Цитата(shadow @ 6.10.2009, 16:40)

Вам нужен бак самоварный со змеевиком посчитать или заводской емкостной водонагреватель подобрать?
Если второе то:
необходимо посчитать расходы воды и нагрузку на ГВС согласно СНиП "Внутренний водопровод и канализация" или по инструкции по проктированию емкостных водонагревателя какого-нибудь производителя, например Viessmann или Buderus, зная необходимую мощность распределить ее на змеевик и аккумулированную теплоту в емкости и подобрать подходящий водонагреватель.
Инструкции Viessmann и Buderus прилагаю
А как правильно распределить мощность на змеевик и аккумулированную теплоту в емкости? Я правильно понимаю, что надо знать график водопотребления объекта?!