с шумом, СНиПЫ и ГОСты Архитектор и Заказчик отвечают, типа не катит... Вот думаем противопожарными требованиями задавить, ибо когда это все включат, там персонал из окон от шумов повыпрыгивать может от инфрачастот... Грустно попадать, а Заказчик деревянен и туп к сожалению как пробка sad.gif
Зольников Михаил
Здравствуйте!
Если правильно понял насчет огнезадерживающих клапанов - если вертикальные воздуховоды будут обложены кирпичом, то огнезадерживающие клапана - только на выходах веток на каждый этаж, в междуэтажных перекрытиях клапанов не надо. Если ГКЛ - клапана нужны именно в перекрытиях.

Что касается шумоизоляции - в Вашем случае читуация очень сложная. Пишите на Вашего Заказчика как можно больше писем с ужасными предсказаниями, что произойдет, если они Вас не послушают - в Вашей ситуации, чем больше бумажек, тем чище попа.

Я бы шумоизолировал воздуховоды - раз, выложил бы поверх кирпичом - два, и сделал бы дополнительную жесткость при помощи шпилек - три (если интересно - расскажу, как). Пусть даже это будет за Ваш счет. Зато, потом сэкономите на возможных переделках и разборках.

Нормативы Вам привести не могу :-((
Freezstyle
В том то и проблема smile.gif мы тоже так хотим сделать, но объёмы работ там исчисляются миллионами рублей, спрашивается - из чьего кармана... хотелось бы всё по честному smile.gif

Ведь если не предупредим Заказчика и его завернут на Экспертизе при Сдаче Объекта или вдруг будут шумы как на аэродроме, мы не собираемся вдруг стать Громоотводом, на который спишут как на барана новые ворота... плавали, знаем ибо чем это обычно кончается...
Freezstyle
Проштудировал "древние нормы" к отменённому СНиПу 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
ПОСОБИЕ 6.91 к СНиП 2.04.05-91 - Огнестойкие воздуховоды
ПОСОБИЕ 7.91 к СНиП 2.04.05-91 - Схемы прокладки воздуховодов в здании
ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91 - Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования

и новые
СП 7.13130.2009 - ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Вроде полегчало, но может ещё чего есть, хочется по шуму всё таки жёстко рубануть типа надо...
Также до сих пор не могу вспомнить норматив, точнее сами строки, где описано запрещение смежных помещений венткамер с помещениями где работают или живут люди...
Vano
Еще ЗАЩИТА ОТ ШУМА СНиП 23-03-2003
глава 11, но там расплывчато
Vano
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СНиП 31-05-2003



8.16. Шахты и машинные помещения лифтов, вентиляционные камеры, а также другие помещения с оборудованием, являющимся источником шума и вибраций, не следует располагать смежно, над и под помещениями для совещаний, конференц-залами, рабочими помещениями и кабинетами с постоянным пребыванием людей.

Freezstyle
о спасибо огромное smile.gif теперь им хана, не получится сделать чужими руками фигню и потом обвинить в этом... огромное спасибо...