Уважаемые коллеги, такая ситуация безграмоный проект смонтировали безграмотные монтажники
Установили они канальные вентиляторы- проверяю систему- включиш 1 вентилятор тянет, 2 второй уже хуже, 3-й тяга практически равна 0 (система В2 например), поглядев на планы видно что в сбороном коробе как раз происходит задавливние одного вентилятора другим и + на вент. шахте установлен дефлектор который создает еще дополнительное сопротивление, вот сижу ломаю голову как это все довести до ума, мои соображения
1) Заменить дефлектора на зонты
2) Разделить по возможности системы с верзкой в одну вентшахту у самого конца шахты