Монтируем ОВК в Госе на Объекте Административное здание высотой в 7-мь этажей...
Сквозь перекрытия идут вытяжные и приточные шахты 2000*1000...
Вопрос в следующем - в Ведомости отделки в АР не указан материал отделки воздуховодов в помещениях...
В помещениях, где по несчастью проходят транзитные и подающие воздуховоды будут работать люди, объёмы перемещаемых кубометров идут на десятки тысяч, что очень существенно...
Также над помещением венткамеры, где 3 установки по 20000 кубов будут работать в офисе люди и там тоже будут идти магистральные транзиты от начала разводки здания (подача с 1-го этажа в направлении 7-го (снизу-вверх)) - по любому надо шумоизолировать потолок венткамеры, не говоря о транзитах...
Вопрос: на какие нормативы сослаться ГенПодрядчику чтобы получить вменяемый ответ кто будет крайний в следующем случаях:
1) Воздуховоды зашивают по цинковой обрешётке ГКЛ в 1-2 слоя и все идут лесом (так по Проекту)...
Мы не сдаёмся, так есть следующие варианты:
2) Воздуховоды шумоизолировать и зашивать по цинковой обрешётке ГКЛ в 1-2 слоя...
3) Изготавливать шахты обкладывая воздуховоды кирпичом, зашивать по цинковой обрешётке ГКЛ в 1-2 слоя...
4) Изготавливать шахты обкладывая воздуховоды кирпичом, шумоизолировать и зашивать по цинковой обрешётке ГКЛ в 1-2 слоя...
5) Предусматривать мероприятия на случай падения температуры окружающей до - 40 С по недопущению размораживания здания в ночной период сквозь "подобие вентшахт из ГКЛ" в случае отсутствия кирпичных шахт...
PS. В перекрытиях отсутствуют межэтажные огнезадерживающие клапана... НПБ по любому тоже косо на это смотрит как минимум...
*****************************************************************************************************
Вообщем нас настойчиво уговаривают сделать по Проекту ГКЛ - мы считаем что это неправильно, но на наше Письмо где мы ссылаемся на мероприятия по борьбе с шумом, СНиПЫ и ГОСты Архитектор и Заказчик отвечают, типа не катит... Вот думаем противопожарными требованиями задавить, ибо когда это все включат, там персонал из окон от шумов повыпрыгивать может от инфрачастот... Грустно попадать, а Заказчик деревянен и туп к сожалению как пробка