Здравствуите Уважаемые товарищи!
Хотел бы уточнить, систему теплоснабжения калорифера, при наличии в системе вентиляции смесительного узла с насосом, подключают к тепловому узлу до регулятора давления или после него?
timska
А что регулирует ваш РЕГУЛЯТОР
Jester
Имели ввиду регулятор перепада давления?
И неплохо бы знать параметры до/после регулятора.
asm
Цитата(Elektro @ 11.12.2009, 17:52) *
Здравствуите Уважаемые товарищи!
Хотел бы уточнить, систему теплоснабжения калорифера, при наличии в системе вентиляции смесительного узла с насосом, подключают к тепловому узлу до регулятора давления или после него?


Насос, грубо говоря, обеспечивает номинальный расход воды при малом открытии клапана, что важно для защиты от замораживания. Давление на него не влияет никак.
Регулятор влияет на точность расходной характеристик клапана относительно задуманного проектировщиками. На это явление насос не влияет никак.
Но регуляторы давления имеют какой-то номинальный расход, и если вентиляция хочет потреблять воды годраздо больше, чем может себе позволить контур после регулятора, то выбора как бы и нет...
Jester
Насос, грубо говоря, обеспечивает номинальный расход воды при малом открытии клапана, что важно для защиты от замораживания. Давление на него не влияет никак.
А если в системе 12Бар а насос расчитан до 10Бар ? rolleyes.gif
Такой пример надо рассматриват в цифрах, а их нету....