Полная версия этой страницы:
Подключение частотника к ТРМ1
smart-admin
20.11.2009, 10:41
Привет всем. Народ помогите пожалуйста правильно подключить частотник VFD-E к Овен ТРМ1 с токовым выходом. Заранее Всем спасибо.
alex_tec
20.11.2009, 11:40
Встречный вопрос. А ТРМ1 уже приобретена. Если нет, то может быть проще заказать с выходом 0...10В
smart-admin
20.11.2009, 11:46
Уже в щит поставлен к сожалению
А документацию почитать лень?
Там ведь допускается разный тип управляющих сигналов, в том числе и 4-20мА,
только клемма другая.... Ну и параметрирование соответственно
smart-admin
20.11.2009, 12:06
Не пойму только нужно ли 24В подключать или достаточно просто соединить частотник и ТРМ1.
Вроде как не надо.
ТРМ сам является источником тока (к другим приборам подключал именно так, соблюдая полярность)
Для работы ВУ необходимо использовать внешний источник питания постоянного тока. Сопротивление нагрузки Rн зависит от напряжения источника питания Uп и выбирается из графика (см. рис. 3.16). В том случае, если для измерения токового сигнала используется измерительный шунт Rи и его номинал меньше необходимого сопротивления нагрузки, то используется добавочный ограничивающий резистор Rогр, сопротивление которого вычисляется из соотношения: Rогр = Rн – Rи Типовые соотношения: Uп = 12 В, Rн = Rи = 100 Ом; Uп = 24 В, Rн = 700 Ом (Rи = 100 Ом, Rогр = 620 Ом).
я для этого беру 2ТРМ1 с токовым выходом, или ТРМ10 то же самое. у них есть собственный блок питания +24 встроенный и так гораздо проще +24В на +выхода ТРМ, -выхода ТРМ на на +управления общий управления к - 24 собственного блока питанияпитания ТРМ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.