Vasiatka
Скажите пожалуйста, в неотапливаемом цокольном этаже нужно ли предусматривать какую-то вентиляцию и если нужно то сколько??? Спасибо.
Chrysalis
А помещений там никаких нет? Ну может хоть ТУ есть?
Vasiatka
там водомерный узел есть...и все...
Chrysalis
а что за объект?
Ну вообще,я думаю что хотя б 1-кратный воздухообмен надо да сделать.
Vasiatka
цокольный этаж жилого 5-ти этажного здания. В СНиПе "жилые здания" написано, что нужно делать продухи при отсутствии вытяжных каналов. больше там про это ничего не написано...в одном СП читал, что в техподполье при прокладке газовых труб принять 1 крат, в других случаях 0,5...больше ничего по этому поводу не нашел
Chrysalis
Если в Вашем случае газовых труб нет, то будет вполне достаточным организовать вентиляцию установкой "входов для кошек":)). Из расчета возможности поступления воздуха через них в количестве 1-кратного воздухообмена.
Странная Белка
А каналов-то точно нету? В жилом здании должны быть.. Но если там нет постоянного пребывания людей, то вполне можно обойтись естественной вентиляцией.
Vasiatka
спасибо

Добавлено - 17:04
а каналы если попросим то сделают
Тимур ОВ
продухи площадью 1/400 площади пола
Helen
подскажите..вентиляция на цокольном этаже..проблема в том, что там будут находиться помещения кузницы и столярной мастерской..
где посмотреть нужную информацию
Странная Белка
Нужна технология. Какое оборудование будет стоять в этих помещениях? В кузнице небось тепла много выделяется, а в столярке может быть пыль какая-нибудь. Будут местные отсосы, а самим Вам их не придумать.
yegres
Вопрос:
Какими пунктами документов регламентируется воздухообмен в водомерном узле?