Цитата(baron.od @ 8.6.2016, 17:57)

пример:
есть комната с теплопритоками 1кВт, нужно погасить, в рабочей зоне пусть 23С
Пути решения:
1 воздуха - 600 м. куб в час. Т притока 20С, Т удал=25С, в комнате установлены решетки
2 воздуха - 200 м. куб в час. Т притока 10С, Т удал=25С, в комнате установлены диффузоры
3 воздуха - 120 м. куб в час. Т притока 0С, Т удал=25С, в комнате устанавливаем по прежнему диффузоры
Чем выше номер варианта, тем скрупулезнее нужно подходить к выбору воздухораспределителя. Цифры взял с потолка, но логика думаю понятна - важна температура в РЗ, а если вы умудрились загнать -18С в помещение и в рабочей зоне у вас +23, вам магарыч от Заказчика ))
Кстати еще - ни кто вам не запрещает (если конечно в нормах для данного помещения это не прописано) сделать частичную рециркуляцию непосредственно через подачей воздуха в помещение.
Спасибо. С распределением понятно (принял во внимание методику из книги термокул).
Правильно ли я понимаю:
1.Что температуру вытяжного воздуха следует определять, в соответствии с температурным градиентом, который определяется в зависимости от тепловой напряжённости?
2. Для кинозала это - 1 градус на на метр высоты?
3. Температура воздуха в рабочей зоне, не более чем на 3 градуса выше чем параметры Б, но не выше 25?
4. Высота рабочей зоны 1,5 метра от нижнего уровня кресельных гребёнок?